Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Joshva » 29 feb 2020 07:39

For en lille måneds tid siden, havde vi en mærkelig oplevelse med vores Ekoheat 900 fyr.
Fyret stå i kælderen og jeg vågnede et nat, ved at vandrørerne larmede. Det plejer at være tegn på at fyret ikke kører.
Jeg har et kamera nede i kælderen og kunne se at fyret ikke var gået ud. Samtidig kunne jeg høre at sneglen tog piller ind så jeg sov videre. Noget tid efter vågnede jeg igen og rørene larmede stadig så jeg gik ned til fyret og så efter.

Da jeg kom nede kørte sneglen stadig og på displayet stod den på 164 lux. Da jeg ville prøve at trække herderen ud, var det meget vanskeligt men langt om længe lykkes det. Der var piller over alt. Fyret havde ikke virket længe men havde stadig trukket piller ind. Skuffen var helt fyld med piller og jeg måtte fjerne dem med håndkraft. Der var piller over alt.

Efter nogen søgning fandt jeg ud at at det var den kondensator som sidder oppe under lednings bundtet. Den blev skiftet og så kørte det igen.

Dog er der efterfølgende sket noget mærkeligt. Displayet er låst på 164 lux. selv fra koldt start går den med det samme op på 164 og bliver der.

Nu her til morgen er det samme fejl igen. Fyret var reelt gået ud men trak stadig piller ind, hvilket bevirkede at displayet ikke lyste op.

Er der nogen der ved hvad der sker her? Jeg synes det er noget utryg at have et fyr som laver sådan noget uden at den selv stopper. Desuden synes jeg det virker meget mærkeligt med mit display. Under opstart hvor den skal tælle ned, for at starte op, går den med det samme op til 164, hvilket bevirker at eltænderen slet ikke kan følge med og drukner i piller.

Det skal siges at vi har haft fyret i snart 10 år og vi har kun haft de "sædvanlig" problemer som kunne henvisestil forkerte indstillinger eller et røgsuger som stod af i ny og næ.

Joshva


Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Tvillingen » 29 feb 2020 09:24

Hej
Tror du skal kontakte Kesa.

Dette står på deres hjemmeside. KESA.DK

Servicemail
Skulle du få brug for akut service på dit pillefyr uden for åbningstid kan du sende en mail til service@ekopower.dk med oplysninger om fejl og telf. nr., så du vil blive ringet op inden for 2 timer

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af lamborg » 29 feb 2020 10:43

Har du prøvet at genstarte styringen ,altså strøm af i mindst 1/2 minut og fjerne evt backup batteri hvis der er et sådan i styringen . Den kan stå og hænge med en fejl som gør at den ikke ved hvor den er henne i programmet
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Tvillingen » 29 feb 2020 11:21

Kan se de er online på hjemmesiden så man kan snakke med dem der.
Ellers prøv at ringe til Erling fra Ekopower på 21537791 på Mandag.
Han kan garanteret hjælpe dig. :great:

Joshva
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 188
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Joshva » 29 feb 2020 13:16

lamborg skrev:
29 feb 2020 10:43
Har du prøvet at genstarte styringen ,altså strøm af i mindst 1/2 minut og fjerne evt backup batteri hvis der er et sådan i styringen . Den kan stå og hænge med en fejl som gør at den ikke ved hvor den er henne i programmet
Jeg har taget strømmen fra i flere timer og den ryger med de samme op på 164 hvilket betyder den ikke genstarter men bliver ved med at fylde piller ind

Joshva


Joshva
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 188
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Joshva » 29 feb 2020 13:18

Tvillingen skrev:
29 feb 2020 11:21
Kan se de er online på hjemmesiden så man kan snakke med dem der.
Ellers prøv at ringe til Erling fra Ekopower på 21537791 på Mandag.
Han kan garanteret hjælpe dig. :great:
Jeg har snakket med Erling. Han mener det enten er fotocellen eller styringen så jeg håber på det første.

Jeg fik startet fyret op ved at smide nogle piller der var ild i, ind i hearderen da den startede op.

Så kører den nu men ved ikke hvor længe.

Har kontrolleret eltænderen og den virker helt fint.

Joshva

Joshva
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 188
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Joshva » 29 feb 2020 20:38

Så er fotocellen skiftet og den virker fint nu. Den går ned til 0 når der ikke er lys.

Til gengæld er der nu nye problemer.

Da jeg startede fyret op, kørte askepladen hen til swichten som skal sende den tilbage igen.

På en eller anden måde, formåede den at smadre hele swicthen så nu virker det ikke igen.

Nogen der har prøvet at den ødelægger swichten ved at køre igennem dem?

Joshva

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Tvillingen » 01 mar 2020 08:47

Joshva skrev:
29 feb 2020 20:38
Så er fotocellen skiftet og den virker fint nu. Den går ned til 0 når der ikke er lys.

Til gengæld er der nu nye problemer.

Da jeg startede fyret op, kørte askepladen hen til swichten som skal sende den tilbage igen.

På en eller anden måde, formåede den at smadre hele swicthen så nu virker det ikke igen.

Nogen der har prøvet at den ødelægger swichten ved at køre igennem dem?

Joshva
De Swits er jo bare plastik så de bliver møre/skøre med tiden , så det er bare en ny på. :great:

Joshva
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 188
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Joshva » 01 mar 2020 14:36

Brugte nødløsningen og tog den som sidder oppe på pillerøret og nu kører det igen.

Joshva

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Re: Display låst og fyr stopper ikke

Indlæg af Tvillingen » 01 mar 2020 15:01

Joshva skrev:
01 mar 2020 14:36
Brugte nødløsningen og tog den som sidder oppe på pillerøret og nu kører det igen.

Joshva
Man skal altid have lidt reservedele på lager: en tænder, lux måler, og en Svits som minimum. :great: