Indregulering
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
Indregulering
Hej med Jer,
Jeg har et Pellux 100 med VVP, vejrkompensering og trækregulator. Fyret har sådan set kørt ok i sommer, hvor jeg lå på ca. 5kg om dagen.
Tidligere havde jeg et alt for stort Baxi 2.5, men ikke desto mindre bruger jeg nu flere piller end den gamle Baxi. Dette til trods for at jeg kører med tidsstyring, hvilket betyder at der er 5 timer i døgnet det ikke kører.
Det er et noget skuffende merforbrug og jeg tænker, at det ikke står optimalt i indstillingerne.
Er der nogen af Jer der ved om Vølund Varmeteknik evt. kører ud og bistår?
På forhånd tak.
Jeg har et Pellux 100 med VVP, vejrkompensering og trækregulator. Fyret har sådan set kørt ok i sommer, hvor jeg lå på ca. 5kg om dagen.
Tidligere havde jeg et alt for stort Baxi 2.5, men ikke desto mindre bruger jeg nu flere piller end den gamle Baxi. Dette til trods for at jeg kører med tidsstyring, hvilket betyder at der er 5 timer i døgnet det ikke kører.
Det er et noget skuffende merforbrug og jeg tænker, at det ikke står optimalt i indstillingerne.
Er der nogen af Jer der ved om Vølund Varmeteknik evt. kører ud og bistår?
På forhånd tak.
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
Re: Indregulering
Hej igen,
Som skrevet ovenfor er mit pilleforbrug noget større end med min tidligere Baxi og jeg er i tvivl om hvorvidt der er noget der kan optimeres i mine indstillinger;
Måske I har et bud på noget som kan optimeres en smule?
Indstillinger kedel:
- Luft minimum 30% - 10
- Luft maximum 100% - 45
- Føde max – 5.5
- Power min. – 30
- Power max. – 100
- Test brændsel – 12.5
- Brandværdi – 5.0
Indstillinger brænder:
- Setpunkt 65°c
- Min. Pumpe temp. – 50°c
- Mode – Auto
- Hysterese 8°c
Som skrevet ovenfor er mit pilleforbrug noget større end med min tidligere Baxi og jeg er i tvivl om hvorvidt der er noget der kan optimeres i mine indstillinger;
Måske I har et bud på noget som kan optimeres en smule?
Indstillinger kedel:
- Luft minimum 30% - 10
- Luft maximum 100% - 45
- Føde max – 5.5
- Power min. – 30
- Power max. – 100
- Test brændsel – 12.5
- Brandværdi – 5.0
Indstillinger brænder:
- Setpunkt 65°c
- Min. Pumpe temp. – 50°c
- Mode – Auto
- Hysterese 8°c
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
Re: Indregulering
Jeg ville virkelig sætte pris på det, hvis nogen har idéer til optimering af forbruget....Krabbe-soe skrev:Hej igen,
Som skrevet ovenfor er mit pilleforbrug noget større end med min tidligere Baxi og jeg er i tvivl om hvorvidt der er noget der kan optimeres i mine indstillinger;
Måske I har et bud på noget som kan optimeres en smule?
Indstillinger kedel:
- Luft minimum 30% - 10
- Luft maximum 100% - 45 (rettet til 40)
- Føde max – 5.5 (rettet til 5.2)
- Power min. – 30
- Power max. – 100 (rettet til 85)
- Test brændsel – 12.5
- Brandværdi – 5.0 (Rettet til 4,8)
Indstillinger brænder:
- Setpunkt 65°c
- Min. Pumpe temp. – 50°c
- Mode – Auto
- Hysterese 8°c
PFT.
-
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 460
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Re: Indregulering
Krabbe-soe skrev:Hej igen,
Som skrevet ovenfor er mit pilleforbrug noget større end med min tidligere Baxi og jeg er i tvivl om hvorvidt der er noget der kan optimeres i mine indstillinger;
Måske I har et bud på noget som kan optimeres en smule?
