Side 1 af 3

Pellux på sommerferie

: 24 apr 2014 21:59
af Allan1575
Så er vinterens arbejde slut for Pellux'en for denne gang, må sige den har kørt uden nogen form for problemer eller stop :great:

Kedel temp: 60 grader
Hysterese: 20
Pumpe stop: 40 grader
Så nu har den pt 4 start/stop i døgnet :great:

Pellux på sommerferie

: 24 apr 2014 23:02
af Stoklund
Hey Allan

Hvad ligger dit forbrug på nu?
Min køre med:

Kedel temp: 65
Hysterese: 20
Pumpe stop: 53
9-10 start/stop i døgnet
16 kg i døgnet

Jeg er selv ved at finde ud af om jeg skal køre med dine indstillinger (som giver færre start/stop) eller lade den pause noget mere som nu

/René

Pellux på sommerferie

: 25 apr 2014 08:24
af Allan1575
Stoklund skrev:Hey Allan

Hvad ligger dit forbrug på nu?
Min køre med:

Kedel temp: 65
Hysterese: 20
Pumpe stop: 53
9-10 start/stop i døgnet
16 kg i døgnet

Jeg er selv ved at finde ud af om jeg skal køre med dine indstillinger (som giver færre start/stop) eller lade den pause noget mere som nu

/René
Hej :wink:

Det skal jeg fortælle dig ,når jeg fylder siloen på søndag

Pellux på sommerferie

: 28 apr 2014 20:33
af Allan1575
Allan1575 skrev:
Hej :wink:

Det skal jeg fortælle dig ,når jeg fylder siloen på søndag
Den har brugt i gennemsnit 10kg i døgnet, de sidste 9 døgn

Pellux på sommerferie

: 28 apr 2014 20:47
af Stoklund
Flot forbrug :great: så er det nok ikke helt ved siden af, at jeg bruger 6 kg mere på de ekstra 50m2 , da jeg har en stor kold stue med 3x radiatorer, som stadig aftager varme samt 2x gulvvarme :wink:

Pellux på sommerferie

: 28 apr 2014 21:06
af joojoo
Hejsa . jeg sidder og kikker på jeres indstillinger af fyr , jeg har 330 meter , med gulvvarme overalt , rimelig godt isoleret , min gamle stoker åd lige godt 30kg om dagen , den er nu byttet ud til pellux 100, den kører rigtig godt , men er dyrere i drift , end mit gamle fyr , jeg har prøvet med jeres gode råd , ang indstillinger , men uden held , ca 30-40 kilo i døgnet :-) Er der andet at gøre ?

Pellux på sommerferie

: 28 apr 2014 22:55
af nemocharley
hvad var det for en stoker du havde før?

Pellux på sommerferie

: 29 apr 2014 17:37
af joojoo
Jeg havde en Black Smith 30kw , men jeg valgte at bytte den ud , da jeg er nybegynder i stoker , og fik problemer med tilbagebrænding , da det blev varmere , jeg er godt klar over at det nok var et spørgsmål om justering af Black Smith fyret , men det kunne jeg ikke rigtig tumle med da vi sommetider er udrejst nogle dage af gangen . Den er foresten tilsalgs hvis nogle kunne bruge en komplet fyr med Alcon 3a keddel :-)

Pellux på sommerferie

: 29 apr 2014 18:04
af nemocharley
jamen så bør dit forbrug være lavere nu, altså under 30kg med Pelluxen - hvis ikke andet er ændret.

Pellux på sommerferie

: 29 apr 2014 20:15
af joojoo
Det var også det jeg regnede med , Men kan hjælpe mig med den rigtige indstilling ? , jeg har prøvet at lave om på det , men det giver det samme resultat. jeg prøvede at ændre Hysterese fra 5 til 20 , det blev det absolut ikke bedre at , forbruget steg med 4 kilo i døgnet , Jeg har dog fået forbruget ned fra 40 kilo ,til 30 kilo i døgnet , men det er kun fordi . der er skruet ned for varmen