Side 4 af 5

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 22 okt 2015 08:12
af Tvillingen
EJB skrev:Hej!

Jeg havde luften på 110 og gik opad for at få bedre forbrænding, så jeg undgik udbrændt med herden fyldt op med ikke brændte træpiller.

Jeg har ikke ændret på askepladens indstillinger, så jeg går ud fra at den indstilling jeg har, er kommet med softwaren v1.72?
- Men vil prøve at sætte den ned som du foreslår.

Mine træpiller er "Højlund pillen", som jeg har brugt siden 1998 og altid været tilfreds med,
og den palle jeg anvender nu er på det sidste og har ellers kørt fint uden problemer.
Hej
Jeg ville prøve med nogle andre piller,så kan du jo se om det er det samme,piller kan sagtens svinge i kvalitet.
Har du sikret dig at din askeplade kører som den skal,det kan du jo gøre manuelt,hvis standart er 1,8 kg lader du den stå der.
Når du opdatere laver den ikke om på dine indstillinger,de forbliver de samme som før.
Er du i tvivl om du er kommet til at ændre på noget som du ikke skulle have gjort,så gendan standart indstillinger,
og tjek så lige at din kedel står som en Eko1500. icon_cheesygrin.gif

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 22 okt 2015 09:47
af EJB
Ja, og så kan vi bytte med min komplette TB-Mini som stadig ligger her - og også er fuldt funktionsdygtig.
Det var nu bare ment som en spøg, men hvad...

Nej, jeg modtager hellere hjælp til mit problem, hvis nogen vil byde ind?

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 22 okt 2015 10:00
af EJB
Hej Tvillingen!

Pillerne fejler med garanti ikke noget.

Det er askepladen jeg har i tankerne som problemløsning som du også var inde på. Har bare ikke været ved fyret endnu for at rette til 1,5.

Jeg havde jo problemer med at skærmen ikke virkede og herden blev fyldt op med u-brændte træpiller i starten.

Så troede jeg at problemet var løst, da jeg installerede software v1.72.
Skærmen virkede fint, reagerede bedre end nogen sinde, og fyret kørte, men kun for en kort tid, så startede det nye problem med asken der lage sig i herden og spærrede for lysmåleren.

Måske der er sket noget med indstillingerne i starten, som den nye software så ikke har rettet op på. Jeg troede at når man skiftede til ny software så lagde den alle indstillinger ind.

Hvis jeg nu går tilbage til standart indstillinger, hvad er det så for nogen? Er det fra fyret blev "født"? Hvad så med de rettelser der efterfølgende blev lagt ind, efterhånden som jeg har lagt ny software ind, så snart de er kommet?

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 22 okt 2015 10:27
af Tvillingen
Hej.Pillerne fejler med garanti ikke noget. Hvordan ved du det,?

Det er askepladen jeg har i tankerne som problemløsning som du også var inde på. Har bare ikke været ved fyret endnu for at rette til 1,5.

Jeg havde jo problemer med at skærmen ikke virkede og herden blev fyldt op med u-brændte træpiller i starten.

Så troede jeg at problemet var løst, da jeg installerede software v1.72.
Skærmen virkede fint, reagerede bedre end nogen sinde, og fyret kørte, men kun for en kort tid, så startede det nye problem med asken der lage sig i herden og spærrede for lysmåleren.

Måske der er sket noget med indstillingerne i starten, som den nye software så ikke har rettet op på. Jeg troede at når man skiftede til ny software så lagde den alle indstillinger ind. De ændringer du selv har lavet forbliver de samme efter opdatering.

Hvis jeg nu går tilbage til standart indstillinger, hvad er det så for nogen? Er det fra fyret blev "født"? Hvad så med de rettelser der efterfølgende blev lagt ind, efterhånden som jeg har lagt ny software ind, så snart de er kommet? . Du taber ikke de rettelser der er kommet hen af vejen.
Kan se du har pumpe Start/Stop på 30 Grader det er ikke standart , mener det er 45 Grader, så der er lavet om på nogle af indstillingerne ,så derfor gendan Standart indstillinger ,og start forfra.

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 23 okt 2015 10:28
af Nighttrain
Hejsa dannidines.
Jeg ved godt at den kun må bruges til reservedele, det var nu også kun ment som en spøg.
Da han skrev han ønskede sin gamle TB-Mini igen, da jeg selv startede med min Biomax 16 ønskede jeg også TIT
min gamle Salamander med koks igen det var bare at fylde på så kørte den, ingen digidarer med luft sneglemax og alt muligt andet.

Claus.

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 24 okt 2015 07:51
af dannidines
Jamen altså - den gik over hovedet på mig - det skrevne ord :shock:
Nighttrain skrev:Hejsa dannidines.
Jeg ved godt at den kun må bruges til reservedele, det var nu også kun ment som en spøg.
Da han skrev han ønskede sin gamle TB-Mini igen, da jeg selv startede med min Biomax 16 ønskede jeg også TIT
min gamle Salamander med koks igen det var bare at fylde på så kørte den, ingen digidarer med luft sneglemax og alt muligt andet.

