Side 1 af 2

Pellux 100 optimal indstilling

: 01 nov 2013 08:04
af kxkim
Hej fyrremestre.
Hvad kører i med af indstillinger? Kunne være lidt interessant at dele lidt erfaringer med jer andre, eller få lidt gode råd med på vejen.

Mvh kim.

Pellux 100 optimal indstilling

: 01 nov 2013 13:19
af tkt_skalait
Hej Kim

Jeg fik installeret mit fyr for 3 uger siden, og efter et par dage med ikke afbrændte piller og sort aske ændrede jeg til følgende:

Luft min = 25
Luft maks = 70
Hysterese = 10
Testbrænsel = 14 (efter 6 min * 10 og afvejning)
Brændværdi = 5
Keddel Temp= 55

Jeg har 7,5 m. keramisk skorsten, og der ingen sod på skueglas.

mvh
Thomas

Pellux 100 optimal indstilling

: 01 nov 2013 14:26
af kxkim
Kører du med iltstyrring på dit fyr også?

Pellux 100 optimal indstilling

: 01 nov 2013 14:32
af tkt_skalait
Nej, ingen iltstyring. Vi besluttede os for at se hvordan det kører uden. Da skorstens fejeren var forbi for at godkende, anbefalede han at jeg IKKE købte iltstyrring. Han nævnte at de oplevede at når fyrene har kørt noget tid, og hvis fyret ikke er 100% tæt, så ville det ikke køre. Men det var bare hans oplevelse/betragtning. Smeden som også frarådede det var på baggrund af hans dialog med Vølund. Dem ringede vi til inden vi sluttede fyret til.

mvh
Thomas

Pellux 100 optimal indstilling

: 01 nov 2013 20:36
af Denmark
Er det ikke en meget lav kedeltemp ?
Har du kun gulvvarme , ellers kommer der vist ikke meget varme fra radiatorerne

Pellux 100 optimal indstilling

: 02 nov 2013 07:26
af tkt_skalait
Korrekt, Jeg har et stuehus og en garaga/værksted/kontor bygning som er spritnyt. Vj har gulvvarme i begge plan i begge bygninger. Så jeg skal varme ca. 650 kvm - men lige nu er det kun stuehuset der er koblet på - så det er de 300 kvm. Jeg har desuden et varmvands buffer på 250 L som også varmes af Pellux'en. Jeg forsøgte med 50gr. kedeltemp. men det var for lav til brugsvandet. Men 55 er OK, så skal vi blande koldt og varmt når man tager bad. Men ellers har du ret - det ville vær for lat til radiatorer :-)

Pellux 100 optimal indstilling

: 02 nov 2013 08:00
af Denmark
Okay , hvor lavt har du din cirkulationspumpe til at køre i temp før den slukker , hvis du har den i styringen ?
Og har du shunt på retur vandet ?

Jeg har nemlig også gulvvarme men er meget i tvivl om det er sundt for fyret at man har pumpen til at køre når den er i lav temp , jeg tænkte nemlig også at jeg må kunne udnytte varmen bedre hvis pumpen kører ned til en lavere temp , oe slukker den ved 60grader , så du må have stillet den ned :)

Pellux 100 optimal indstilling

: 02 nov 2013 08:25
af tkt_skalait
Jeg har ikke pumpen koblet på styringen, ej heller shunt på ved fyret. Jeg har derimod termostat på til brugsvandet. Så pumpen ved fyret kører hele tiden, men gulvvarme shunt's og varmtvandsbeholdere har termostater.

Pellux 100 optimal indstilling

: 02 nov 2013 09:28
af Denmark
Okay ,
Hvis man har varmtvandspriotering og sætter kedlen på auto , så hæver den selv kedel temp til 10grader over vvb set punkt , så du kører kedeltemp lavere også have vvb temp på 55 grader,
For når vvb temp falder feks 5 grader under og fyret starter så sætter den kedeltemp til 65 grader ligegyldigt om du kun har 45grader i kedel setpunkt

Pellux 100 optimal indstilling

: 02 nov 2013 13:03
af tkt_skalait
Den fangede jeg ikke helt. Men en tilføjelse til mit aetup: siden jeg har 2 bygninger og stuehuset blev tilførst, så står mine 2 vamrtvandsbeholdere i teknikrummet i sstuehuset. Jeg overvejede godt nok om jeg skulle placere den ene beholder ved fyret som står i den anden bygning. Men vi valgte at have brugsvand tæt på beboelse - derfor ingen føler til varmt vabd. Men uddyb lige forrige post