Pellux 100 brænder overophedning

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Re: Pellux 100 brænder overophedning

Indlæg af Zarge »

Som Allan foreslår, så gå lige hele "røg vejen" igennem, både gennem kedlen og skorstenen, måske ligger der aske og stopper røgen et sted, eller måske har en allike bygget redde i skorstenen...
Hvis røgen ikke kan komme ud den rigtige vej løber den måske baglæns (og ta'r varmen med sig) derfor ryger sikringen...

Brugeravatar
bobzinen
Stoker VII
Stoker VII
11
Indlæg: 278
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Pellux 100 brænder overophedning

Indlæg af bobzinen »

JFinderup skrev:Sidder risten i brænderen ordentligt? Jeg satte min ind forkert første gang jeg rensede - det gav samme problem ... og jeg lærte hvordan den skal sidde rigtigt - det er et andet fyr, men samme grundkonstruktion.
Der er ingen løs brænder rist i en PB 20 brænder :wink:
Og som andre her har foreslået så tyder det på for lavt skorstens træk .. ud med retardere og rengør kedel samt røgrør grundigt
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Rasmus_
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 11
Tilmeldt: 02 apr 2016 18:44
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 177
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 1 gang

Re: Pellux 100 brænder overophedning

Indlæg af Rasmus_ »

Tak til alle jer der er kommet med gode råd. Den video jeg fik linket til den anden dag gik jeg slavisk igennem og fik renset ud. Jeg kunne fylde den inderste aske-skuffe ved at rense ud ved retarder-rørerne (det var vidst det de hed ;) ). Det har kørt i en lille time nu og jeg har efterfølgende haft skueglasset skruet af og mærket at der ikke kommer varm luft ud.

Det er superskønt at man som første-års-pille-fyrs-lærling kan få gode råd og svar, som gør det hele meget mere overskueligt. Jeg giver en kold fra kassen, skulle en af jer komme forbi icon_cheesygrin.gif
Brugeravatar
Stoklund
Stoker V
Stoker V
11
Indlæg: 155
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 10 gange

Re: Pellux 100 brænder overophedning

Indlæg af Stoklund »

Fedt det lykkes for dig :great:
Brugeravatar
bobzinen
Stoker VII
Stoker VII
11
Indlæg: 278
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Pellux 100 brænder overophedning

Indlæg af bobzinen »

:P
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin