Fejlkode 37 rensefejl
: 11 feb 2014 12:07
Vil prøve ved næste rengøring. ;0)
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Med fare for at det bare er mig der både er blind og dum, hvor sidder den kontakt præcis? Jeg synes ikke jeg kan finde den noget sted på lågen til fyret?Joergen skrev: ↑09 feb 2014 21:30 Hej
Jeg har også haft fejlkode 37 rensefejl på min pellux 100 et par gange
ved min er det helt sikkert fordi motoren døjer med at trække det,man kan faktisk høre motoren går helt i knæ
Jeg gør så det at jeg åbner lugen holder microkontakt i låge inde starter fyret,så starter den med rensning slipper microkontakt når pladen er kørt i yderste stilling så gør jeg hele pladen godt rent så der ikke sidder slagger og diverse ting på pladen,så plejer det at virke.Hold microkontakt inde igen efter rensning og start så kører pladen tilbage til udgangstilling.Så lukker jeg lågen og starter op forfra så plejer det at virke.
Jeg synes der er mange små problemer med Pellux 100,da jeg fik mit var der modul fejl til rensemotor,så der måtte et nyt i
Jeg købet også iltstyring til mit.Det er nu også ved at drille.Nu vil kunvise ca 15% iltindhold i fri luft,da den var ny var det ca 21% som det skal være.Jeg synes det er mærkeligt at man ikke kan kalibrere iltsonde.Jeg skal ha fat i Vølund til at se på det,jeg synes generelt det er begyndt at køre anderledes end da det var ny.
Synes ikke rigtig jeg er tilfreds med det generelt
MVH
Jørgen