Iltsonde kommunikations fejl
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 21 dec 2013 13:36
Iltsonde kommunikations fejl
Hej
Har sådan et Pellux 100 fyr. Pludselig fik jeg så en alarm der lød på Iltsonde kommunikations fejl.
Jeg har tjekket forbindelser og målt kablet igennem der går fra lambda sonden til iltstyringsmodulet, og der er ikke nogle problemer.
Jeg kører lige nu bare med iltsonden frakoblet. Hvis jeg tilslutter stikket igen, måler sonden ca. 1.7 % ilt kortvarigt og derefter kommer alarmen igen.
Med sonden frakoblet giver systemet en tvunget værdi på 20.95%
Har fundet sonden, som bare er en standard lambda sonde fra bosch. Men læste i en tidligere tråd herinde, at en bruger havde haft samme problem, og havde skiftet sonden uden held.
Men, hvordan skal jeg køre indtil jeg får problemet løst med iltstyringen? Går ud fra at iltstyringen deaktiveres ihvertfald, og brænderen indstilles derefter?'
Hilsen Casper
Har sådan et Pellux 100 fyr. Pludselig fik jeg så en alarm der lød på Iltsonde kommunikations fejl.
Jeg har tjekket forbindelser og målt kablet igennem der går fra lambda sonden til iltstyringsmodulet, og der er ikke nogle problemer.
Jeg kører lige nu bare med iltsonden frakoblet. Hvis jeg tilslutter stikket igen, måler sonden ca. 1.7 % ilt kortvarigt og derefter kommer alarmen igen.
Med sonden frakoblet giver systemet en tvunget værdi på 20.95%
Har fundet sonden, som bare er en standard lambda sonde fra bosch. Men læste i en tidligere tråd herinde, at en bruger havde haft samme problem, og havde skiftet sonden uden held.
Men, hvordan skal jeg køre indtil jeg får problemet løst med iltstyringen? Går ud fra at iltstyringen deaktiveres ihvertfald, og brænderen indstilles derefter?'
Hilsen Casper
-
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 460
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Hej
Hvornår er dit fyr fra?
Jeg havde samme problem, og det var modulet til ilt-styringen der var stået af.
Vølund er bekendt med, at der har været fejl i nogen af dem fra perioden 2012 til 2014, og har derfor valgt at udvide garantien på dem.
Jeg fik et nyt UB
Hvornår er dit fyr fra?
Jeg havde samme problem, og det var modulet til ilt-styringen der var stået af.
Vølund er bekendt med, at der har været fejl i nogen af dem fra perioden 2012 til 2014, og har derfor valgt at udvide garantien på dem.
Jeg fik et nyt UB
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 21 dec 2013 13:36
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Tak for dit svar Allan
Fyret er fra slut 12'
Jeg prøver at give Vølund et kald, tak for info
Fyret er fra slut 12'
Jeg prøver at give Vølund et kald, tak for info
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 03 nov 2017 13:53
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Jeg har samme problem lige nu, min Pellux 100 er fra 2013 og vølund siger de aldrig har hørt om at de skulle have givet garanti for den boks, (det var boksen der var i stykker)
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Hvad er der i den boks som stå af ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 155
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Iltsonde kommunikations fejl
hmm. det er sjovt de kommer med sådan et svar!!. Fik mit modul skiftet i sommers på garanti af Vølund, da de sagde det var et kendt problem for den årgang!!. Nu må de sku bestemme sig. Mit fyr er fra december 13.Mads_Lynggaard skrev:Jeg har samme problem lige nu, min Pellux 100 er fra 2013 og vølund siger de aldrig har hørt om at de skulle have givet garanti for den boks, (det var boksen der var i stykker)
PS. de var endda villig til at sende en montør ud og skifte det på deres regning
/René
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 155
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Jeg har stadig mit gl. modul. Jeg kan rygge låget af det og tage et billede, så kan det være du kan se hvad det er der er brændt af!T-mek skrev:Hvad er der i den boks som stå af ?
/René
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Et billede til at starte med er fint...Stoklund skrev:Jeg har stadig mit gl. modul. Jeg kan rygge låget af det og tage et billede, så kan det være du kan se hvad det er der er brændt af!
/René
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Indlæg: 155
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Tro hvis man skifter den lille dims her, at det køre igenT-mek skrev:Et billede til at starte med er fint...
De sagde ved Vølund at man skulle se efter et sted på printet hvor der havde været varmt!
/René