Nu har jeg kørt på sommer drift og det virker ikke for godt. Fyret vil ikke starte op igen.
Derfor vil jeg prøve med vvb funktionen men jeg er stadig en novice på området så jeg er usikker på hvad jeg skal have.
Vi har en ekoheat 900 og en 110 l metro beholder. Jeg ville mene at der skulle være en føler koblet på den eller skal jeg have noget andet?
Behov: vi skal have varmt vand og jeg har et gulv i badeværelset som skal have lidt varme.
Kan jeg starte med det eller mangler jeg mer
Joshva

Opsætning til Vvb

: 18 jun 2013 08:21
af kovas
Hej Johsva.
Først Ved du hvorfor fyret ikke starter op igen? Det er jo tænkeligt at det også vil være et problem med anden opsætning.
Men ellers så skal du anskaffe en føler til at sætte op i vvb i den følerlomme som du finder når du skruer den plastik dækplade af som er i bunden. Køb en føler hos Ekopower så får du den rigtige. Fra føleren skal der trækkes en ledning som sættes ind i styringen "hot watwr temp" Ellers står der lidt om det her viewtopic.php?f=203&t=18574.
Men du får ikke ret meget gulvvarme ud af denne opsætning. Måske var funktionen on-off noget for dig hvis du gerne vil ha gulvvarme også om sommeren. Jeg har absolut ingen erfaring med on-off, så der må andre byde ind.

Opsætning til Vvb

: 20 jun 2013 23:15
af Support Team
Hej Johsva
Hvilken software version kører du med?
Hvis det er version 1.59, så er det nemlig helt korrekt, at den ikke starter andet i første periode icon_frown.gif
Jeg vil derfor anbefale dig at opdaterer til version 1.60, som ligger på dette forum eller du kan hente på http://www.ekopower.dk

Kovos har dog ret i, at On/Off vil være meget bedre, hvis du også ønsker gulvvarme. On/Off kører op på 70 gr. i kedeltemperatur, men kommer aldrig over 60 % i maksimum ydelse. Så undgår man en masse unødvendige starter.

Opsætning til Vvb

: 20 jun 2013 23:55
af Joshva
Jeg kører med version 1.60

On/Off funktionen lyder som en mulighed. Kræver det noget ud over det som jeg har idag? Jeg tænker her på ekstra føler ect?

Og bruger det flere piller end sommerdrift?