Pausestop problem

: 17 dec 2017 14:13
af jakob40004000
Hej Alle,

Jeg har pludselig problemer med mit Ekoheat 900. Det starter fint op, men går i "Pausestop" efter at have kørt noget tid. Nu "fangede jeg den" lige i det, og var ellers sikker på det var et LUX problem, men se lige billede - der er masser af ild/lys. Hvad pokker kan det skyldes? Det er som om den varmer for hurtigt op? Pumpen står på max ydelse (22w) for at skubbe så meget varme gennem gulvvarmen som muligt (gammelt hus)

Jeg har renset fyret grundigt uden held.
Jeg har skiftet LUX føler og prøvet at høre generel sugeevne til 110%.
Kan ikke huske hvad det hedder, men returvand står til 65 grader, da det giver en smule mere varme i vores gamle gulv...

Jeg har afvejet flere gange om målt til 19xx - dog kører jeg pr. råd fra min leverandør på 2200 da det gav det bedste resultat. Nu har jeg prøvet at køre på 2400 - samme problem.

Kører nyeste software (fra 2014...) Hvad pokker skal jeg prøve?
pausestop.jpg
EDIT: Flere billeder af indstillingerne https://photos.app.goo.gl/RdxoenkApBN4Ig1w2

Re: Pausestop problem

: 18 dec 2017 16:29
af Grevens
- jeg lavede en søgning under ekoheat:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... %5B%5D=203

Re: Pausestop problem

: 18 dec 2017 18:26
af Grevens
- et andet skud fra hoften er at den er sat til "On/Off" kørsel ...

tjek
- Montørindstillinger ...
- bladr. til side 2 ...
- On/Off drift ...
- indstil ... - til : NEJ ...

Re: Pausestop problem

: 18 dec 2017 22:53
af Pills
Du skriver returvand står til 65 gr. - du mener vel kedeltemperatur står til 65 gr.?
Så burde den ikke gå i pausestop før den kommer 10 gr. over den stillede temperatur.

Re: Pausestop problem

: 19 dec 2017 02:59
af oako73
Hvis on/off er sat til 65 gr., Så stopper den ved 65 gr.