Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 13 jan 2014 22:26
af sothoni
Hej, mit fyr er ca. 1 1/2 år gammelt og har kørt upåklageligt indtil nu, hvor den første gang kom med en blæserfejl. Efter genstart kørte fyret fint et par dage for så at komme med samme fejlmelding.

Nu vil blæseren ikke kører op i omdrejninger, hvorfor?
-Har målt spændingen til blæseren og den er kun på ca. 77 volt. Den for altså ikke tilstrækkelig spænding.
- har afmonteret blæser og tilsluttet 220volt direkte på motoren og så kører den fint med max. omdrejning.

Jeg mistænker Hall sensoren i motoren til at være defekt. Er der nogen der ved hvordan man kan teste den? Evt. Hvilken spænding der skal måles?

Mvh Søren Thorøe

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 06:46
af ino
Har du prøvet at efter se samlingen under krympemuffen? Der kunne være en dårlig forbindelse der

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 07:45
af sothoni
De ser ud til at være ok. Jeg har nu prøvet at tage stikket 43,44,45 fra Hall sensoren af og måle spændingen fra sensoren mens den kører langsomt rundt og jeg syntes ikke at kunne registrere nogen spænding. Så tænker det eer sensoren der er noget galt med.

Er der andre forslag?

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 09:07
af nemocharley
ja - kontakt passat (eller forhandler). Jeg ved ikke hvordan de selv ser på det. Jeg ser på det således, at et 1½ år gammelt fyr af bioheatens kaliber (og pris) skal køre som det var tiltænkt og uden problemer.

jeg ved ikke om man kan sammenligne det med en ny bil, min har 2års garanti.

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 09:20
af Oldgaard
nemocharley skrev:jeg ved ikke om man kan sammenligne det med en ny bil, min har 2års garanti.
Bliver lige nød til at komme med et indspark, der er ikke ( under normale omstændigheder) noget der hedder 2 års garanti!!
At nogle så vælger at give det, er kun godt for os forbugere
kilde : http://taenk.dk/gode-raad/garanti-og-reklamationsret

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 15:49
af ino
Er sikring F1 ok (1Amp t) yderst til højre? Forsyner også føde snegl

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 17:02
af sothoni
Ja den er ok og fødesnegl fungere også som den skal.

Hvilket relæ styrer blæseren? K8 er nemlig lidt sort

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 17:26
af ino
sothoni skrev:Ja den er ok og fødesnegl fungere også som den skal.

Hvilket relæ styrer blæseren? K8 er nemlig lidt sort
Mener k8 er til eltænder og den øverste med køle plade er til blæser. Har du lys i den diode ud for klemme 43 44 og 45 Hvis du starter blæser fra service menu 1992 med kedel i stoppet? Har du prøvet at tale med passat de plejer at være flinke til at hjælpe.

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 17:34
af ino
Hvor bor du i landet det kunne være der var en tæt på som kunne hjælpe, jeg har en blæser liggende men jeg tror den er til en c2. Men den er til 230v og har hall sensor med 3 ledninger

Bioheat 149 - forbrændingsblæserfejl

: 14 jan 2014 19:21
af sothoni
Ja har talt med passat. Vi har nu prøvet at skifte blæseren uden nogen ændring på omdr. Tilgengæld var der ikke noget lys i displayet, da jeg tændte for strømmen igen. Først efter et lille smølfespark på styringen kom der hul igennem, hvilket tyder på en dårlig forbindelse på printkortet.

Har nu aftalt med passat at de sender en ny styring imorgen. Det er rigtig at de er flinke til at hjælpe og jeg har da heller ikke betalt for noget endnu.

Forresten bor jeg i Kolding..