Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af Morten- » 07 feb 2018 00:16

Vi har et ekoheat 1500 som bare spinder derud af. Absolut ingen problemer indtil videre... Dog kan det godt irritere mig, at det er lang tid om, at steppe op i %. Er dette meget normalt ?

Og så lige et spørgmål ang vvb priotering. Jeg har monteret en 3-vejs ventil, og den fungere fint. Men synes godt nok fyret er lang tid om at varme vvb op. Skulle den ikke speede min pumpe op, så vandet kommer hurtigere igennem vvb, eller er det lige meget? Vores vvb er på 140L.

Er jo mere da den prioritere vvb, så lukker den for ALT centralvarme og dette er bestemt ikke det fedeste, at vente på kommer igen :(


Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af kovas » 08 feb 2018 13:48

Hej Morten.
Hvor lang tid er "lang tid" i minutter? Jeg har aldrig taget tid på det. Når fyret har været slukket trykker jeg på start og forlader som regel garagen. jeg ved godt at det tager noget tid for det at starte op, og ved ikke hvorfor det er gjort på den måde. På denne årstid er mit fyr slukket ca 2x om måneden og der er da varme på længe inden det bliver koldt i huset. Prøv at tage tid så prøver jeg også næste gang.
Angående din vvb. Så frarådede den montør som satte mit anlæg op at man brugte en trevejsventil. Han mente at en TA ventil (samme slags ventil som bruges til keddelshunten) med fjernføler oppe i vvb var bedre da den bare åbner når vvb har mistet temp. Hvis det er et bad så åbner den meget og så stiger omdrejningerne på cirkpumpen og temp falder på keddel som så stepper op. Og der kommer varmt vand og varme i huset og alle er glade. Eftersom cirkpumpen sagtens kan levere så kan jeg ikke se at der er vundet noget med at stoppe al varme til huset. Du kunne evt skifte den ud med en to-vej så vil der bare åbnes til vvb når den kalder på varme, men der vil stadig komme varme rundt i huset.
Har du kontrolleret at der ikke er droslet ned på tilgangen til vvb? På min sidder der en kuglehane som skal være helt åben når man har dit setup.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Morten-
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 05 sep 2014 19:02
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 270
Brændsel: 6-8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Geografisk sted: 4733

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af Morten- » 08 feb 2018 20:21

Prøver lige at tage tid, når jeg renser næste gang. Evt en video...

Har du et link til den TA ventil?

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af kovas » 09 feb 2018 07:40

Hej.
Det er sådan en her som sidder på fremløbet på vores vvb. Der er en følerlomme oppe bag ved plastdækslet i bunden af vvb (hvis der er en metro)
https://www.bygmax.dk/ta-termostat-40-70g-2m.html Du skal self også ha et ventilhus.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af kovas » 16 feb 2018 10:33

Hej.
Har lige renset dyret. Trykker på start 0 o5 min tændbrændsel 07min flammer 13min stepper op fra 14% Keddel 40gr 28min færdig 5,2kw keddel 60gr. 30min pumpe starter.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5472
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 403 gange
Modtaget likes: 421 gange

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af triumph » 16 feb 2018 11:17

Grunden til man benytter 3 vejs ventil/vv prioritering. Er at så kan men lave vv om sommeren. Uden at skulle varme hele radiator systemet op.
Hvis din kedel holder sit sætpunkt (f.eks 65 c) når den kører vv prioritering.
Så kan vvb ikke modtage mere varme, (måske er din varmespiral kalket til)
Hvis det er fordi dit fyr stopper på rumtermostaten. Og skal varme op helt fra kold, så bare giv rumtermostaten et setpunkt på f.eks 40 c. Så fyret aldrig stopper. Så vil vvb blive hurtiger varm
Man spare ikke særligt meget ved at benytte rumtermostat om vinteren, den giver mest mening i overgangsperioder/om sommeren

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af kovas » 16 feb 2018 12:23

Hej triumph.
et ekoheat kan ikke køre på rumtermostat. Det ændre ikke setpunkt ved vvb-priotering. Mht sommerdrift så kan jeg ikke umiddelbart se forskellen. Eks anlægget er koldt vvb kalder på varme fyret starter og når tid er så pumper den vand hen til der hvor der er åbent for flow. har du en trevejs så self til vvb. Har du ikke så er det stadig kun vvb som er åben da alle rumtermostater burde være lukkede. Og i et tostrengsanlæg løber der kun vand derhen hvor som at der er åbent for fremløb. Man kan på ekoheat sætte en føler med kontakt til fyr og stille det til sommerdrift uden at sætte tid. Så tænder og slukker fyret efter det du har indstillet hvad temp og dif under i vvb skal være.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5472
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 403 gange
Modtaget likes: 421 gange

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af triumph » 16 feb 2018 13:15

Hej kovas
Jeg har misforstået virkemåden lidt. Og er stadig usikker på om jeg har forstået det korrekt.
Hvis fyret er i konstant drift. Hvorfor er det så et problem at fyret er langt tid om at regulere op og ned.

Det jeg mente med "om fyret holdt setpunkt" Var : Hvis fyret holder setpunktet på fremløbstemperaturen, når der køres vv prioritering. Så kan varmespiralen ikke afsætte mere varme i vvb.

Vedr. Sommerdrift
Det er meget almindeligt at rørsystemet har et varmetab på et par kw pr time. (10 kg træpiller/døgn)
Selv om sommeren bliver mine radiatore lidt lune i toppen, selvom der er 23-24 c i rummet. Og fremløbet på rørsystemet bliver varmt

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af kovas » 16 feb 2018 15:58

Når vi (med ekoheat) snakker om at steppe op så er det noget styringen gør i forbindelse med opstart. Når der er kommer flammer så køre den opstart noget tid derefter stepper den op fra min til max dvs den gennemgår alle procenterne inden den lissom køre videre hvor den har beregnet at det passer.
I mit eks ved 5.2kw. Så det jeg beskriver i tidligere indlæg er fra jeg trykker start til pumpen begynder at levere til huset. Egentlig synes jeg ikke at 30min ialt er langsomt. Hvis Morten har væsentlig længere så er det måske fordi det er en anden software han bruger. Jeg køre stadig med v1.69.
Angående sommer drift så kan jeg stadig ikke se forskellen. Det varmetab som du har frem til vvb vil jo være det samme uanset reguleringsformen. Det smarte (synes jeg) ved ta ventilen er at den hele tiden regulere for varmen til vvb og selv skruer mere op når nogen har været i bad. Og derfor behøver man ikke at lukke af for al varmen til huset for at få varmt vand. Det kan være du har ret mht til at den er kalket til. Det jeg tænkte først var om en hane var delvist lukket.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5472
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 403 gange
Modtaget likes: 421 gange

Re: Stepper langsomt op + vvb

Indlæg af triumph » 16 feb 2018 17:47

Min vvb står lige ved siden af fyret, så der er ingen varmetab der. Og når man har en rumtermostat. Køre fyret måske 2 timer om dagen i overgangsperioderne. Så hjælper det jo ikke at ta ventilen åbner. Hvis fyret er slukket.
Jeg forstår stadigt ikke hvorfor fyret er slukket. Og skal steppe op hvis der ikke er rumtermostat.