Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Vølund Pellux100 med PB20max

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Slettet 12854

Vølund Pellux100 med PB20max

Indlæg af Slettet 12854 » 09 maj 2013 14:55

Hej

Kunne godt bruge lidt info fra ejere af Pellux100 med PB20 brænder, en bekendt overvejer at købe sådan en og jeg er kommet på et par spørgsmål.

1. Bør der ikke være en kedelshunt på for at fastholde varm retur ? (tænker at det har kedlen vel bedst af)

2. Er 2 trins drift godt nok ? (uden iltstyring)

3. Kan den med iltstyring modulere langt nok ned i effekt ?

4. Kan man selv styre PID ?

Mvh.
Christian


Ole Larsen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Vølund Pellux100 med PB20max

Indlæg af Ole Larsen » 03 jul 2013 20:33

Hej.
1/ Jeg har shunt på, se billede i album. :)
2/ Ved ikke
3/ Min modulerer ned til mellem 5-7 kw.
4/ Er ikke lige klar over PID da jeg selv er ret grøn udi pilleriet. :|
Mvh Ole
Senest rettet af Ole Larsen 03 jul 2013 20:45, rettet i alt 1 gang.

Ole Larsen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Vølund Pellux100 med PB20max

Indlæg af Ole Larsen » 03 jul 2013 20:43

Allan!.
Jeg har prøvet at ændre brændværdien til 8, og har ingen uforbrændte piller tilbage i herden, eller i skuffen, kun ren aske. :great:
Vil lige prøve at lade den køre der i nogle dage.

vølund
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
Areal: 240
Brændsel: Blue pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: 4-6
Årligt forbrug: 4-5 t.
Geografisk sted: Hundelev (Løkken)

Vølund Pellux100 med PB20max

Indlæg af vølund » 03 jul 2013 20:53

Slettet 12854 skrev:Hej

Kunne godt bruge lidt info fra ejere af Pellux100 med PB20 brænder, en bekendt overvejer at købe sådan en og jeg er kommet på et par spørgsmål.

1. Bør der ikke være en kedelshunt på for at fastholde varm retur ? (tænker at det har kedlen vel bedst af)

2. Er 2 trins drift godt nok ? (uden iltstyring)

3. Kan den med iltstyring modulere langt nok ned i effekt ?

4. Kan man selv styre PID ?

Mvh.
Christian
Hej Christian

1. Vølund har valgt at køre uden shunt på denne type fyr, så de har vel testet må vi håbe.

2. Selvom du kører uden iltstyring kan fyret stadig modulere fra 6 - 20 kw, det har ikke noget med iltstyringen at gøre, den holder bare en fast ilt %

3. Med eller uden iltstyring modulerer den fra 6-20 kw.

4. Man kan ikke styre PID direkte, dog kan man ændre den lidt ved at stille på min. retur temp.

Mvh. Martin


Besvar