Pellux 100 Iltstyring

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Brugeravatar
bobzinen
Stoker VII
Stoker VII
11
Indlæg: 278
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af bobzinen »

Denmark skrev:

Ja det kan man ikke se uden en lambdasonde , jeg kunne tage en widebandsonde og sætte den i ,
Syres jeg kan se i skriver det svinger op og ned , i co , det skal det jo ikke hvis der er ordenlig iltstyring på.

Hvad er den optimale co eller AFR elller lambda værdi ved korrekt forbrænding på de træpiller ?
Min kører ikke op og ned i CO
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin

Denmark
Stoker VI
Stoker VI
11
Indlæg: 231
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Kontakt:

Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af Denmark »

Hvad ligger o2 på i fyret når det kører efter sonden ?

Fandt lige den her

http://www.teknologisk.dk/_root/media/2 ... dsler).pdf
Brugeravatar
bobzinen
Stoker VII
Stoker VII
11
Indlæg: 278
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af bobzinen »

Denmark skrev:Hvad ligger o2 på i fyret når det kører efter sonden ?

Fandt lige den her

http://www.teknologisk.dk/_root/media/2 ... dsler).pdf
Dit link virker ikke
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
11
Indlæg: 231
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Kontakt:

Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af Denmark »

Agh jeg kan se at pdf ikke er markeret med , så må man selv lige kopiere og indsætte ,
Jeg skriver lige på mobilen derfor kan jeg ikke lige rette det :)
faganisten
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 6
Tilmeldt: 11 mar 2015 13:51
Mit fyr: vølund pellux 100, PB20 max m iltstyring
Areal: 203
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6000

Re: Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af faganisten »

Hej Stoker Pro.

Jeg har lige lavet nyt fyrrum og langt om længe fået installeret mit pellux 100 med lamdasonde og fået det i drift.
Jeg kan ikke finde ud af om man under brænderens service menu pt 14 skal aktivere iltsonde kontrol eller ej. Syntes ikke der er nogen forskel om jeg har den aktiv eller ej. Kan se o2 niveau uanset om den er til eller ej og den ligger rimelig stabilt i o2 niveau mellem 12-14%.
Må sige det var et godt køb jeg gjorde for et halvt år siden ;-) det kører bare og virker af en kvalitet som holder i mange år. Bare også elektronikken gør.

jakobsand
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 8
Tilmeldt: 20 dec 2015 17:02

Re: Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af jakobsand »

Hejsa.
Lige fået mit Pellux 100. Skal til at montere lambda sensor og elektronik. Jeg tror jeg har styr på elektronik delen. Men hvor skruer jeg selve sensoren ind i fyret?

Håber I har lydt til at give et par gode råd til en ny.
faganisten
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 6
Tilmeldt: 11 mar 2015 13:51
Mit fyr: vølund pellux 100, PB20 max m iltstyring
Areal: 203
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6000

Re: Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af faganisten »

Hej Jakob.

I det firkantede afgangsrør du bolter på kedlen, er der et hul i siden på. Her montere du lamdasonden med en af de medfølgende teflon bøsninger. Ledningen til lamdasonden trækker du gennem et af de flexrør bagpå kedlen, som fører direkte ind til DIN skinnen hvor du også kan montere elektronikken til lamdasonden.

God arbejdslyst :-)
Mvh Dennis
jakobsand
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 8
Tilmeldt: 20 dec 2015 17:02

Re: Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af jakobsand »

Er det den med den lille pinolskrue?
faganisten
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 6
Tilmeldt: 11 mar 2015 13:51
Mit fyr: vølund pellux 100, PB20 max m iltstyring
Areal: 203
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6000

Re: Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af faganisten »

Ja lige præcis, ud med skruen, ud med proppen - ind med bøsning og sonde, samt skru pinol i igen til at holde det hele på plads.
jakobsand
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 8
Tilmeldt: 20 dec 2015 17:02

Re: Pellux 100 Iltstyring

Indlæg af jakobsand »

1000 tak :)
nYt spørgsmål: kan man vende lågen uden problemer?