Indlæg af Kimhornung »

Hej Alle

Jeg er ny inden for pillefyr og solvarme. Jeg har lige fået et pellux 100 med 2 stk. solvarmepaneler af typen Vølund Solar FP215P/PL solfanger hvor jeg har 2 paneler af 2,15m2 så i alt 4,30 m2. og en 200L VVB tank.

Jeg kunne godt tænke mig hvis der var en som kunne hjælpe mig med at se på de diagrammer jeg har lavet om det er helt galt.

Diagram 1 er som det er lavet men kører ikke optimalt.

Diagram 2 er som jeg mener det skal laves men ved det ikke som sagt er jeg ny inde på området.

Der er 4 ting som jeg har ændret på diagram 2 i forhold til diagram 1.

1. Veksler har jeg tegnet om så der kommer krydsveksling på da det giver den bedste ydelse.
2. Retur termostaten på VVB mener jeg skal være en temperatur termostat med føler ind i toppen af tanken da den anden ikke er til at styrer når vandet er varmet op for den lukker ikke.
3. Så mener jeg der skal være en shunt ventil på anlægget da der skal være cirkulation igennem veksler når der ikke noget forbrug på. Det kan også være det er med til at fyret står mere stille. Det er ikke et krav fra Vølund da deres fyr ikke kræver det.
4. Så er der trevejs ventilen til solvarmen som jeg mener sidder på den forkerte side da jeg ikke kan veksle mellem VVB eller veksler. Har problemer med at mit vand i VVB bliver kølet ned igen.

Håber alt dette er til at forstå og at der sidder en der ude der vil være sød og smide en kommentar.

Med venlig hilsen
Kim Hornung.
Vedhæftede filer
Rør diagram 2 PDF.pdf
(362.03 KiB) Downloadet 200 gange
Rør diagram PDF.pdf
(349.42 KiB) Downloadet 181 gange

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Hjælp til rørdiagram

Indlæg af Ernst Drastrup »

Det eneste jeg synes er forkert er.:
solvarmen skal køre den anden vej gennem v.v.beholderen, så du får mest muligt kold vand ud til fangerne.

Jeg går ud fra du bruger v.v.beholderen til varm brugsvand.

Den du kalder SCU10 hvad er det for én, hvad gør den.??.
Du må undskylde, men jeg kan ikke helt gennemskue dit diagram.
Jeg har printet diagram nr. 2 ud, men dine gule streger er ikke med på det udskrevne ark.
Og så er det svært at gennemskue.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
Brugeravatar
ommy
Stoker VI
Stoker VI
12
Indlæg: 246
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn

Hjælp til rørdiagram

Indlæg af ommy »

SCU10 er det ikke styring til solvarme??
Kimhornung
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 12
Tilmeldt: 10 maj 2014 21:31

Hjælp til rørdiagram

Indlæg af Kimhornung »

Jo det er det.

Jeg skal nok prøve at lave et nyt der er mere overskueligt når jeg kommer hjem idag.
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Hjælp til rørdiagram

Indlæg af Ernst Drastrup »

Porten i trevejsventilen der vender mod pumpen kalder vi AB,
Og så kan ventilen veksle mellem A og B.
Hvis A vender mod v.v.beholderen, så vil solvarmevæsken køre gennem v.v.beholderen og ud i fangerne.
(Bortset fra fremløb og retur vender forkert i beholderen.)

Men når trevejsventilen åbner for B, som vender mod veksleren, så vender de små pile forkert, da det er pumpen der suger vandet til sig.

Du kan ikke køre fra beholderen og gennem veksleren. Der er ingen pumpe, men det har du heller aldrig brug for.

Sikkerhedsventil og ekspansion på solvarmen skal altid sidde mellem pumpen og fangerne.
I tilfældet af strømsvigt eller pumpesvigt, da vil væsken hurtigt stige i tryk og lidt efter, hvis ikke trykekspansionen er stor nok, komme ud af sikkerhedsventilen i form af væske.
Hvis sikkerhedsarrangementet sidder på fremløbet fra fangerne, så kommer væsken ud i form af damp.
Meget damp, - 1 liter væske bliver til 1100 liter damp.
Så kontraventilen på solvarmen skal sidde lige før pumpen i vandløbsretningen.

Det er helt rigtigt, som du selv er inde på, at pladeveksleren skal krydsforbindes.

Som du har tegnet det, så kan du ikke hive varme ud af v.v.beholderen, uden det skal køre igennem veksler og kedel.

Mange laver det sådan, at en gulvvarmeslange kan opvarmes sommeren igennem med varme fra beholderen.
001 (1).jpg
Du kan skele lidt til det her diagram.
Nu er det ganske vidst beregnet til fjernvarme, men du kan bare sætte kedlen ind, hvor fremløb og retur starter.

Der er over 50 forskellige diagrammer i bogen om solvarme, som jeg lavede for ca. tre år siden.
02-13-07 Solv. Akku-tank - 2 kedler - Laddomat.JPG
Ja, - et anlæg kan strikkes sammen på mange forskellige måder.
God arbejdslyst
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Kimhornung
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 12
Tilmeldt: 10 maj 2014 21:31

Hjælp til rørdiagram

Indlæg af Kimhornung »

Hej Ernst

Tusind tak for dit svar. Ja der er mange måder at gøre det på og har lige fået det installeret og vil bare være sikker på at det er lavet rigtig da jeg ikke er helt inde i det men der er nogle ting som skal laves rigtigt såsom det med ekspansions beholderen som du nævner. Kigger lige på det du har sendt. Endnu engang tak for hjælpen. Kommer nok lige med en redigeret skitse som er lidt mere overskuelig.

Besvar