Side 4 af 5

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 15:38
af nemocharley
hvilken stand er dit hus i?

kan tilføje at jeg maksimalt har brugt 25-27kg på et døgn på 120m2 - middel isoleret.

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 16:01
af nemocharley
2200m3 gas skriver du i den anden tråd - det vil jo sige cirka 5 ton piller årligt - alt andet lige.

det giver et års gennemsnit på 13,7kg piller om dagen, en rigtig hård vinterdag burde allerhøjest spise cirka 40kg i dit tilfælde.

Du har et ugesnit (en mild vinteruge) på ca 37kg - så det kører måske ikke optimalt.

Ret stor fejmargin forbeholdes - tallene er upræcise og oplysningerne er sparsomme. Men jeg ville stadig begynde at se på indstillingerne, og få læst manualen grundigt igennem.

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 16:54
af Allan1575
Mads1004 skrev:Har du fået dit forbrug ned trådstarter?
har selv lige fået pellux 100 installeres og bruger os 268kg om ugen på 115kvm stuehus.
Det var godt nok meget :( , jeg bruger MAX 25kg i døgnet

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 17:21
af Mads1004
jeg synes også forbruget er højt og vvs manden siger det ikke er noget han kan gøre noget ved vi må skrue ned for varmen,
lidt hurtige fakts.
fyret står i udehus bygning.
15M rør trukket inde i udehus med rockwoll isolering skåle omkring.
10M løgstør rør indtil huset
huset er fra 1955 med 45mm isolering på indvendige vægge i 80kvm
gulvvarme på badeværelse samt bryggers
radiator i stue, soveværelse, køkken og baggang.
ingen isolering i bjælkelag. ingen varme ovenpå
samt brændeovn i stuen bliver også brugt flittigt.
vinduer og døre i huset er fra 2007

der kommer en imorgen mandag og hulmursisolere huset
og på senere tidspunkt kommer han og blæser bjælkelaget fuldt også.

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 17:22
af Mads1004
Allan1575
hvordan er dine indstillinger?
måske jeg kunne sammenligne dem med mine

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 17:30
af Allan1575
Mads1004 skrev:Allan1575
hvordan er dine indstillinger?
måske jeg kunne sammenligne dem med mine
Kedel temp 70 grader
Hysterese 20 grader
Max ydelse 50%
Brandværdi 4,9
Jeg har ilt-styring på mit fyr
Og så har jeg som noget nyt stillet min pumpe, som vølund forskriver i manualen, og det har givet meget bedre varme i huset
Tror det var det :great:

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 17:54
af Denmark
Jeg fylder mit hver søndag med 10stk 16kg sække , så jeg bruger 160kg/ugen , det svinger ikke meget her i vinter tiden ,
Jeg varmer 171kvm hus og 100kvm garage op
Huset er 22-23grader og garagen er 16grader ,
Det virker helt fint ved mig , jeg har i år skiftet fra greeni til Jerome piller , jeg bruger altså lidt flere af Jerome pillerne i forhold til greeni pillerne ,
Så pillerne har også nogle kg/døgn at sige

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 18:00
af Mads1004
Hold da fast Denmark det var ikke meget du bruger er dit hus nyt ?

Allan
der er lidt forskel på vores kan jeg se.
jeg køre
kedeltemp 65
hysterese 10
max ydelse 50
brandværdi 4.9
ilt styring
og pumpe står på trin 2.

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 18:24
af nemocharley
har du fået isoleret rørene?

pille forbrug pellux 100

: 18 jan 2015 18:28
af Mads1004
alle synlige rør er isoleret med rockwoll rørskåle isolering
har jeg også skrevet lidt længere oppe under de hurtige fakts :)