Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Pilleovn til min gamle mor
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Pilleovn til min gamle mor
Jeg er 100% sikker på jeg ved hvad cop er.
Hvis man taler årsvirknings cop, så hedder denne Scop.
Men hvad jeg høre fra energirådgivere, så er det endog meget svært for varmepumperne at holde den cop, eller scop de er testet til
Hvis man taler årsvirknings cop, så hedder denne Scop.
Men hvad jeg høre fra energirådgivere, så er det endog meget svært for varmepumperne at holde den cop, eller scop de er testet til
Pilleovn til min gamle mor
men pointen med at skifte til briketter og investere i en varmepumpe er vel stadig god nok i det her tilfælde - pumpen behøver jo ikke køre i frostvejr. Og så er der jo to varmekilder at flexe imellem, hvilket måske kan vise sig at blive en fordel.
Pilleovn til min gamle mor
Min pumpe varmer uden problemer snilt boligen op selv i frostvejr.nemocharley skrev:men pointen med at skifte til briketter og investere i en varmepumpe er vel stadig god nok i det her tilfælde - pumpen behøver jo ikke køre i frostvejr. Og så er der jo to varmekilder at flexe imellem, hvilket måske kan vise sig at blive en fordel.
Pilleovn til min gamle mor
Helt nøjagtig så er COP værdien hvad varmepumpen yder ved 7°C. Derfor giver det (for mig ) ingen mening at sige at den ikke kan holde sin cop ved frost.triumph skrev:Jeg er 100% sikker på jeg ved hvad cop er.
Hvis man taler årsvirknings cop, så hedder denne Scop.
Men hvad jeg høre fra energirådgivere, så er det endog meget svært for varmepumperne at holde den cop, eller scop de er testet til
De 7°C i snit svarer rimelig fint til en hel fyrings sæson i danmark. Så her i DK vil cop og scop ligge tæt.
Scop kan jeg ikke forstå hvordan man tester? det må da være helt individuelt i forhold til hvordan man bruger sin varmepumpe.
Vi har en lille lokal sportshal, 2 badminton baner og et mødelokale. For 4 år siden opvarmedes hallen med 2stk 9kw varmeblæsere, og mødelokalet med 2 elradiatorer. Der blev kun tændt for varmen når der var et varmebehov. Så fik vi monteret 2 store varmepumper i hallen og en i mødelokalet. Nu er der altid 17°C i hallen og 20-21°C i mødelokalet. Strømforbruget er faldet til 1/3. Og komforten er bare i top
Jeg vil gætte på at det bliver lidt dyrere at opvarme med varmepumpe frem for pillebrænder, men man skal vel ikke altid kun kigge på prisen.
Pilleovn til min gamle mor
det er jeg skam ikke i tvivl om - det jeg sigtede imod var bare at det i frostvejr kunne være billigere at bruge brændeovnenjopa skrev:
Min pumpe varmer uden problemer snilt boligen op selv i frostvejr.
Pilleovn til min gamle mor
Jeg vil gætte på at brændeovnen er billigere i alle henseender. Hvis man også bruger en masse tid på at sanke brænde eller krejle affald, så bliver det jo rigtig billigt.nemocharley skrev:
det er jeg skam ikke i tvivl om - det jeg sigtede imod var bare at det i frostvejr kunne være billigere at bruge brændeovnen
Det store spørgsmål er jo om man gider, og jeg kan på tråd starter forstå, at det er der den er gal.
Personligt vil jeg heller ikke gide det bøvl, men tro mig, har vi lige pludselig ingen strøm til at drive mit el styrede varme, skal jeg nok komme kravlende på mine bedende knæ, og håbe at du åbner døren for mig PS. jeg skal nok tage lageret af øl med (så de ikke får frost)
Pilleovn til min gamle mor
- det går nok ikke så galt - men jeg er bestemt til at snakke med, hvis jeg ser en bette øl
-
- Stoker IX
- Indlæg: 392
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Pilleovn til min gamle mor
Cop som du er inde på er testet på et temperatursæt der hedder 7/20 grader celsius. Scop bliver ved hjælp af graddage beregnet via cop og selvfølgelig det samme temperatursæt. Cop og scop er retningsvisende ikke andet ;-) Der er jo selvfølgelig forskel på isoleringsgrad, forbrugsvaner og meget andet.xkfc skrev:
Helt nøjagtig så er COP værdien hvad varmepumpen yder ved 7°C. Derfor giver det (for mig ) ingen mening at sige at den ikke kan holde sin cop ved frost.
De 7°C i snit svarer rimelig fint til en hel fyrings sæson i danmark. Så her i DK vil cop og scop ligge tæt.
Scop kan jeg ikke forstå hvordan man tester? det må da være helt individuelt i forhold til hvordan man bruger sin varmepumpe.
Vi har en lille lokal sportshal, 2 badminton baner og et mødelokale. For 4 år siden opvarmedes hallen med 2stk 9kw varmeblæsere, og mødelokalet med 2 elradiatorer. Der blev kun tændt for varmen når der var et varmebehov. Så fik vi monteret 2 store varmepumper i hallen og en i mødelokalet. Nu er der altid 17°C i hallen og 20-21°C i mødelokalet. Strømforbruget er faldet til 1/3. Og komforten er bare i top
Jeg vil gætte på at det bliver lidt dyrere at opvarme med varmepumpe frem for pillebrænder, men man skal vel ikke altid kun kigge på prisen.
Pilleovn til min gamle mor
Okay, jeg gik bare rundt og troede at cop var en fast værdi i forhold til, tilført energi (ved 7°) holdt op mod afgiven energi.Dinsen skrev:Cop som du er inde på er testet på et temperatursæt der hedder 7/20 grader celsius. Scop bliver ved hjælp af graddage beregnet via cop og selvfølgelig det samme temperatursæt. Cop og scop er retningsvisende ikke andet ;-) Der er jo selvfølgelig forskel på isoleringsgrad, forbrugsvaner og meget andet.
Jeg kan ikke lige kringle teorien på plads hvorfor COP "kun" skulle være retningsgivende? Hvad skulle kunne påvirke COP?
Jeg må se om jeg kan nasse et kølekompressor kursus ud af firmaet
-
- Stoker IX
- Indlæg: 392
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Pilleovn til min gamle mor
Cop er beregnet ved 7grader ude og 20grader inde man overvejde at fastsætte en ydelse de skulle beregne den ved, men jeg mener at det aldrig blev til noget da man fandt på scop i stedet.xkfc skrev:
Okay, jeg gik bare rundt og troede at cop var en fast værdi i forhold til, tilført energi (ved 7°) holdt op mod afgiven energi.
Jeg kan ikke lige kringle teorien på plads hvorfor COP "kun" skulle være retningsgivende? Hvad skulle kunne påvirke COP?
Jeg må se om jeg kan nasse et kølekompressor kursus ud af firmaet
Der er jo stor forskel om cop er beregnet ved 30% ydelse (lav energihus eks) Eller 100% (gammelt utæt hus) temperatursættet er i begge tilfælde ens, men det er strømforbruget garanteret ikke ;-)