Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Meget røg ved opstart

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Besvar
Pralle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 dec 2016 09:56

Meget røg ved opstart

Indlæg af Pralle » 13 sep 2023 11:18

Hejsa.

Jeg har det problem at mit Pillux 100 ryger helt vildt ved optænding.

Jeg har lige testet blæseren, den drejer rundt og kommer med luft.
Tænderen har jeg testet ved at lægge hånden på, og den bliver meget varm.
Der er meget sort inde i fyret og der lå lidt ubrændte piller.
Skorstenen er renset af skorstensfejer i November og jeg har støvsuget nederst i fyret og bunden af skorstenen.

Fyret har jeg haft i 5-6 år og pillerne er de samme jeg har kørt med altid.
Kedlen på 60 grader, hysteresen på 20.
Retarderne har jeg taget ud for 3-4 år siden.

Det begyndte at ryge en del for 4 måneder siden og ryger helt vildt nu, så jeg ikke kan være det bekendt overfor naboerne..
Er der nogle af jer der ved hvad jeg mere kan gøre?

Mvh Pralle


Pralle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 dec 2016 09:56

Re: Meget røg ved opstart

Indlæg af Pralle » 16 sep 2023 20:46

Hejsa
Så er der lidt mere information

0 min - tænd fyr - 21,3 grader
1 min - tilfør piller
2 min - start blæser
11 min - tilfør piller jævnt efterfølgende
12 min - let røg
14 min - sort røg
16 min - grå røg - 22 grader
25 min - sort røg - 32 grader
30 min - lidt grå/sort røg 40,5 grader
35 min - ingen røg - 48 grader
40 min - ingen røg - 55 grader
Vindstille og 15 grader udenfor

Kan det hjælpe på et svar?

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Meget røg ved opstart

Indlæg af Jens » 17 sep 2023 19:27

Kender ilke Pellux, men det tyder på enten ujævn lufttilførsel eller ujævn pilletilførsel.
Har den røgsuger, så ville jeg starte med at rense denne.
Har den blæser, så ville jeg tjekke denne. Kører den jævnt, er lejerne ok ?
Ved ikke om en dårlig kondensator kan give ujævn motorgang.
Samme med sneglen, er der noget som kan gøre, at den pludselig giver større mængde.
Har den lambda sonde, - hvis ja, springer den unormalt i målte værdier ?

Meget sort indeni, tyder på generelt for lidt luft i forbrændingen.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Pralle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 dec 2016 09:56

Re: Meget røg ved opstart

Indlæg af Pralle » 19 sep 2023 18:00

Pillefyr billed 1.jpg

Pralle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 dec 2016 09:56

Re: Meget røg ved opstart

Indlæg af Pralle » 19 sep 2023 18:13

Hejsa igen.
Tak for svar Jens.

Vi tager lige punkterne en efter en.

Den har ikke røgsuger.
Den har en blæser, og den er rengjort og fejler vist ingenting.
Jeg ved intet om kondensator.
Sneglen er testet ved afvejning 3 gange og giver ca det samme.
Lambda sonde ved jeg heller ikke noget om.

Der ligger mange ubrændte piller i askeskuffen, som det ser ud til at den har prøvet at tænde op i,
kan det være tænderen/tændpladen der ikke virker optimalt mere?
Jeg syntes at have læst at enten virker den ellers virker den ikke..
Men kan sådanne en blive slidt?
Det kan jo måske være at den bruger 2 forsøg på at tænde op, og derfor alt det røg..
Jeg har smidt et billede ind af min askeskuffe som var tom for 2-3 dage siden..

Mvh Pralle


Pralle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 dec 2016 09:56

Re: Meget røg ved opstart

Indlæg af Pralle » 19 sep 2023 18:24

Løsligt regnet har fyret startet op 19.000 gange.
Kan det ikke godt tænkes at det er tænderen der ikke virker mere, selvom den bliver varm?
Men at den måske varmer for langsomt?

Kan den evt skrues op i tid/varme eller at der er noget andet der kan forsinkes?

Mvh Pralle

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Meget røg ved opstart

Indlæg af Jens » 19 sep 2023 20:24

Jeg kender desværre ikke nok til Pellux til at blive konkret.
Men enig, der er klart et problem med de piller i askeskuffen.
Håber en af Pellux-ejerne kan byde ind noget.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Pralle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 dec 2016 09:56

Re: Meget røg ved opstart

Indlæg af Pralle » 19 sep 2023 20:50

Tak for svaret Jens.

Jeg håber at der er andre der også byder ind.

Mvh Pralle


Besvar