Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Pellux 100, modulering

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Besvar
vølund
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
Areal: 240
Brændsel: Blue pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: 4-6
Årligt forbrug: 4-5 t.
Geografisk sted: Hundelev (Løkken)

Pellux 100, modulering

Indlæg af vølund » 03 jul 2013 16:56

Hejsa
Man Skal gå ind i brænder menu, service og rulle ned til der hvor der står test brændsel, står til 12,0( kg. på en times konstant kørsel med snegl) Her kan man ændre mængden så det kommer til at passe. Tag og sæt sneglen i en stik kontakt i 6 min. vej det af og gange det med 10 (6min x10 = 1 time) så har du hvormeget den giver på en time. Tast det antal kg. ind i menuen test brændsel, så stemmer antal kg i display med dit forbrug.


Ole Larsen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Pellux 100, modulering

Indlæg af Ole Larsen » 03 jul 2013 20:25

Hej og tak Vølund.
Det vil jeg prøve.
Mvh Ole

Ole Larsen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Pellux 100, modulering

Indlæg af Ole Larsen » 08 aug 2013 19:15

Har nu haft dyret til at køre nogen tid.
En anelse sod indv, og et ganske tyndt lag på skueglasset.
Har fjernet midterste turbolatorer, ingen sod og et rent glas, og røgtemp. mellem 110-120 grader.
Med god sol på fangerne, varmer de tilstrækkelig til at fyret ikke starter op i dagtimerne, og de æ jå bår dajli.
Har været ude for et lille problem 2 gange. "dyret" kørte normal optænding. Ved lystal 2 (konstatering af svag ild) på fotocellen stoppede den og kørte en rens. Derefter ny optænding, hvorefter alt forløb normalt.
Derfor lidt piller i asken.
Har sendt mail til Vølund, og venter på svar.

Ole Larsen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Pellux 100, modulering

Indlæg af Ole Larsen » 10 aug 2013 16:05

Har nu været i forbindelse med Vølund, og er ikke blevet ret meget klogere, har dog fået at vide min skorsten er for kort, (3,5m) røggassen (120grader) er for lidt, og at styrespændinger ud af hovedmodulet er 230 V, (en skam, da jeg kunne bruge 24V til en 3vejs ventil), dernæst at mit O2 tal var i orden.
Fik at vide at jeg skulle skrue skueglasset af, og under optænding må der ikke komme en røgfane ud af hullet, og under drift, må man ikke kunne brænde fingrene, ved hullet, var dette tilfældet, var trækket i skorstenen for svagt, og en suger skulle på.
Ingen af disse to ting sker hos mig.
Den egentlige årsag til min henvendelse, kom ikke på tale, enten pga. misforståelse, eller for lidt viden hos den pågældende tekniker.
Jeg må nok til at sætte mig ind i styringen selv, da jeg gerne vil have vvb. og solanlæget koblet på.
Mvh Ole
Last edited by 1 on Ole Larsen; edited 10 times in total

Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 231
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Kontakt:

Pellux 100, modulering

Indlæg af Denmark » 10 aug 2013 16:20

Hvor høj er din skorsten ?

Har hørt om en som siger at minimum luft skal stå på 25procent kan det have noget at sige ?

Jeg regner jo stadig med at købe et her inden for en mdrs tid , og tilkøber ikke ilt styringen da det kan re modulerende siger smeden selv om det står i manualen at det ikke kan uden , men siger det er en fejl i manualen !


Ole Larsen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Pellux 100, modulering

Indlæg af Ole Larsen » 10 aug 2013 16:26

Hej.
Jeg har tilføjet højden i mit tidligere indlæg, men den er 3,5 m.
Luft osv. er sat efter de tal der var med iltstyringen, og alt kører som det skal.
Har bare været ude for de to "hik" i styringen hvor den kørte en forkert rens.

nemocharley

Pellux 100, modulering

Indlæg af nemocharley » 10 aug 2013 16:33

Denmark skrev:Hvor høj er din skorsten ?

Har hørt om en som siger at minimum luft skal stå på 25procent kan det have noget at sige ?

Jeg regner jo stadig med at købe et her inden for en mdrs tid , og tilkøber ikke ilt styringen da det kan re modulerende siger smeden selv om det står i manualen at det ikke kan uden , men siger det er en fejl i manualen !
Jeg forstår det således at den godt kan indstilles manuelt uden iltstyring. Med iltstyring regulerer den selv (selvom du nok stadig vil få den bedste drift ved at køre mellem 5-10kw end 5-20kw, hvilket den kan indstilles til).

Ifald du ved, at du ikke vil have iltstyring eller i det hele taget så mange styringsmuligheder, så er der jo også atmos d14p derude, hvor der er flere brændere som kan passe til.

Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 231
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Kontakt:

Pellux 100, modulering

Indlæg af Denmark » 10 aug 2013 16:34

Mhm , jeg har også kun 3.5-4mtr skorsten,

Men er det et problem at der kommer lidt sod på det glas ? ,
Er andres helt rent , eller er det normalt tænker jeg ?

Hvad mente vølund at røg temp skulle være hvis din nuværende er for lav?

Allan1575
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 460
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange

Pellux 100, modulering

Indlæg af Allan1575 » 10 aug 2013 17:09

Min skorsten er 1,8 meter og jeg har taget det midterste sæt rensere ud, skue glasset er helt rent, og fyret kører perfekt.
Jeg har sat hysteresen til 20, og sat ydelsen til 50% her i sommer, og det kører perfekt, det har ikke slået en forkert sk.. :great:

Ole Larsen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Pellux 100, modulering

Indlæg af Ole Larsen » 10 aug 2013 17:16

Jeg har også taget de midterste retardere, for at få sodningen væk. Er nu helt ren.
Røggassen skulle være mellem 120-180.
Jeg har også ydelsen 50% men hyst. til 10%.
Har du stadig keddeltemp. 65 Allan ???


Besvar