Naboens Bioheat 25 kan max køre 3 dage før pilleskakt ned til brænder stopper til.
Det starter med noget slaggedannelse på venstre sidesten og topstenen i venstre side af brænderhoved, hvorefter slaggen vokser sammen og breder sig ind bagest i brænderhoved og måske er årsag til at pilleskakt stopper til nedefra.
Eller den ikke kan nå at brænde pillerne af før der kommer flere piller ned og de ophobes længst inde i brænderhoved.
Det er vores teori.
Når vi skraber aske ud af brænderhoved glider pillerne selv ned fra skakten til den er tom igen.
Fyret er lige renset grundigt alle steder og passat har lige lavet årligt service eftersyn.
Kedlens hedeflader er røde af rust.
Problemet var der også før sevice og har været der siden det blev køligere i efteråret.
Vi har prøvet at hæve ilt % til 9 og sænke den til 7 uden effekt. Kører normalt på 8 %.
Vi har prøvet at sænke blæser hastighed ved max ydelse fra 2500 til 2000 uden effekt.
Vi har prøvet at sænke pausetiden for askeskrab fra 300 til 200, måske en lille effekt.
Vi har skiftet til topkvalitet træpiller fra Ekman, måske en lille effekt.
Iltsonde er lige skiftet, men viser 22, 4 % i fri luft.
Ydelsen ligger P.T. på 70-80 %.
Kedlens set temp er 75 gr.
Retur temp 60 gr.
Røgtemp 120 - 130 gr.
Gode råd modtages.