Vølund Pellux 100 erfaringer

Spørgsmål vedr. Pellux samt det tilbehør der laves til Pellux pillefyret
Besvar
chrkrist
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 10
Tilmeldt: 24 jul 2012 08:35
Mit fyr: Vølund Pellux 100 PB 20 brænder
Areal: 188
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9330

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af chrkrist »

Hej Alle,

Er der andre herinde der har nævnte pillefyr ?

Jeg fik mit for 14 dage siden.. og det køre, men om det så køre optimalt er en anden sag?

Jeg har kigget noget i brugervejledningen.. synes ikke den er så god.. men jeg er meget interesseret i at få tunet det hele lidt mere ind..

Som mit fyr køre nu... så varmer det kedlen op til 75 grader.. hvorefter fyret 'brænder ud'... når så kelden er faldet til under 65 græder.. køre den rensning og tænder op igen.. sådan køre det døgnet rundt... sluk og tænd ca. en gang i timen... hvordan køre jeres?

Hilsen

Christian

Brugeravatar
Dunas
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 989
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af Dunas »

Velkommen til. Ved der er noget herinde, som har et fyr som dig, så mon ikke du får et svar på et tidspunkt icon_cheesygrin.gif. Synes den ser interessant ud denne Vølund Pellex 100, så kan du ikke tage nogle billeder af dit fyr, så vi kan se dyret :great:.
uffev
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 97
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: himmerland
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af uffev »

velkommen til
burde den ikke køre modulerende
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
chrkrist
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 10
Tilmeldt: 24 jul 2012 08:35
Mit fyr: Vølund Pellux 100 PB 20 brænder
Areal: 188
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9330

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af chrkrist »

Jo det gør den også... Ned til 5.4 Kw..
Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 7 gange

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af Knuddi »

Hej Christian.

Har du ilt styring på den? Ellers kører den ikke med fuld modulerende styring. Uden kører den kun på 2 trin system.

Har ikke fået min endnu men er kommet dertil at den skal bestilles.

Har du evt. billeder af hvordan du har sat dit anlæg op?

Mvh Knud

luffe22
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 10
Tilmeldt: 01 sep 2012 13:09

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af luffe22 »

hej har lige monteret min den bruger godt nok ikke mange piller men har du også problemer med ikke afbrandt piller i aske skuffen og hvad er din røg temp.???
stma
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 6
Tilmeldt: 24 nov 2012 10:50

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af stma »

Hej Christian
Har du iltstyring på dit fyr for jeg har lige fået en som dig og har fået iltstyring til min men er lidt i tvivl om tilslutningen af den det var super vis du viste lidt om det eller ander der ved noget om det
Allan1575
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 460
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af Allan1575 »

stma skrev:Hej Christian
Har du iltstyring på dit fyr for jeg har lige fået en som dig og har fået iltstyring til min men er lidt i tvivl om tilslutningen af den det var super vis du viste lidt om det eller ander der ved noget om det
Værså'go :great:
Vedhæftede filer
Tilslutning af iltstyring - v 1 3.pdf
(276.75 KiB) Downloadet 1231 gange
luffe22
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 10
Tilmeldt: 01 sep 2012 13:09

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af luffe22 »

hej stma hvis du går ind i meny brænder og vælger stad skal der være en o2 tal hvis det ikke vises er det ikke rigtig tilsluttet
Allan1575
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 460
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange

Vølund Pellux 100 erfaringer

Indlæg af Allan1575 »

Hvad er prisen på iltstyringen?

Besvar