Side 9 af 13

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 16:01
af Mads1004
Ser det her fint nok ud?
Der er iltstyring på
Billede
Billede
Billede
Billede

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 16:16
af nemocharley
går det at køre med så lav retur - skal kedlen ikke have mindst 55 celsius?

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 16:19
af Mads1004
Det ved jeg ikke det er vvs manden der har sat det hele op har bare taget billede af det for at spørge jer til råds om det ser fint ud :)

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 16:23
af nemocharley
det ka være du har en shunt på som mixer lidt varme ind i returen - du kunne smide nogle flere billeder op så man kan se installationen i detaljer.

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 17:06
af Stoklund
I bund og grund er det kun din Power Max der skal justeres når du har ilt-styring og da dit hus ikke aftager mere varme end det gør vil jeg køre den ned på 50%. Jeg har selv 230 kvm. som varmes op af radiatorer (middel isoleret) og min køre 50% og når det bliver pingvin koldt sætter jeg den op på 65-70% i ydelse, dette giver færre start/stop.
Det er også vigtigt at din pumpe efter fyret, ikke køre auto, men køre i højest trin.
Pelluxen har indbygget vand mixer som fungere som shunt, så kondens i kedlen skal du ikke være bange for.
Resten af dine indstillinger er som de skal være med ilt-styring.

PS. pt. bruger jeg selv ca 45 kg. i døgnet.

/René

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 17:10
af nemocharley
Lige et spørgsmål - hvorfor er det vigtigt at pumpen efter fyret kører i højeste trin?

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 17:27
af Stoklund
Ellers vil han have for stort varme tab i rørerne (det er det trin hvor den selv justere efter 14-21 W hvis det er den pumpe man har) og den interne vand mixer vil ikke virke optimalt. Dette er Vølunds ord og jeg har selv kørt med det i et halv års tid på den måde. Det køre meget bedre.

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 17:34
af nemocharley
fint nok - det vil jeg lige prøve selv med pellmaxen

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 17:36
af Allan1575
Stoklund skrev:Ellers vil han have for stort varme tab i rørerne (det er det trin hvor den selv justere efter 14-21 W hvis det er den pumpe man har) og den interne vand mixer vil ikke virke optimalt. Dette er Vølunds ord og jeg har selv kørt med det i et halv års tid på den måde. Det køre meget bedre.
Den skal jeg lige have igen, min pumpe kører auto (se mine billeder) skal jeg sætte den til at køre fuld knald?

Pellux 100 i nordjylland

: 11 jan 2015 18:55
af Stoklund
Helt afgjort (den sidste klods der kan komme lys i på din pump) så køre den selv mellem 14 og 21W efter hvor meget varme der bliver kaldt på.
Man vil især mærke en klar forbedring om sommeren, da vandet ikke bliver afkølet i rørene pga. for lidt pumpe tryk, men istedet kommer det varme vand hurtigere retur til kedlen igen.

/René