PARAMETER

BESKRIVELSE
DATA
PR 01 MAX OPSTARTSTID I MINUTTER 15
PR 02 STABILISERING AF FLAMME I ”FIRE ON” 06
PR 03 INTERVAL MELLEM RENSNING I MINUTTER 40
PR 04 HASTIGHED FOR SNEGLEN ”LOAD WOOD” 2,0
PR 05 HASTIGHED FOR SNEGLEN ”FIRE ON” 1,7
PR 06 HASTIGHED FOR SNEGLEN ON 1 2,0
PR 07 HASTIGHED FOR SNEGLEN ON 2 2,3
PR 08 HASTIGHED FOR SNEGLEN ON 3 2,5
PR 09 HASTIGHED FOR SNEGLEN ON 4 2,8
PR 10 HASTIGHED FOR SNEGLEN ON 5 3,1
PR 11 REAKTIONSTID I CA. SEKUNDER 240
PR 12 RENSETID I SEKUNDER 30
PR 13 MINIMUM TEMPERATUR PÅ OVNEN FOR OPSTART 50
PR 14 MAX TEMPERTUR FOR OVNEN FØR DEN SLUKKER 259
PR 15 NEDKØLINGSTEMPERTUR FØR DEN GÅR I STOP 100
PR 16 HASTIGHED RØGGASMOTOR ”LOAD WOOD” 2150
PR 17 HASTIGHED RØGGASMOTOR “FIRE ON” 2150
PR 18 HASTIGHED RØGGASMOTOR ON 1 1990
PR 19 HASTIGHED RØGGASMOTOR ON 2 2010
PR 20 HASTIGHED RØGGASMOTOR ON 3 2150
PR 21 HASTIGHED RØGGASMOTOR ON 4 2290
PR 22 HASTIGHED RØGGASMOTOR ON 5 2540
PR 23 HASTIGHED KONVEKTIONSBLÆSER ON 1 08
PR 24 HASTIGHED KONVEKTIONSBLÆSER ON 2 10
PR 25 HASTIGHED KONVEKTIONSBLÆSER ON 3 12
PR 26 HASTIGHED KONVEKTIONSBLÆSER ON 4 15
PR 27 HASTIGHED KONVEKTIONSBLÆSER ON 5 15
PR 28 TEMPERATUR DIFFERENCE I ON/OFF DRIFT 02

Nb. Indstillingerne er kun vejledende

Adgang til parameter.:
Aktivere timer: tryk 2 gange på SET tryk derefter på knap nr. 1 så der ikke står OFF i det nederst display. Tryk derefter på SET knappen til der står UT 04 i det øverste display og 00 i det nederste. Tryk derefter på knap nr. 1 til der står A9 i det nederste display (løber hurtig fra 1 til 100) godkend derefter med SET knappen. (Derefter kan du justere paramenterne efter behov)

For at justere paramenterne brug knap nr. 1 for at øge og knap nr. 2 for at sænke Tryk altid SET knappen for at godkende og for at skifte til næste program.

For at komme ud af parameter justeringen, tryk på ON/OFF knappen

For at slå timer fra igen skal du trykke 2 gange på SET og derefter tryk på knap nr. 1 til der står OFF i det nederste display, godkend med ON/OFF knappen.


jan a jensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 dec 2013 14:51

Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af jan a jensen » 14 jan 2014 21:55

@fugga81
mail er sendt til dig
Vh. Jan

Ravnborg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 20 apr 2012 22:45

Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af Ravnborg » 14 dec 2014 23:13

Hej

Er lidt meget i samme båd..
Jeg mangler også manual og indstillinger, så hvis nogen kan hjælpe
vil det være super.
klaus.ravnborg@gmail.com

jan a jensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 dec 2013 14:51

Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af jan a jensen » 15 dec 2014 10:56

er det en artel du har..?? så kan du bruge de parametre som står lidt længe oppe på siden
Vh. Jan

Ottoman
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 15 nov 2015 15:25

Re: Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af Ottoman » 15 nov 2015 15:31

Hej
Jeg kunne godt bruge den samlede manual hvis der er nogen som ligger inde med denne. Har behov for at styre flere indstillinger end de tidligere nævnte i dette indlæg.
Har bla problemer med en meget lang opstartstid selvom jeg har reguleret denne og med Eco indstillingen, som jeg ikke er helt tilfreds med.
Håber I kan hjælpe.
Mvh Rasmus


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af Lintz » 15 nov 2015 17:07

Ottoman skrev:Hej
Jeg kunne godt bruge den samlede manual hvis der er nogen som ligger inde med denne. Har behov for at styre flere indstillinger end de tidligere nævnte i dette indlæg.
Har bla problemer med en meget lang opstartstid selvom jeg har reguleret denne og med Eco indstillingen, som jeg ikke er helt tilfreds med.
Håber I kan hjælpe.
Mvh Rasmus
Hej Rasmus.
Det er lidt smartere at du opretter et nyt indlæg i korrekt forum hvor du søger en manual til nævnte pilleovn, i stedet for at spørge i en forholdsvis gammel tråd.

For øvrigt - Velkommen til.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

jan a jensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 dec 2013 14:51

Re: Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af jan a jensen » 15 nov 2015 22:27

Jeg har desværre ikke andet end de parametre. .. men prøv at søge på http://www.solbjerghus.com/
Et ring og spørg dem.... flinke mennesker som idet er importøren af Arten. ... skriv gerne tilbage hvis du bliver klogere
Vi. Jan.

Bentnet

Re: Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af Bentnet » 08 jan 2016 12:32

Hej jeg har en Artel 12 pilleovn under knap, set: 1 tryk vises 1 til 5 i pillestørelse ud fra de tal hvor skal den stå på når jeg bruger 8mm piller.


Er der nogen der kender til det model Artel 12 pilleovn 2008.

jan a jensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 23 dec 2013 14:51

Re: Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af jan a jensen » 09 jan 2016 10:13

det skal ikke indstilles DER... men du skal ind på ut4 og og videre derfra ind til indstillingerne på A9...
men hvis du ikke har prøvet dette før.. så klap lige hæsten indtil du har fået et datablad.
og det datablad kan du få af mig. hvis du skriver en mail til mig på : jan snabelA 4xjj punktum dk

jeg har også en 12kw artel fra 2008

vh. Jan

Goldbaek
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 26 feb 2016 15:24

Re: Artel Pilleovn instilling af luft og piller

Indlæg af Goldbaek » 26 feb 2016 15:26

Jeg har en manual som gælder til både 6, 8 og 12 Kw
Skriv til mig på jamescarrey@ofir.dk, så kan i få den.
mvh Rasmus