Side 7 af 7

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 03 mar 2015 21:02
af Nybegynderen
Hvad betyder det at den går i pause stop på 59 grader? Hvor er du bosat?

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 03 mar 2015 21:13
af kovas
Nighttrain skrev:Til kovas.
Du vil åbentbar blive ved med at evles om det her indlæg.
Jeg Ved bare at det, på Min kammerats vvb virker.
Og det andlæg er både fra solvarme og fyr og det virker, så kan du kalde mig dum eller hvad du vil.

OM det så er en fjernvarme ventil eller en radiatorventil.

Jeg har også en løsning der virker 100% Nybegynderen kan indstille sit fyr til at gå i pausestop på 59 grader.
Så er det problem løst.

Og du skal være velkommen til at komme og se anlæget.

Jeg skrev det kun som et forslag til hvordan man kunne løse problemet. Men du forstår det åbentbart ikke.

Undskyld stavefejl.

Mvh Claus.
Nej jeg forstår dig ikke. Stopper her og ønsket Nybegynderen hel og lykke med den radiatorventil.

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 03 mar 2015 21:52
af Flemming DJ
Kovas> Mht prins Knud, så gir det mening, når du forklarer det på den måde :wink: - jeg havde sq ikke lige tænkt på det lange rør til bunden. (Vores solvarmebeholder har nemlig returen fra topspiralen placeret ca midt på tanken).

Nighttrain> Det MÅ da næsten være en RETURventil, den der...

Uanset, så dur det ikke med en "dum" termostat sammen med overskudsvarme. Kan jeg så ikke huske, der stod noget om i de første indlæg, men kan jo ha glemt det.

Re: Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 10 feb 2016 14:06
af Nighttrain
Ja det er en retur ventil og den virker perfekt.

Re: Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 10 feb 2016 16:42
af pelle
Nighttrain skrev:Ja det er en retur ventil og den virker perfekt.


Jeg kender flere der blot har en returventil på returen under v.v. beholder. Det virker også godt nok hvis bare der er en ordentlig spiral i beholderen.
Men, det er jo ikke helt den korrekte måde at lave varmestyringen til beholderen på. Der skal en føler til på v.vandsbeholder...

Re: Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 11 feb 2016 19:44
af Aussieboy
Sjovt nu kom svaret fra nighttrain om det er en returventil (returtermostat) og ikke en radiator termostat. Som vi prøvede at forklare det ikke var. Go aften til jer.

Re: Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 11 feb 2016 22:38
af Grevens
... gennemtænkt ! ... i cirka 11 måneder og 12 dage ... :)

Re: Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 09 okt 2016 14:14
af gimlichael
Det er ved at være en gammel tråd, men jeg giver alligevel mit besyv med, idet jeg har en lign. udfordring.

Vi overtog huset for et par år siden nu, og jeg har længe undret mig over, hvorfor min BIOMAX 16 retur ofte havde en mærkelig retur (der er monteret shunt ventil mellem fremløb og retur).

Her er forklaringen.

Shunt ventilen havde ganske enkelt sat sig .. det konkluderede jeg, da jeg slukkede for VVB flow .. retur temp. faldt med det samme til 20 grader. Jeg skruede helt op for shunt ventil og helt ned - ingen ændring.

Så tænkte jeg, det kunne være det var ligesom en termostat til radiatoren, hvor stiften skal masseres lidt (som man siger). Jeg skruede shunt hovedet af (der hvor man indstiller temp) og gav stiften noget WD 40 samtidig med et blødt slag fra en stof-hammer.

BINGO!

Der kom nu flow fra fremløb og retur og temperaturen steg til fremløbstemperaturen. Succes!
Jeg monterede hovedet igen, og fandt den skulle stå på omkring 2.9 - det giver en retur temp. på godt 55 grader, som BIOMAX gerne vil have.

Tilbage til VVB.

Her var problemet, at den tidl. VVS'er havde sat kapillarrøret fra termostatetn i bunden. Dvs., da min VVB også har solvarme, så målte den bundtanken i stedet for toptanken.

Bundtanken er kun 40 grader .. toptanken 61 grader, grundet den manglende styring.

Min lokale VVS skal nu se om han kan skaffe et kapillarrør fra RAVK 25-65 på 3 meter i stedet for 2 meter.

Så .. efter at have læst hele tråden igennem kan ovenstående scenarie muligvis være det samme hos dig.

Rigtig god VVS-fornøjelse.