Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Spørgsmål vedr. Ekoheat samt det tilbehør der laves til Ekoheat pillefyret
Besvar
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nybegynderen » 26 feb 2015 19:33

Hvor fandt jeg sådan en watts ventil? Er det bestemt mærke eller?


Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af kovas » 26 feb 2015 19:44

Nybegynderen skrev:Hvor fandt jeg sådan en watts ventil? Er det bestemt mærke eller?

Prøv og læs din tråd igen så får du alle svarene :lol:
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Flemming DJ » 26 feb 2015 23:12

Det KAN ikke gå galt med den ventil. Watts/DVC.

Pssst, du har fået link til den på en webshop TO gange... :wink:

I databladet for din solvarmebeholder kan man se føleren skal ned i toppen - og tilsyneladende skal der monteres en dyklomme på 15 x 350 (!) mm. Så er placeringen (højden i tanken) af føleren også i vinkel.

Og det var så lidt :-)
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Tom_AT » 26 feb 2015 23:26

Flemming DJ skrev:Det KAN ikke gå galt med den ventil. Watts/DVC.

Pssst, du har fået link til den på en webshop TO gange... :wink:

I databladet for din solvarmebeholder kan man se føleren skal ned i toppen - og tilsyneladende skal der monteres en dyklomme på 15 x 350 (!) mm. Så er placeringen (højden i tanken) af føleren også i vinkel.

Og det var så lidt :-)
Nogle mennesker skal bare holdes i hånden hele livet igennem icon_cheesygrin.gif :P

Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nybegynderen » 27 feb 2015 07:55

@Tom_AT. Derfor er jeg meget taknemmelig for det forum fyldt af støttepædagoger til folk med meget mangelfulde handyevner. Jeg er overbevist om at 90% at mine spørgsmål er halvdumme og unødvendige, men som ny husejer og ikke-handy er det rart at kunne have hjælp.

Så til ALLE - tak for tålmodighed, overbærendehed og så god weekend :)

Min VVS'er kommer og kigger i dag, så bare vent.... Der kommer sikker meget mere herfra :)


Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af majland » 27 feb 2015 09:00

kovas skrev:
Jeg har en metro 110 l combi til el og centralvarme. Der sidder varmespiralen i bunden af beholderen og der er indbygget følerlomme som har plads til både watts ventil føler og sensor til fyret.
Og den har også sin egen temostat der kan kalde på varme ekternt fra (når el patronen er slået fra).

Men ja god plads til at tilføje endnu en føler i følerlommen.

/A
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nybegynderen » 02 mar 2015 21:54

Ang. mit nye varmtvandsbeholder mener den VVS'er som har sat den op, ikke at jeg umiddelbart kan sætte et termostat op til at styre fremløbstemperaturen ind til beholderen ( a la sådan en DVD ventilhus lige og DVC termostat 20 - 60 grader fra http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html ) da min motorventil så ikke vi kunne tillade det varme vand at sive ud i gulvvarmen om sommeren hvis beholderen bliver varm.

Alt dette lyder i sig selv underligt for mig.... Giver det mening for sådan nogle som jer?

Vil jeg uden en varmtvandsprioritering kunne indstille noget på min EkoHeat 15kw som gør, at vandet som løber ind i huset og dermed varmtvandsbeholderen kun ligger på en 55/57 grader og ikke 63 (som varmtvandsbeholderen ender på lige nu, hvor vandet fra fyret ryger direkte ind med den temperatur)?

Jeg har forstået, at så høj en temperatur ikke er optimal i forhold til bakterier og kalkindholdet i vandet (og dermed levetid på beholderen og rør).

Er ikke skide tilfreds med ham VVS'eren - derfor vender jeg mig lige mod jer som har! :)

Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nighttrain » 03 mar 2015 01:16

Prøver så lige en sidst gang.
Og det virker.

[album]2176[/album]

Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nybegynderen » 03 mar 2015 05:59

Mangler billede eller? Er på mobilen så kan være derfor.

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af kovas » 03 mar 2015 07:58

Nybegynderen skrev:Ang. mit nye varmtvandsbeholder mener den VVS'er som har sat den op, ikke at jeg umiddelbart kan sætte et termostat op til at styre fremløbstemperaturen ind til beholderen ( a la sådan en DVD ventilhus lige og DVC termostat 20 - 60 grader fra http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html ) da min motorventil så ikke vi kunne tillade det varme vand at sive ud i gulvvarmen om sommeren hvis beholderen bliver varm.

Alt dette lyder i sig selv underligt for mig.... Giver det mening for sådan nogle som jer?

Vil jeg uden en varmtvandsprioritering kunne indstille noget på min EkoHeat 15kw som gør, at vandet som løber ind i huset og dermed varmtvandsbeholderen kun ligger på en 55/57 grader og ikke 63 (som varmtvandsbeholderen ender på lige nu, hvor vandet fra fyret ryger direkte ind med den temperatur)?

Jeg har forstået, at så høj en temperatur ikke er optimal i forhold til bakterier og kalkindholdet i vandet (og dermed levetid på beholderen og rør).

Er ikke skide tilfreds med ham VVS'eren - derfor vender jeg mig lige mod jer som har! :)
Godmorgen.

Den eneste måde du kan regulere at vandet til huset er koldere end keddeltemp. er med en fremløbsshunt. Ved vvb-priotering er vandet stadig den samme temp som i fyret, Der bliver bare lukket for det når temp i vvb er på den indstillede temperatur. Det er det samme ved watts-ventilen, den lukker også bare af når den ønskede temp er nået.
Hvad elventilen og watts-ventile har med hinanden at gøre kan jeg ikke forstå. Umiddelbart skulle de to funktioner ikke ha noget med hinanden at gøre, medmindre vandet fra topspiralen skal løbe videre til gulvvarmen? For at kunne bedømme om din vv-ser har ret må vi ha et diagram over dit anlæg.
Men uanset hvad så hvis du vil ha det ændret så kommer du ikke uden om at skulle bryde din installation op.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh


Besvar