Hej.
Mit eko 1500 har fået en fejl.Askepladen kører ud når jeg starter op,og der tilføres tændbrændsel,den stopper ikke når microswitch aktiveres(har skiftet switch) .Når jeg køre rens nu renser fyret normalt,og ved opstart kører den de to gange.men når der tilføres piller køre askepladen udad og stopper ikke selv om switchen aktiveres.har derudover skiftet gevindklods og spindel.Nogen der har oplevet ligende,og ligger inde med mulig løsning.


Pills
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 1 gang

Re: askeplade\styring fejl?

Indlæg af Pills » 24 apr 2017 15:46

Har du prøvet at slukke for strømmen ved stikkontakten og tænde igen efter et minut? Styringen bliver så resat, måske det kan hjælpe

hc+4560
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 24 apr 2017 13:10
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 230
Brændsel: bluepoint 8mm
Årligt forbrug: 6-7 t

Re: askeplade\styring fejl?

Indlæg af hc+4560 » 25 apr 2017 08:38

Det er prøvet,og har også genindlæst software.Har nu prøvet at afmont.ledninger fra eltænder og intern snegl.Når rød ledning fra sneglmotor afmonteres fra klemme 4,kører askeplademotor?????????????mystisk ikke?

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Re: askeplade\styring fejl?

Indlæg af kovas » 25 apr 2017 13:45

Hvis du selv har haft noget skilt ad så er mit bedste bud at du har sat en ledning forkert. Så askepladen får strøm sammen med intern snegl. Askepladen skal jo køre to gange før opstart og derefter når det indstillede antal kg piller er kørt igennem.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

hc+4560
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 24 apr 2017 13:10
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 230
Brændsel: bluepoint 8mm
Årligt forbrug: 6-7 t

Re: askeplade\styring fejl?

Indlæg af hc+4560 » 26 apr 2017 21:24

Har kun renset fyret ,og har ikke haft afmont.ledninger siden jeg skiftede tænder for 1,5 år siden.Det viste sig at være fejl i styringen,så ny på.Surt, men nu har vi varme igen.


Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Re: askeplade\styring fejl?

Indlæg af kovas » 28 apr 2017 08:41

Hej hc.
Godt du melder tilbage hvad fejlen var, så kan vi andre jo også lære noget af det. Der er alt for mange som aldrig gider melde tilbage på hvad løsningen blev. Fejlen var.
Mange hilsner Kovas.