Indlæg af Jakobk »

Hej

Vi fik et Pellux 100 installeret i februar, og er efterånden ved at være godt frustrerede over at kunne høre en konstant summen i alle vores radiatorer og rør, når fyret er i gang. Om lyden kommer fra cirkulationspumpen, eller hvor den opstår ved vi ikke, og VVS installatøren har fortalt at det er et problem med Pellux fyr, men at de eller Vølund ikke ved, hvad man skal eller kan gøre ved det...
I forbindelse med automatisk resning, kan man også meget tydeligt følge med i rensningen.

Lang historie kort, så vil jeg høre, om der er andre, som har oplevet samme problem, og om der evt er nogen, som har et bud på, hvad vi kan gøre?

På forhånd tak.

Mvh Jakob

nemocharley

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af nemocharley »

lige et dumt spørgsmål - har i luftet varmesystemet godt ud?
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af Bigfoot »

det kan desværre opleves, ved faste rørforbindelser, har oplevet det andre steder også, hvor blæseren i en stoker var en anelse ude af balance, og denne statiske ubalance blev til summen i rørene.

løsning: Skift forbindelsen fra rør til fyr, med kedelslanger.

Det løser problemet.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af Bigfoot »

ifald det bliver ved, så skal i have kigget på jeres cirkulationspumpe. Den kan være forkert monteret (uret sidder opad og danner luft i pumpen) eller den er slidt i lejerne.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af Ernst Drastrup »

Måske er pumpen for stor så den kaviterer.??
Hvis pumpen er for stor eller kører med fuld speed, så kan den give voldsom støj fra sig.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af Bigfoot »

Ernst Drastrup skrev:Måske er pumpen for stor så den kaviterer.??
Hvis pumpen er for stor eller kører med fuld speed, så kan den give voldsom støj fra sig.
var det ikke kun på de gamle pumper? De nye alpha2 pumper, og alpha2+ tilpasser jo ydelsen hele vejen.

Men ja, de gamle pumper, de kunne lave nogle trælse lyde i anlægget når de ikke kunne komme af med ydelsen.
De var jo tandhjulsdrevne, og de nye er jo bare en induktionsmotor eller hvad man nu kalder dem.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af newpas »

De tilpasser vel ikke ydelsen hvis de står på et fast trin?
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af Bigfoot »

newpas skrev:De tilpasser vel ikke ydelsen hvis de står på et fast trin?
da modulerer de også en smule.

min den ene står på trin III i hastighed, og da modulerer den imellem 18 og 22 watt
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Jakobk
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 2
Tilmeldt: 18 sep 2015 19:31

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af Jakobk »

Tak for de mange svar. Fornemt.

Pumpen er ny, og det er en alpha2, som er indstillet til selv at regulere. Systemet er luftet, men der er vel altid en ekstra luftlomme man kan få presset ud, så tak for tippet, det vil jeg gøre. Derudover, synes jeg ideen om kedeslanger i stedet for rør, lyder som et godt bud. Er der nogen der har erfaringer med det?
Mvh Jakob
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør

Indlæg af newpas »

Den modulerer ikke , den bruger blot mere eller mindre kraft for at pumpe den samme mængde rundt.