Pellux 100

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
solhoi
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6

Pellux 100

Indlæg af solhoi »

Det forstår jeg godt, hvad med blæseren følger den effekten. Jeg har sat den til 80% lige nu og ser om jeg kan justere yderligere ned.
Er der nogen der kan forklare start stop (hysterese) når du skriver 70 grader kedel temperatur, vil den så ikke køre op til 90 grader og være slukket til 50 grader, eller misforstår jeg noget. Jeg forstår godt at det er differens temperatur, men hvor meget over sejpint køren før den slukker...

Allan1575
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 460
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange

Pellux 100

Indlæg af Allan1575 »

solhoi skrev:Det forstår jeg godt, hvad med blæseren følger den effekten. Jeg har sat den til 80% lige nu og ser om jeg kan justere yderligere ned.
Er der nogen der kan forklare start stop (hysterese) når du skriver 70 grader kedel temperatur, vil den så ikke køre op til 90 grader og være slukket til 50 grader, eller misforstår jeg noget. Jeg forstår godt at det er differens temperatur, men hvor meget over sejpint køren før den slukker...
Hvis din kedel temp er sat til 70 grader, så stopper fyret der......
Hvis din hysterese er sat til til 20 grader, så starter fyret igen når kedel temp er faldet 20 grader
solhoi
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6

Pellux 100

Indlæg af solhoi »

Okay, syntes bare den altid kører mindst 5 grader over setpunktet
Larslh
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 37
Tilmeldt: 26 okt 2014 10:07
Mit fyr: pellux 100
Areal: 220 kvm
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Årligt forbrug: 7-9 tons
Geografisk sted: Årre 20 km nord øst for Esbjerg

Pellux 100

Indlæg af Larslh »

Set 65, hysterese 15, 60% drift.
Sjovt nok kører min også 5 grader over, endvidere har jeg ændret rense perioden fra 180 minutter til 360 min.

Tror jeg vil prøve at ændre set til 60.
solhoi
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6

Pellux 100

Indlæg af solhoi »

Jeg har lige opdaget en feature. Under service (kedel) er der en menu der hedder "mode" der stop min i permanent. Jeg skiftede til auto og straks modulerede kedlen ned i effekt. Det virker som om den regulerer bedre ned efter denne justering.
Nogen der kan fortælle om denne funktion.

Pft.
Solhoi

nemocharley

Pellux 100

Indlæg af nemocharley »

hvor langt går den ned nu?
solhoi
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6

Pellux 100

Indlæg af solhoi »

Opdagede så at kedel sejpint var ændret til 50 grader, ved ikke om det har noget med vejrkompenseringen at gøre som jeg har på fyret
solhoi
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6

Pellux 100

Indlæg af solhoi »

Vejrkompensering sted til lige under 50 grader i fremløb
solhoi
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6

Pellux 100

Indlæg af solhoi »

Den var helt nede på 3,7kw da den stop på auto kedel temperatur
solhoi
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 20
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6

Pellux 100

Indlæg af solhoi »

Nogen der ved hvad der sker når man sætter kedlen på auto mode i stedet for konstant temperatur. Forstår godt betydningen, men hvad styrer så kedel temperaturen når den er i auto.?

Besvar