Spørgsmål vedr. Ekoheat samt det tilbehør der laves til Ekoheat pillefyret
-
themasterdk
- Stoker XII
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Indlæg
af themasterdk » 07 dec 2012 07:04
nasty skrev:Hvad hjælper det at slangen brænder over når snegl skidtet ikke stopper med at give piller.
Og Morten ikke havde været hjemme hvad så
Selv uden slange er de to ting meet tæt på hianden at piller stadig kan finde vej til brænderen vil skyde på der ef ca 5 til 8 cm slange der er mellem de to ret mig hvis jeg tager fejl
Nej tror ikke det kommer til at ramme hullet ned til ilden, det kan max være et pr stk der kommer der over og ik nok til at holde det igang
--------- ;-) ---------------
-
PeterMA
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af PeterMA » 07 dec 2012 07:29
Det burde jo gerne værre sådan at pillerne ikke kan komme fra den eksterne snegl og så ind til den interne snegl. Ellers er det jo klart en fejl konstruktion.
-
Grevens
- Stoker XII
- Indlæg: 608
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Indlæg
af Grevens » 07 dec 2012 14:30
... det burde være såén at slangen smelter samtidig med at termosikringen slår styringen fra ... - den ene måske en anelse tidsforskudt i forhold til den anden ... - uden at rækkefølgen har katastrofale konsekvenser ...
... ku´ være nice hvis der var en modig ( og gerne rig ) Eko bruger, der under drift tog strømmen fra røgsugeren, og lavede en lille video så man kunne se hvad der egentlig sker hvis den får lov at løbe linen ud ... - bare for at be- eller afkræfte om røgsugerstop kan give så meget ballade ...
...
-
lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af lamborg » 07 dec 2012 15:15
Hæ hæ Greve ... Kunne man måske sige at det ville være at lege med ilden.....
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
Rene`larsen
- Stoker XI
- Indlæg: 556
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg
af Rene`larsen » 07 dec 2012 16:42
Grevens skrev:... det burde være såén at slangen smelter samtidig med at termosikringen slår styringen fra ... - den ene måske en anelse tidsforskudt i forhold til den anden ... - uden at rækkefølgen har katastrofale konsekvenser ...
... ku´ være nice hvis der var en modig ( og gerne rig ) Eko bruger, der under drift tog strømmen fra røgsugeren, og lavede en lille video så man kunne se hvad der egentlig sker hvis den får lov at løbe linen ud ... - bare for at be- eller afkræfte om røgsugerstop kan give så meget ballade ...
Det er afprøvet ubevest da jeg havde kabel brud på hoved kablet i mandags, fra kl ca 4,30 til 14,30, og det gav ikke nogen problemer.
PS. men jeg har også træk i min skorsten
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
-
sjensen
- Stoker III
- Indlæg: 98
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Indlæg
af sjensen » 07 dec 2012 17:01
Er der nogen der har undersøgt om trækket i skorstenen hos de eko brugere der har haft nedbrændte fyr, lad skorstenfejeren måle det det kunne være rat at man med sikkerhed kunne sige at der skal et vis minimum træk til før det er sikkert at sætte sådan et fyr op. eller er vi ude i at der skal sættes en røgsuger på toppen af skorstenen for så kan den jo lige så godt styres fra fyret så er man også sikker på at der ikke kommer røg ud i lokalet hvor fyret står.
-
Hjemme teori
- Stoker XVII
- Indlæg: 2517
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 232 gange
Indlæg
af Hjemme teori » 07 dec 2012 17:06
Rene`larsen skrev:
Det er afprøvet ubevest da jeg havde kabel brud på hoved kablet i mandags, fra kl ca 4,30 til 14,30, og det gav ikke nogen problemer.
PS. men jeg har også træk i min skorsten
Det er vel ikke helt det samme, medmindre styringen får strøm fra et andet sted end røgsugeren.
Jeg mener det er et problem at styringen i det beskrevne tilfælde ikke lukker ned altså stopper indfødningen og skubber de sidste piller ind og stopper helt.
Dermed ikke sagt at det er fyrkonstruktionen den er gal med, det kan jo være en syg føler eller løs forbindelse eller noget helt andet som intet har med konstruktionen at gøre, men det bør da undersøges med lup.
Mvh. Sophus
-
Rene`larsen
- Stoker XI
- Indlæg: 556
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg
af Rene`larsen » 07 dec 2012 17:25
sjensen skrev:Er der nogen der har undersøgt om trækket i skorstenen hos de eko brugere der har haft nedbrændte fyr, lad skorstenfejeren måle det det kunne være rat at man med sikkerhed kunne sige at der skal et vis minimum træk til før det er sikkert at sætte sådan et fyr op. eller er vi ude i at der skal sættes en røgsuger på toppen af skorstenen for så kan den jo lige så godt styres fra fyret så er man også sikker på at der ikke kommer røg ud i lokalet hvor fyret står.
der er et min krag til træk i skorstenen på 10 pascal
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
-
Tom_AT
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Indlæg
af Tom_AT » 07 dec 2012 17:43
Er det godt nok meningen at vi ikke får nogen opdatering fra trådstarter?
Last edited by 1 on
Tom_AT; edited 7 times in total
-
thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Indlæg
af thoken » 07 dec 2012 18:12
Rene`larsen skrev:
Det er afprøvet ubevest da jeg havde kabel brud på hoved kablet i mandags, fra kl ca 4,30 til 14,30, og det gav ikke nogen problemer.
PS. men jeg har også træk i min skorsten
Hej!
Det er jo helt fint at du har træk i din skorsten. Men har de ejere af ekoheat der har oplevet brand ikke haft det?
Mon ikke installationerne er godkendt af skorstensfejer?
Efter min mening har producenten/importøren et problem/ansvar her.
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html