Hej i forummet.
Mit anlæg består af en Pellux 200 med TIDLIGERE Ecotec A3 brænder.
Har kørt ganske fornuftigt de sidste 9 år, men tiden er nu kommet til at udskifte Ecotec’en med en Nibe PB20 brænder.
Jeg har valgt at bibeholde den eksterne snegl fra Ecotec.
Mit problem er, som følger:
Under opstart får jeg en fejl 22 “Tilførselssnegl” -Ingen pillesnegl tilsluttet- el. Forkert pillesnegl.
Det hele stopper ved at den slår mit HIF-relæ.
Sætter jeg sneglen til væg-udtag (220V) er der ingen problemer.
Hvad hulen kan være problemet?
Håber I kan hjælpe.
Fejl 22 på Nibe PB20
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 11 aug 2008 16:08
- Mit fyr: Pellux 200 m/Nibe PB20
- Areal: 180
- Brændsel: Piller/brænde/briketter
- Dagligt forbrug: 10 til 12 kg
- Årligt forbrug: Vides ikke
- Geografisk sted: Smidie
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Fejl 22 på Nibe PB20
Denne er ved at være nogen dage siden, har du fået det til at køre ?
Kunne det tænkes at du havde monteret ledninger til snegl forkert i styring ?
Kunne det tænkes at du havde monteret ledninger til snegl forkert i styring ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 11 aug 2008 16:08
- Mit fyr: Pellux 200 m/Nibe PB20
- Areal: 180
- Brændsel: Piller/brænde/briketter
- Dagligt forbrug: 10 til 12 kg
- Årligt forbrug: Vides ikke
- Geografisk sted: Smidie
Re: Fejl 22 på Nibe PB20
Nej.
Det viste sig, at forhandler havde sendt mig en defekt brænder... -endda en brænder der var 6 år gammel og var blevet brugt som "reservedels-lager".
Brænderen havde øjensynligt aldrig virket, men kunne kunden få den til at virke, var det jo to fluer med et smæk.
Efter en del skriven frem og tilbage kom Vølund Varmeteknik ind over (de havde garanti forpligtelserne på nævnte brænder), og de fik tingene sat på plads overfor forhandler, så modtog en fin ny brænder efter en dag.
Nu er der igen dejligt varmt og hyggeligt i det lille hjem.
Det er indspist og rådden branche.
Det viste sig, at forhandler havde sendt mig en defekt brænder... -endda en brænder der var 6 år gammel og var blevet brugt som "reservedels-lager".
Brænderen havde øjensynligt aldrig virket, men kunne kunden få den til at virke, var det jo to fluer med et smæk.
Efter en del skriven frem og tilbage kom Vølund Varmeteknik ind over (de havde garanti forpligtelserne på nævnte brænder), og de fik tingene sat på plads overfor forhandler, så modtog en fin ny brænder efter en dag.
Nu er der igen dejligt varmt og hyggeligt i det lille hjem.
Det er indspist og rådden branche.
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 11 aug 2008 16:08
- Mit fyr: Pellux 200 m/Nibe PB20
- Areal: 180
- Brændsel: Piller/brænde/briketter
- Dagligt forbrug: 10 til 12 kg
- Årligt forbrug: Vides ikke
- Geografisk sted: Smidie
Re: Fejl 22 på Nibe PB20
Selvfølgelig..... “uheldig”
Een defekt, støvet, mangelfuld og seks år gammel brænder.... sørme “uheldigt”.... for mig.
Een defekt, støvet, mangelfuld og seks år gammel brænder.... sørme “uheldigt”.... for mig.