Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Sort kontrolrude og pauser rigtig meget

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 10 gange

Sort kontrolrude og pauser rigtig meget

Indlæg af Stoklund » 04 jan 2014 17:47

Hej

Jeg er begyndt at have mange start/stop på min Pellux og efter 50 kg piller får jeg en relativ sort kontrolrude!
Er det noget man kan justere sig ud af?

Problemet er at huset aftager varme når den går i pause og er kun i pause i max 15 min. så tænder den op igen. Hyster er sat til 10, men har også prøvet 15, men så skal den bare bruge endnu mere krudt på at komme op i temp. igen og giver max et par minutters pause mere. Når den er gået i pause, falder grade tallet ca. hver femte sekund.
Den laver en pause inden for hver time :shock:

Set temp. er 65 grader
Min. blæs er sat til 25% men ligger altid på 30-35% ved lav last.
Max blæs er sat til 60% men kommer aldrig over 45% (undtaget når den renser)
(Er der andre tal i skal bruge?)

Jeg kan ikke forstår at den ikke kan moduleres længere ned, så den ikke skal pause så meget, når der samtidig er forbrug på systemet! :roll:

Nogen der har et fif til, hvad der kan stilles på?
Jeg syntes ikke jeg kan finde noget i manualen som beskriver, hvad der skal justeres!

/René


moblu
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
Areal: 150
Brændsel: Træpiller 6 m.m.
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
Årligt forbrug: 3,6 ton
Geografisk sted: Egebjerg Horsens

Sort kontrolrude og pauser rigtig meget

Indlæg af moblu » 04 jan 2014 22:04

Hej
Prøv at ændre max ydelse ned, du kan også ænder Fødemax ned så den bruger ca. 1 - 1.2 Kg/h ved 30% ydelse ..

/Mogens

Brugeravatar
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 10 gange

Sort kontrolrude og pauser rigtig meget

Indlæg af Stoklund » 04 jan 2014 23:21

moblu skrev:Hej
Prøv at ændre max ydelse ned, du kan også ænder Fødemax ned så den bruger ca. 1 - 1.2 Kg/h ved 30% ydelse ..

/Mogens
Hey Mogens, tak for svaret :great:

Max ydelse står på 65% og ved 30% ydelse bruger den 1.2 Kg, så der kan jeg ikke ændre meget mere... eller?
Fødemax har jeg sat på 7 (er standart 7,6), men har aldrig set den komme over 6. Skal jeg evt. gå længer ned på den?

/René

moblu
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
Areal: 150
Brændsel: Træpiller 6 m.m.
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
Årligt forbrug: 3,6 ton
Geografisk sted: Egebjerg Horsens

Sort kontrolrude og pauser rigtig meget

Indlæg af moblu » 04 jan 2014 23:37

Hej Jeg ville ændre Max ydelse til 50% og se om det ikke er nok til at holde varmen
jeg har en set temp. på 62% Hysterese på 5% min pause er så ca. 30 min. men en brænde tid på ca. 2½ time
bruger ca. 15 Kg i døgnet .. temp. 22 - 23 gr. i huset
Mogens

Brugeravatar
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 10 gange

Sort kontrolrude og pauser rigtig meget

Indlæg af Stoklund » 04 jan 2014 23:48

moblu skrev:Hej Jeg ville ændre Max ydelse til 50% og se om det ikke er nok til at holde varmen
jeg har en set temp. på 62% Hysterese på 5% min pause er så ca. 30 min. men en brænde tid på ca. 2½ time
bruger ca. 15 Kg i døgnet .. temp. 22 - 23 gr. i huset
Mogens
Takker, jeg vil prøve og ændre det med det samme og se hvad den siger til det når jeg kigger til den i morgen

/René


Brugeravatar
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 155
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 10 gange

Sort kontrolrude og pauser rigtig meget

Indlæg af Stoklund » 05 jan 2014 09:56

En pause i nat, pga rensning :great: