Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Højere røggastemperatur

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Husmandstøsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30

Højere røggastemperatur

Indlæg af Husmandstøsen » 29 jan 2013 13:27

Hej, min skorstensfejer mener at røggastemperaturen i mit anlæg er i underkanten. Hvordan hæver jeg den?


Allan1575
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 460
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange

Højere røggastemperatur

Indlæg af Allan1575 » 29 jan 2013 14:08

Du tager det midterste par retadrere ud

Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Højere røggastemperatur

Indlæg af Ugelvig » 29 jan 2013 14:20

Hvilken skorsten har du?

Det koster effektivitet at tage dem ud... :(
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)

Husmandstøsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30

Højere røggastemperatur

Indlæg af Husmandstøsen » 29 jan 2013 14:25

Jeg har en knapt 6 meter høj muret skorsten med isokern.

Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Højere røggastemperatur

Indlæg af Ugelvig » 29 jan 2013 14:26

Så det er ene og alene et spørgsmål om kondensering?

Har du trækstabilisator i skorstenen? Hvad siger temperatuen ind i skorstenen?

Jeg ville lave mange krumspring, for ikke at skulle smide effekt ud til pipfuglene... :(
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)


Husmandstøsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30

Højere røggastemperatur

Indlæg af Husmandstøsen » 29 jan 2013 14:38

Det er desværre ikke kun et spørgsmål om kondens. Min kedel soder meget hurtigt til og jeg har problemer med røg ud af pillesiloen i fyrrummet. Jeg kender ikke temperaturen i selve skorstenen, men målt i røgrøret er den ca. 100 - 120. Jeg har trækregulator, men den åbner kun op i kraftig vind nu, tidligere stod den altid og vippede. Det anbefalede træk er 15 - 25 pa, trækket er ved nuværende temperatur målt til 8 - 10 pa.

Allan1575
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 460
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange

Højere røggastemperatur

Indlæg af Allan1575 » 29 jan 2013 14:54

Husmandstøsen skrev:Det er desværre ikke kun et spørgsmål om kondens. Min kedel soder meget hurtigt til og jeg har problemer med røg ud af pillesiloen i fyrrummet. Jeg kender ikke temperaturen i selve skorstenen, men målt i røgrøret er den ca. 100 - 120. Jeg har trækregulator, men den åbner kun op i kraftig vind nu, tidligere stod den altid og vippede. Det anbefalede træk er 15 - 25 pa, trækket er ved nuværende temperatur målt til 8 - 10 pa.
Jeg havde det samme problem med at kedlen hurtig blev svinet til, men efter de midterste retardere blet fjernet er der ikke noget problem mere.
Hvad med glasset hvor du kigger ind i kedlen, soder det også hurtig til?......

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

Højere røggastemperatur

Indlæg af remme » 29 jan 2013 15:01

Hvad er din kedeltemperatur?

Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 231
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Kontakt:

Højere røggastemperatur

Indlæg af Denmark » 29 jan 2013 18:43

Hmm, så er der altså problemer med det her fyr , jeg troede lige jeg havde findet et som der ingen problemer er/var med :)

Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 231
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Kontakt:

Højere røggastemperatur

Indlæg af Denmark » 29 jan 2013 18:46

Kan problemet skyldes hvis der feks ikke er tilstrækklig luft tilførsel til rummet som fyret står i ?


Besvar