Side 1 af 5

Underlig banke lyde

: 21 jan 2014 02:06
af Andreasbox
Hejsa

Vil lige starte med at sige at det ikke er fyret der er noget i vejen med, men selve instalationen.
Vidste bare ikke hvor jeg skulle smide det op :-)

Jeg har lagt en video op så i kan høre hvad problemet er

http://www.youtube.com/watch?v=cUqqgsj9 ... e=youtu.be

Jeg har svært ved at finde ud af hvor det kommer fra, men der er som om det kommer fra shunt ventilen.
Lyden forplanter sig ud i hele systemet, og er nærmest værre ude ved radiatorerne.

Nogen der kan fortælle hvad det er og hvad jeg kan gøre ved det ?

Mvh
Andreas

Underlig banke lyde

: 21 jan 2014 04:56
af Landlyst
De kunne godt lyde som en ventil der vender forkert..... Det kan give en hel maskingevær ligende lyd....

Det kan også være rørene der giver sig f.eks. hvis du har VVB priotering... Når den så lukker varmt vand ud i anlæget igen så kan de også godt give en del lyd fra sig... ?

Underlig banke lyde

: 21 jan 2014 10:57
af martin_b
Har samne problem. Jeg har lokaliseret synderen til at være den billige nbe shunt. Den regulerer ikke nævnt, med mislyde til følge. Vil skifte den til en der er mere avanceret. Skruer jeg ned for shunten forsvinder problemet.

Underlig banke lyde

: 21 jan 2014 11:37
af Landlyst
martin_b skrev:Har samne problem. Jeg har lokaliseret synderen til at være den billige nbe shunt. Den regulerer ikke nævnt, med mislyde til følge. Vil skifte den til en der er mere avanceret. Skruer jeg ned for shunten forsvinder problemet.
jeg vil nok lige tøve en kende.... Radiator ventiler som vender forkert skyder ved en bestemt temperatur/åbning..... Når du stiller shunt ændre du jo på temperaturen...... Og der med stilling på ventiler....

Underlig banke lyde

: 21 jan 2014 12:48
af 5oak
Jeg har præcis samme problem, efter jeg havde drejet ventilen fra yderpunkt til yderpunkt, et par gange, forsvandt lyden - men nu kan jeg ikke regulere shunten, så nu kører fyret med kun 6 graders forskel på ud og ind, uanset stilling.

....hvem skal "fikse" den?? - det er det rørsæt der "originalt" leveres til fyret.


Systemet er 2 strenget og fra -85 med "sorte rør" og gevindsamlinger, der er ingen radiatorventiler der er vendt forkert.
Fyret er Ekoheat 900, som har kørt fint i 1½ år, inden lyden begyndte.

Jeg er ellers meget tilfreds med fyret og servicen fra Ekopower.

Underlig banke lyde

: 21 jan 2014 15:32
af Pills
Nu er det ikke meget man kan se af rørføringen på videoen, men måske er det den viste termostat der vender forkert, så vandet løber modsat pilen på termostaten. Hvis den vender forkert kan den lave disse bankelyde. Prøv evt. at lukke termostaten helt eller åbne den helt, når lyden kommer, lyt så om det forsvinder.

Underlig banke lyde

: 21 jan 2014 23:53
af Andreasbox
Hej igen. Der er tilsyneladende shunt ventilen der laver ballade. hvis jeg skruer op eller ned så stopper banke/klik lydene.

Det underlige er at den vender rigtig.

Smider lige et billede op af rørføringen

Underlig banke lyde

: 22 jan 2014 00:11
af Andreasbox
Sådan

Underlig banke lyde

: 22 jan 2014 08:22
af martin_b
Ligner samme shunt og setup som mit. Samme problem som sagt, og jeg er ret sikker på det hjælper med en bedre shunt, der kan holde helt konstant temperatur på returen. Det kan de hvide ikke. De reagerer og regulerer alt for ujævnt og kan ikke lave bypass til anlæg.

Underlig banke lyde

: 22 jan 2014 09:45
af Allan M
Andreasbox skrev:Sådan
Shunten vender forkert med pilen mod strømmen kan jeg se, så det er fejlen :roll: