60 grader er ikke nok?

: 30 nov 2012 08:37
af MortenW
Vi har også en Grundfos Alpha 2, som køre på auto.

Vores VVS montør anbefalede at vi i en periode, kørte med fuld power, på pumpen. Dette for og sikre at hele anlægget, blev tømt for luft.

Jeg må give ham ret. Da pumpen kom op i omdrejninger, viste det sig at der stod luft i systemet. Derefter har vi igen problemer haft, lige på den front. :great:

60 grader er ikke nok?

: 30 nov 2012 08:48
af jakob40004000
Tak for info. Men hvordan viste det sig at der stod luft i systemet? Ved simpel udluftning af radiator eller hvordan gør jeg det?

EDIT: Og hvor lang periode bør jeg lade den køre på fuld drøm, ca. 22w?

60 grader er ikke nok?

: 30 nov 2012 09:01
af MortenW
Vi klarede vores på en eftermiddag, med fuld power.

Dels luftede vores selvudlufter ud pr. automatik, - radiatorer tog vi alle manuelt, på luft skruen.

I mens VVS manden luftede ud, lukkede han helt ned for "shunt ventilen" for og sikre fuld power på cirkulationen. I mens udluftningen blev fortaget.
Skal lige siges, at vi ikke har gulv varme.

60 grader er ikke nok?

: 30 nov 2012 09:05
af Bigfoot
gulvvarme kan være noget gement skidt at lufte ud. Vi havde en kreds der virkelig gav bøvl.

En måde du kan gøre det på, er at sætte fuld tryk på anlægget, og så løsne omløberen til en kreds, på returledningen, så du på den måde presser vandet igennem en kreds af gangen. Det var sådan vi gjorde det hos mig.

60 grader er ikke nok?

: 02 dec 2012 12:42
af jakob40004000
Tak for jeres svar. Problemet er som sådan løst! Det viste sig blot at være radiator termostaten som ikke virkede. Nu er den helt fjernet så gulvvarmen kører på maks, desværre er det fortsat ikke helt nok varme, men gulvet er brænd varmt. Resten må være et spørgsmål om bedre isolering.

Igen, mange tak