Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Pellux 100 i nordjylland
-
- Stoker IV
- Indlæg: 134
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Pellux 100 i nordjylland
går det at køre med så lav retur - skal kedlen ikke have mindst 55 celsius?
-
- Stoker IV
- Indlæg: 134
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Pellux 100 i nordjylland
Det ved jeg ikke det er vvs manden der har sat det hele op har bare taget billede af det for at spørge jer til råds om det ser fint ud
Pellux 100 i nordjylland
det ka være du har en shunt på som mixer lidt varme ind i returen - du kunne smide nogle flere billeder op så man kan se installationen i detaljer.
- Stoklund
- Stoker V
- Indlæg: 155
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Pellux 100 i nordjylland
I bund og grund er det kun din Power Max der skal justeres når du har ilt-styring og da dit hus ikke aftager mere varme end det gør vil jeg køre den ned på 50%. Jeg har selv 230 kvm. som varmes op af radiatorer (middel isoleret) og min køre 50% og når det bliver pingvin koldt sætter jeg den op på 65-70% i ydelse, dette giver færre start/stop.
Det er også vigtigt at din pumpe efter fyret, ikke køre auto, men køre i højest trin.
Pelluxen har indbygget vand mixer som fungere som shunt, så kondens i kedlen skal du ikke være bange for.
Resten af dine indstillinger er som de skal være med ilt-styring.
PS. pt. bruger jeg selv ca 45 kg. i døgnet.
/René
Det er også vigtigt at din pumpe efter fyret, ikke køre auto, men køre i højest trin.
Pelluxen har indbygget vand mixer som fungere som shunt, så kondens i kedlen skal du ikke være bange for.
Resten af dine indstillinger er som de skal være med ilt-styring.
PS. pt. bruger jeg selv ca 45 kg. i døgnet.
/René
Pellux 100 i nordjylland
Lige et spørgsmål - hvorfor er det vigtigt at pumpen efter fyret kører i højeste trin?
- Stoklund
- Stoker V
- Indlæg: 155
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Pellux 100 i nordjylland
Ellers vil han have for stort varme tab i rørerne (det er det trin hvor den selv justere efter 14-21 W hvis det er den pumpe man har) og den interne vand mixer vil ikke virke optimalt. Dette er Vølunds ord og jeg har selv kørt med det i et halv års tid på den måde. Det køre meget bedre.
-
- Stoker X
- Indlæg: 460
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Modtaget likes: 9 gange
Pellux 100 i nordjylland
Den skal jeg lige have igen, min pumpe kører auto (se mine billeder) skal jeg sætte den til at køre fuld knald?Stoklund skrev:Ellers vil han have for stort varme tab i rørerne (det er det trin hvor den selv justere efter 14-21 W hvis det er den pumpe man har) og den interne vand mixer vil ikke virke optimalt. Dette er Vølunds ord og jeg har selv kørt med det i et halv års tid på den måde. Det køre meget bedre.
- Stoklund
- Stoker V
- Indlæg: 155
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Pellux 100 i nordjylland
Helt afgjort (den sidste klods der kan komme lys i på din pump) så køre den selv mellem 14 og 21W efter hvor meget varme der bliver kaldt på.
Man vil især mærke en klar forbedring om sommeren, da vandet ikke bliver afkølet i rørene pga. for lidt pumpe tryk, men istedet kommer det varme vand hurtigere retur til kedlen igen.
/René
Man vil især mærke en klar forbedring om sommeren, da vandet ikke bliver afkølet i rørene pga. for lidt pumpe tryk, men istedet kommer det varme vand hurtigere retur til kedlen igen.
/René