hejsa håber i kan hjælpe har lige erhveret mig dette fine pille montert korrekt af vvs og skorsten samt uden ilt styring har vendt lågen til brændkammert modsat da det passed bedre i rummet mit spørgsmål er kigger man i kvik guiden hurtig opstart og følger den har fyldt vand på har fyldt sneglen og de bolte til at spænde brænde med er spændt med hånden men meget stram men fyret starter kun lige op en fejl meldning dukker op kode3 overophedning har prøvet at spænde brænder bedre fast uden held og i bogen er der en overophednings relæ til at slå fra oppe ved alt elstilslutning har set den men hvor er knappen der ska trykkes alle gode råd modtages mvh hilsen en lidt mindre træt bruger alt montering har kørt som smurt og ska så bøvle med dette

Re: pelllux 100/20brænder

: 13 sep 2015 07:17
af Flammen
du skal have sådanne en som er vist i mit link herunder
overkogssikring

skue skruen i midten ud, og tag dækslet af. den røde knap som ses på billed herunder trykkes ind (nogle skal have et hårdt pres) og den er indkoblet igen. håber det hjælper
billed er lånt fra hedestoker

Re: pelllux 100/20brænder

: 13 sep 2015 18:21
af zx9r
hey flammen tak for dit svar det vidste sig at være den føler der sidder i brænder som ik blev trykket nok i mod lågen løsned brændern og justert den smulde der kun og strammed til igen og wupti ingen alarmer det spiller dejligt nem fyr kom fra en gammel 2,5 multieheat baxi