Indstillinger kedel:
- Luft minimum 30% - 10
- Luft maximum 100% - 45
- Føde max – 5.5
- Power min. – 30
- Power max. – 100
- Test brændsel – 12.5
- Brandværdi – 5.0
Indstillinger brænder:
- Setpunkt 65°c
- Min. Pumpe temp. – 50°c
- Mode – Auto
- Hysterese 8°c
Halløj
Aflæser du dit forbrug via displayet?
Indstillinger for ilt-styring:
http://www.volundvt.dk/upload/Volund/Qu ... 01%207.pdf
Min kører med følgende:
Indstillinger kedel:
- Luft minimum 25
- Luft maximum 55
- Føde max – 9.5
- Power min. – 30
- Power max. – 50
- Test brændsel – 12.5
- Brandværdi – 5.0
Indstillinger brænder:
- Setpunkt 65°c
- Min. Pumpe temp. – 45°c
- Mode – Auto
- Hysterese 15°c
Kører pt uden ilt-styring, men skal have den på igen, og så skal føde max tilbage til 7.5, jeg var nød til at skrue den op, da den havde svært holde ild i bålet
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
Re: Indregulering
Halløj Allan
Nope, det er desværre reelt forbrug. Pt. ligger jeg på knap 50 kg i døgnet. Ved godt jeg har lidt m², men det er ikke alt der er opvarmet, så jeg synes bestemt det er i den høje ende. Det er markant mere end med tidligere Baxi fætter, som var uden alt det smarte energioptimerende hurlumhej.
Dine værdier er jo noget anderledes end mine, så det er interessant.
Hvad ligger du på af forbrug?
og tak for dit indlæg
Nope, det er desværre reelt forbrug. Pt. ligger jeg på knap 50 kg i døgnet. Ved godt jeg har lidt m², men det er ikke alt der er opvarmet, så jeg synes bestemt det er i den høje ende. Det er markant mere end med tidligere Baxi fætter, som var uden alt det smarte energioptimerende hurlumhej.
Dine værdier er jo noget anderledes end mine, så det er interessant.
Hvad ligger du på af forbrug?
og tak for dit indlæg
-
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 460
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Re: Indregulering
Jeg har sat hysteresen til 15,og 50% ydelse, for at få længere drift tiderKrabbe-soe skrev:Halløj Allan
Nope, det er desværre reelt forbrug. Pt. ligger jeg på knap 50 kg i døgnet. Ved godt jeg har lidt m², men det er ikke alt der er opvarmet, så jeg synes bestemt det er i den høje ende. Det er markant mere end med tidligere Baxi fætter, som var uden alt det smarte energioptimerende hurlumhej.
Dine værdier er jo noget anderledes end mine, så det er interessant.
Hvad ligger du på af forbrug?
og tak for dit indlæg
Bruger pt ca 20-25 kg i døgnet
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
Re: Indregulering
Det var ikke meget
Det var måske værd at prøve... Jeg bemærker ligeledes meget stor forskel i "Føde Max."!?
Det var måske værd at prøve... Jeg bemærker ligeledes meget stor forskel i "Føde Max."!?
-
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 460
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Re: Indregulering
Ja, min stod standart som er 7.6, men så stod modulet af til ilt-styringen, så jeg slog det fra, men den havde svært ved at holde ild i bålet, så jeg brugte en lørdag eftermiddag, på at få den reguleret ind, og den endte med at køre bedst på 9.5....har dog fået et nyt modul af Vølund, så skal bare lige have det monteretKrabbe-soe skrev:Det var ikke meget
Det var måske værd at prøve... Jeg bemærker ligeledes meget stor forskel i "Føde Max."!?
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
Re: Indregulering
Ok! Håber dit kommer til at spille med den nye ilt-styring.
Gad vide om jeg kan fortsætte med mine 5.2 så, men Power sat ned til 50% og hysterese på 15gr.
Gad vide om jeg kan fortsætte med mine 5.2 så, men Power sat ned til 50% og hysterese på 15gr.
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 15 jan 2016 15:15
- Mit fyr: reka tpk 12
- Areal: 182
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
Re: Indregulering
Hej Alla hvor for nogen Indstillinger kør du så med når du kør med ilt-styringen på dit fyr