Side 2 af 2

bioheat laver bro i fald røret

: 13 jun 2013 16:58
af salemander
det kan jeg ikke lige huske men det finder jeg da lig ud af

bioheat laver bro i fald røret

: 09 nov 2014 02:45
af Glenstrup28
Hej har lige skilt mit faldrør ad,da jeg også havde det problem. Har købt et endoskop og brugte det så til at se op i røret. Det viste sig ,at det var lukket med slagger.(ligner koks). Det rensede jeg så med en rund stålbørste på boremaskine så den var helt glat indvendigt.
Det viste sig at træpillerne samlede sig i klumper på slaggehylderne og der derfor ikke kom en pille ned til bålet. Så efter tre startforsøg (automatisk) har fødesneglen komprimeret piller i øverste del og dermed lavet tryk, når så stokeren køler ned og røret samler sig igen efter varmeudvidelse kan der skubbes til slagger og piller og de falder så ned ,men der er bålet gået ud.. Mvh