Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Opdatering til 1.56

Spørgsmål vedr. Ekoheat samt det tilbehør der laves til Ekoheat pillefyret
Brugeravatar
Grevens
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 608
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange

Opdatering til 1.56

Indlæg af Grevens » 01 feb 2013 22:44

... jeg ka´ skutte lige se hvad der mangler i montørmenuen ... - ud over at maksimum indstilling er væk ...

... nå ja ... og så mangler vi jo også at få en anden model af termosikring på brænderen så fyret går i "nødstop" noget før end de nuværende 120 grader ... ... ... ...
...


Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

Opdatering til 1.56

Indlæg af Dinsen » 02 feb 2013 08:07

Termix føleren i bb14 og bio18 slår fra ved 80grader, men lad nu vær med at rode i anlægende selv, i skal ikke give Dan noget han kan bruge som undskyldning for en evt brand.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Brugeravatar
MartinLau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 785
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Opdatering til 1.56

Indlæg af MartinLau » 02 feb 2013 22:30

Dem der mangler i montørmenuen er så PID, max drift og Brændværdi.
Ikke at jeg rigtigt har brugt dem til noget, så det kan jeg godt undvære. Har godt nok indstillet på Brændværdi, men jeg er ikke sikker på, at det har en egentlig funktion, andet end til udregning af den teoretiske effekt, hvis man ikke har en flowmåler.

Mangler der nogle punkter i brugermenuen?
Der plejer at være 8 punkter.
Venlig hilsen

Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!

ShuLew
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 07 jan 2013 10:09
Mit fyr: EkoHeat 1500
Areal: 289 m2
Brændsel: Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 2900

Opdatering til 1.56

Indlæg af ShuLew » 02 feb 2013 23:03

Ved ikke om jeg kan anbefale denne opdatering. Efter jeg har installeret den braender den konstant ud. 10 drift timer og 13 optaendiger. Ved ikke rigtigt hvordan jeg skal faa den til at holde om med det. Renset skilt ad, samlet igen men alligevel braender den hele tiden ud. Vi overvejer at skrotte fyret og gaa over til naturgas.....er lidt traet af at der hele tiden er noget der skal ses til.

Bruger indstillinger indeholder de same otte:
  • Kedel temp
  • Braendsel
  • Rensning
  • Sommerdrift
  • VVB prio
  • Pumpestop
  • Kalibrering
  • Dato og tid

jakob40004000
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 141
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 5-7
Modtaget likes: 1 gang

Opdatering til 1.56

Indlæg af jakob40004000 » 03 feb 2013 08:00

Andre der også oplever det problem?

Mht den interne snegl, hvad skal det gøre godt for? Skal det forhindre tilbagebrand eller hvad er tanken?

Jeg har ikke opdateret endnu, men hvis det gør fyret mere sikkert så må jeg hellere få den ind.


Søren-R
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 311
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 2 gange

Opdatering til 1.56

Indlæg af Søren-R » 03 feb 2013 08:03

Nej jeg oplever ikke nogle problemer, bare husk at sætte min. drift op fra 10 til omkring 20-25.
Den interne snegl tømmes kun hvis den termiske sikring eller switchen på brænder aktiveres.
Ellers kører det som 1.51
Det er så lavet så at når den når setpunkt +8 grader går den på pausestop i 20 min. og kan ikke starte op igen før de er gået.
Men starter op igen ved setpunkt -10 grader.
Det eneste der er, at skærmen er tændt ved nedtælling :|
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel

Brugeravatar
nasty
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 709
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 13 gange

Opdatering til 1.56

Indlæg af nasty » 03 feb 2013 08:40

fint nok med den tømmer den interne snegl men hvis den brænder tilbage må herder røret jo være fyldt med piller så er der mon plads til dem der er i den intrene snegl ?? køre den samtidig med aske pladen for at tømme røret ??????
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas

Søren-R
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 311
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 2 gange

Opdatering til 1.56

Indlæg af Søren-R » 03 feb 2013 09:34

nasty skrev:fint nok med den tømmer den interne snegl men hvis den brænder tilbage må herder røret jo være fyldt med piller så er der mon plads til dem der er i den intrene snegl ?? køre den samtidig med aske pladen for at tømme røret ??????
Jep det gør den, det glemte jeg lige :great:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Opdatering til 1.56

Indlæg af Tvillingen » 03 feb 2013 09:43

ShuLew skrev:Ved ikke om jeg kan anbefale denne opdatering. Efter jeg har installeret den braender den konstant ud. 10 drift timer og 13 optaendiger. Ved ikke rigtigt hvordan jeg skal faa den til at holde om med det. Renset skilt ad, samlet igen men alligevel braender den hele tiden ud. Vi overvejer at skrotte fyret og gaa over til naturgas.....er lidt traet af at der hele tiden er noget der skal ses til.

Bruger indstillinger indeholder de same otte:
  • Kedel temp
  • Braendsel
  • Rensning
  • Sommerdrift
  • VVB prio
  • Pumpestop
  • Kalibrering
  • Dato og tid
Hej
Velkommen til Stoker Pro Forum icon_cheesygrin.gif ,vi er mange der nyder godt af den hjælp man kan få herinde.

Hvis du udfyldte din profil og kommer med dine indstillinger, så var der måske nogen der kunne hjælpe dig :great:

dynelarsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 06 mar 2010 15:07

Opdatering til 1.56

Indlæg af dynelarsen » 03 feb 2013 11:36

Hvis i har problemer med opstart af kedel efter rensning med at den går i pausefyring har jeg en midlertidigt løsning start fyret og når temp er stigende over 50 grader på fremløb går i ind og giver den et nyt setpunkt på kedeltemp så går den tilbage på normal styring ,
problemet er nemlig at den bliver i opstart.


Besvar