Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af sten2004 » 18 dec 2012 00:11

Hej

Jeg har brug for lidt input.

Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.

Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.

Nogle bud på hvad jeg kan justere?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af thy » 18 dec 2012 07:58

sten2004 skrev:Hej

Jeg har brug for lidt input.

Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.

Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.

Nogle bud på hvad jeg kan justere?
bare nysgerig.. hvilke piller er du skiftet til?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Udin
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af Udin » 18 dec 2012 08:06

Prøv at sætte rensningsinterval lidt ned. Ved ikke om du har hævet den. Det er der nogle der gør.
Martin H.

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af Tvillingen » 18 dec 2012 08:47

sten2004 skrev:Hej

Jeg har brug for lidt input.

Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.

Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.

Nogle bud på hvad jeg kan justere?
For mig lyder det som om den får rigelig brændsel/eller for lidt luft(ryger skorsten ?)
Du kan evt. justere lidt op på den generalde i røgsuger,det skulle afhjælpe hvis den brummer lidt.
Jeg kører med brændsel 1,7kg Kedel t.65 Grader og godt op for røgsuger,se evt i mit Galleri . :great:

Rene`larsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 556
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af Rene`larsen » 18 dec 2012 12:11

sten2004 skrev:Hej

Jeg har brug for lidt input.

Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.

Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.

Nogle bud på hvad jeg kan justere?


start med at opdater 1,51 :D
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer


Brugeravatar
Grevens
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 608
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af Grevens » 18 dec 2012 21:01

... + 1 til Tvillingens indlæg ... - og en opdatering til 1,51 er heller ikke at foragte ...

- rigelig med smø ... øhhh ... luft ... jeg kører med 1,6 i brændsel, 110 generel luft, og så ekstra luft på udvalgte dellast-områder ...

- jeg mangler stadigvæk at høre, at der er brugere der kører med for mejet luft ... ... men det kommer vel endag !

- lad høre hvorn´dan det går ...
...

sten2004
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 13 sep 2007 22:35
Mit fyr: Ekoheat 900/160
Areal: 150 i 3 plan
Brændsel: TP 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: forventer 6 T
Geografisk sted: den jydske højderyg

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af sten2004 » 19 dec 2012 14:14

Lige en opdatering..
Jeg har ikke ændret noget på fyrets indstillinger eller dw. Tilgengæld monterede jeg yderste renselem i bunden af skorstene igen efter seneste udbrændt alarm mandag aften. Fyret har kørt siden og nu er brummeriet ophørt. Har ikke checket asken eller brænderrøret, men det kommer.
Havde fjernet forreste renselem i forbindelse med den voldsomme blæst forrige, fordi fyret tog rigelig med piller efter min opfattelse. Det hjalp også.

Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.

Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af Ugelvig » 19 dec 2012 14:41

sten2004 skrev: Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.
:shock:
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af TaagMan » 19 dec 2012 15:09

sten2004 skrev:Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.
Topmålet af inkompetence... længere er den ikke. Du skal ikke lytte til dem, de har ingen forstand på forbrænding overhovedet...
Uden trækstabilisator bliver din forbrænding styret af vejret udenfor... det er ikke særlig smart.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

Indlæg af martin_b » 19 dec 2012 17:04

TaagMan skrev:
Topmålet af inkompetence... længere er den ikke. Du skal ikke lytte til dem, de har ingen forstand på forbrænding overhovedet...
Uden trækstabilisator bliver din forbrænding styret af vejret udenfor... det er ikke særlig smart.
Jeg gætter på, at Andresens har fået at vide af Ekopower, at TS skal undlades, fordi Ekoheat'en har brug for at vejret udenfor hjælper til med at få røgen ud af kedlen.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html


Besvar