Claus.

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 25 okt 2015 12:16
af EJB
Pillerne jeg anvender/har anvendt er ikke fra samme levering. Det er godt nok samme mærke,
men jeg jeg købte et par løse sække nede ved dyrehandleren, da pille beholderen var næsten tom og støvsugede de sidst op,
og prøvede dem, samme problem.

Startede fyret op fredag kl. 16 efter at ha' gjort som Tvillingen anbefalede. Altså satte det tilbage til standard indstillinger,
dog rettede jeg på luften til 110, fordi jeg synes fyret soder mere end det plejer.
Brandkammeret (hele blokken som herden sidder inden i) bliver sort af sod udvendigt efter kørsel fra fredag eftermiddag
og så her til morgen, hvor fyret var gået ud, og den samme grove aske lå og spærrede for lux-måleren.

Var inde i en gammel tråd, hvor Kovas forklarede at han havde købt en rensebørste for at rense røgrørene da de var sodet meget til.
Det er mine også men det skulle rensefjedrene vel ordne?

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 25 okt 2015 14:21
af kovas
Hej EJB.
Det med rensebørsten kom sig af at da først det var totalt sodet til kunne fjederne ikke klare det. Jeg har slidt en børste op og er på nr 2, m,en det er kun en til to gange om året jeg bruger den nu. Problemet er beskrevet i tråden om røgsuger som vinden blæser. Der er jo forskellige meninger blandt ekoheatejere, men jeg synes ikke at det billede som du postede lignede noget hvor jeg ville sætte luften ned igen. Jeg tror ikke helt man kan sammenligne 1500 og 900 hvad angår luft. Jeg køre selv på generel 150 og 2200g/time. Den Aske/slagge som du beskriver havde jeg en masse af da jeg brugte German Pellets. Det er helt væk med de her polar power. så pillerne er af stor betydning, Noget andet er at hvis du tømmer siloen totalt og starter på en frisk så er det min erfaring, dels at afvejningen er helt ændret og dels at den løbende ændre sig indtil der er en hvis mængde smuld i bunden. Derfor er jeg holdt op med at tømme for smuld og alt det der, den tager det med og brænder det af, uden problemer. Selvom jeg synes at mit fyr brænder ok nu så er der altid sod på siden af brænderen (den klods som hærden sidder i) ligesom der er på siden af askeskuffen. Men prøv bare at gi den noget mere luft.

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 25 okt 2015 15:28
af EJB
Hej Kovas!

Det var netop den tråd du beskriver, jeg var inde at læse.
I mine rør sidder der også en del sod, ikke noget fast, bare sod.
Måske skulle jeg prøve at rense med børste, det vil jo også give mere luft.

Det mærkelige er jo at jeg har kørt med fyret de foregående år, uden nævneværdige problemer,
og aldrig med aske der bygger sig op og spærre for luxmåleren.
Jeg har også altid anvendt de piller jeg bruger nu, det er Højlund pillen,
som jeg en overgang byttede med Flexheat, de ligner meget hinanden.
Grunden til byttet var at poserne Højlund pillen kom i var genbrugsposer der trevlede,
og alt for mange gange røg der tråde op i snegl-motoren og stoppede den,
så da jeg for et par år siden skiftede til Ekoheat, ville jeg ikke ha' det samme problem,
derfor Flexheat.
Nu har Højlund Mølle så fundet ud af at skifte poser, så hele sidste år anvendte jeg igen deres 6 mm piller, som har virket fint.

Sidste år (vinter) kørte jeg med generel luft på 110, det gør jeg så også nu, jeg havde prøvet 115 hvilket ikke hjalp,
så kunne det ikke tænkes at fyret simpelt hen er sodet for meget til i rørene og derfor ikke får luft nok?
Jeg mener luftsugeren skal jo trække luften gennem disse rør.

Nu har jeg startet fyret igen, uden andre rettelser, og siddet og ventet på at askeristen skulle aktiveres efter 1,9 kg,
som den er stillet til, efter at jeg stillede det hele tilbage til standard indstillingerne.
Den åbnede perfekt, så nu kan jeg vel bare vente på at fyret går ud igen natten til tirsdag.
Så vil jeg prøve at rense de rør, som jeg jo ellers ikke skulle rense i henhold til Ekopowers beskrivelse af deres fyr.

Re: Brænder fyldt op med træpiller

: 25 okt 2015 16:00
af kovas
Hej.
Mit sod har heller aldrig været sådan fast men nok til at nedsætte luftgennemgangen. Men der sker jo ikke noget ved at gi den noget på sugeren du kan jo altid sætte den ned igen. Prøv med generel på 150 så du lissom kan se forskellen.