Godmorgen.
Vågnede op til et koldt hus og fyret viser askepladealarm . Jeg tar brænderen ud for muligvis at kunne se et eller andet. Pladen er stoppet ved eller nær endestop og er så ikke lukket igen. Køre self-test så køre den til endestop og kan så køre til lukket. Kan ikke se nogen fejl. Køre en ekstra rens alt ok. Starter fyret og det køre de sædvanlige askepladekørsler. og starter op.
Er der nogen der har bud på hvorfor det sker? Synes at det er noget utrygt når man ikke kan finde en fejl.
Askepladealarm?
- kovas
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Askepladealarm?
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 73
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Vesthimmerland
- Kontakt:
- kovas
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Askepladealarm?
Hej oako73.oako73 skrev:Det tyder på en defekt micro switch
Ja, det kunne jo være en mulighed. Der er bare svært for den køre jo tilsyneladende bare man afstiller alarmen. Så hvornår kommer den næste gang. Det er den anden alarm på askepladen, men sidst er næsten et år siden og de havde jeg nogle usle piller fra greeni hvor jeg fandt flere stykker skov flis i nogle poser. troede at det var årsagen. Desværre var det ikke mig der var hjemme så jeg kunne ikke undersøge det nærmere.
Spørgsmålet er om der er en overbelastningssikring på motoren så den slår fra hvis modstanden bliver for stor. Har arbejdet en del med Linak aktuatore hvor man indstillede max belastning. Ellers kunne den jo trække alt i stykker hvis noget kom i klemme.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
- MartinLau
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 785
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4840
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Askepladealarm?
Jeg tror også på microswitchen.
Det er ikke sikkert den gør det hver gang.
Du kan evt. skifte den ud med den switch der sidder til at registrere man piller brændere af ved nedfaldsrøret.
Det er ikke sikkert den gør det hver gang.
Du kan evt. skifte den ud med den switch der sidder til at registrere man piller brændere af ved nedfaldsrøret.
Venlig hilsen
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
- kovas
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Askepladealarm?
Hej Martin.MartinLau skrev:Jeg tror også på microswitchen.
Det er ikke sikkert den gør det hver gang.
Du kan evt. skifte den ud med den switch der sidder til at registrere man piller brændere af ved nedfaldsrøret.
Jeg har ikke tænkt på at de var ens. Fint tip.
Men nu ændrede situationen sig radikalt. jeg var ude for og lave noget andet i garagen og rørte lige skærmen, og det hele dør ingen strøm overhovedet. Kontrollere kontakt osv. Ingen fejl. tager styringen fri og så starter den op igen. Alt er nulstillet sprog osv. Får den næsten igang igen, men nej den gik ud igen. Ringede til ham der skiftede styringen da der var lyn. han kommer med en ny. Idag lovede han. Så kan jeg jo høre om microswitsen.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
- kovas
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Askepladealarm?
Godmorgen.
Så fik jeg en ny styring i går. Der var nu noget sært ved den forrige fra dag 1. Så det er ub.
Angående askepladealarm, så sagde han at det skete at microswitche gik til, men det var ikke så tit. Det kunne også være hvis der sætter sig for meget slagge på askep. så motoren var for længe om at nå endestop så får man også alarm. Har aldrig bekymret mig om slagge på askep. da jeg formodede at det ville blive skrabet af af undersiden af herden, men det mente han godt kunne skabe problemer og slide for hårdt på spindel og gevindklods. Så jeg må nok til at rense og efterse lidt oftere
PS. det kan nu være fint med en ekstra switch i reserve. han havde ikke flere i bilen. Hos vvs-grosisten koster de 45kr. Hos hedestoker 75kr. Ekopower har jo ikke lagt nogen prisliste ud på den nye hjemmeside så det bliver nok vvs-grosisten.
Så fik jeg en ny styring i går. Der var nu noget sært ved den forrige fra dag 1. Så det er ub.
Angående askepladealarm, så sagde han at det skete at microswitche gik til, men det var ikke så tit. Det kunne også være hvis der sætter sig for meget slagge på askep. så motoren var for længe om at nå endestop så får man også alarm. Har aldrig bekymret mig om slagge på askep. da jeg formodede at det ville blive skrabet af af undersiden af herden, men det mente han godt kunne skabe problemer og slide for hårdt på spindel og gevindklods. Så jeg må nok til at rense og efterse lidt oftere
PS. det kan nu være fint med en ekstra switch i reserve. han havde ikke flere i bilen. Hos vvs-grosisten koster de 45kr. Hos hedestoker 75kr. Ekopower har jo ikke lagt nogen prisliste ud på den nye hjemmeside så det bliver nok vvs-grosisten.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
- kovas
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Askepladealarm?
Ja Thomas Hansen i AArs yder top service Han er det de kalder servicepartner så han har altid en styring liggende. Den jeg fik efter lynnedslaget synes vi begge var lidt sær men den kørte jo så der kom varme på.Draborg skrev:Ny styring i løbet af en aften? Det må jeg sige er fin service!
I øvrigt så gik jeg tilbage til v1.69 da jeg synes at den der skærmkallibrering er helt ude i hampen håbløs at få til at fungere.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
- kovas
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Askepladealarm?
Hej.
så var det igen en askepladealarm. Og det var helt sikkert ikke slagge på pladen. Nu havde jeg så fået et par nye microswich til at ha på lager. Skiftede den gamle ud. Men der er ikke fejl på den når man prøver med ohmmeter. Men den metalflap som trykker på kontakten var noget bukket. Jeg synes at huset sidder så tæt på pinden som trykker at den ikke kan fjeder ordentlig. den burde ha siddet lidt højere oppe. Må se om det kan rettes til sommer.
så var det igen en askepladealarm. Og det var helt sikkert ikke slagge på pladen. Nu havde jeg så fået et par nye microswich til at ha på lager. Skiftede den gamle ud. Men der er ikke fejl på den når man prøver med ohmmeter. Men den metalflap som trykker på kontakten var noget bukket. Jeg synes at huset sidder så tæt på pinden som trykker at den ikke kan fjeder ordentlig. den burde ha siddet lidt højere oppe. Må se om det kan rettes til sommer.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh