Side 9 af 10

Ris og Ros Ekoheat

: 15 nov 2012 16:04
af pihlen
Hej Grevens,
Tak for dit svar, jeg beklager jeg ikke har svaret før, har lige været et par dage på forretnings rejse.
Efter at jeg er kommet hjem kan jeg til min store frygt konstatere at forbruget er gået op fra 18-20kg. piller pr. døgn til nu ca. 35kg :( selvom det faktisk er varmere udenfor og at jeg har skruet ned for gulvarme i huset, vi havde næsten 26C før og nu ca.22C .... det hænger da ikke sammen, er der nogen der har en god forklaring???? :shock:

Ris og Ros Ekoheat

: 15 nov 2012 17:16
af Ollii
pihlen skrev:Hej Grevens,
Tak for dit svar, jeg beklager jeg ikke har svaret før, har lige været et par dage på forretnings rejse.
Efter at jeg er kommet hjem kan jeg til min store frygt konstatere at forbruget er gået op fra 18-20kg. piller pr. døgn til nu ca. 35kg :( selvom det faktisk er varmere udenfor og at jeg har skruet ned for gulvarme i huset, vi havde næsten 26C før og nu ca.22C .... det hænger da ikke sammen, er der nogen der har en god forklaring???? :shock:
Er det styringen der siger 35 kilo? Så er det vist tid til en ny afvejning. Er det derimod at du kan se det ved opfyldning er jeg svar skyldig.

Ris og Ros Ekoheat

: 15 nov 2012 17:21
af pihlen
Det er styringen, jeg skriver ned hver aften hvor meget der er tilbage i siloen

Ris og Ros Ekoheat

: 13 dec 2012 10:41
af jakob40004000
Her er mine erfaringer:

1x defekt komplet brænder (vi fik en af de første..)
1x defekt el tænder
2x defekte askeplader (nr. 2 gjorde at vi fik en komplet ny brænder, eller dvs. vi måtte selv hente den på fyn)

+ uendeligt mange drift problemer. Forhåbentligt er de ved at være løst.

- pt. har jeg problemer med buldren (trods adskillige samtaler med Ekopower og leverandør + dette forum. Det er dog blevet bedre efter jeg fjernede alle retardere.
- skruen til ekosupply går løs ca. hver 14 dag - men der må jeg selv kunne hitte ud af noget.
- pillerne kan finde på at sætte sig fast i ekosupply

Og ja, det sker altid i weekenden eller når det er koldt :) Meen det kan fantaen vel ikke gøre for :) Jeg tænker ofte at jeg var bedre tjent med en skotte/lign. som efter min mening er et mere gennemtestet produkt - alligevel så ville jeg bare gerne have dette til at køre som det skal da der fortsat er fordele i forhold til de andre. Forrige måned kørte det absolut perfekt, og når man har ekosupply og ekocompress, så er det en fornøjelse ikke at skulle røre en finger! DER vil jeg gerne hen :P

Jeg gir det indtil sommer - ellers må der et andet fyr i bryggerset.... Både producent og leverandør har under hele forløbet været gode til at hjælpe, men det hjælper ikke hvis der bliver ved med at opstå problemer. Jeg kan ikke være den eneste der tænker sådan..

Ris og Ros Ekoheat

: 13 dec 2012 11:36
af robinhood
ekoheat andre der har problemer
af robinhood » i går 21:39

vil lige høre om det kun er mig der har været utrolig uheldig med mit ekoheat 1500
efter ca 2-3 måneder røg mit varmelegeme (fik et nyt fra ekopower uden beregning )
derefter røg min lux måler
min snegl er gået løs fra motoren 3 gange
switchen til askepladen har også drillet en del
alt i alt ting der er skide irretenende især på denne årstid
da man ikke scorer plus point når det går ud og det er -12 grader udenfor
vil bare høre om der ikke er andre der har haft tilsvarende problemer

Ris og Ros Ekoheat

: 16 dec 2012 13:03
af draebersneglen
HenrikCL skrev:Lad os lige træde tilbage og tænker os om.
Da ekoheaten blev testet ved dansk teknologisk institutioner blev den indstillet sådan at røgtemperaturen var højt nok til ikke at give løbesod.
Ved 100% ydelse må temperaturen gerne komme op på 120 grader. Jeg havde løbesod med alle turbolatorerne, de er nu fjernet og min Maks. Temp er 120 grader ved 100% ydelse. Jeg har endvidere isoleret skorstenen så røgtemperaturen ikke bliver for lav øverst i min skorsten. Jeg har nu 55 grader ca. 1, 5 meter fra toppen. Røgen kondenserer ved 45 grader og kan give løbesod.

Så lad mig opsummere
Temperatur ved 100% ydelse på omkring 120 grader. (det vigtige er at røgtemperaturen ikke bliver for lav så der dannes løbesod). Fjern turbolatorer så det kommer til at passe. Man kan måle temperaturen i skorstenen med et stegethermometer.

Turbolatorerne er med til at begrænse røgen sådan at skorstene med stærkt træk kan holde røgtemperaturen nede på de 120 grader.
Med min 900 kommer jeg aldrig i nærheden af de 120 gr. Selv ved højlast er den kun på højst 55 gr. (viser den indbyggede føler). Ingen turbulatorer i røgrørene.
Det er måske off-topic - men interesserer mig.

Ris og Ros Ekoheat

: 16 dec 2012 13:18
af Grevens
draebersneglen skrev:
Med min 900 kommer jeg aldrig i nærheden af de 120 gr. Selv ved højlast er den kun på højst 55 gr. (viser den indbyggede føler). Ingen turbulatorer i røgrørene.
Det er måske off-topic - men interesserer mig.
... lyder mustisk ... - prøv lige at kontrollere at føler er helt inde i røgkassen ( altså helt halvt inde ... midt i ... )

Ris og Ros Ekoheat

: 16 dec 2012 13:26
af Tvillingen
draebersneglen skrev:
Med min 900 kommer jeg aldrig i nærheden af de 120 gr. Selv ved højlast er den kun på højst 55 gr. (viser den indbyggede føler). Ingen turbulatorer i røgrørene.
Det er måske off-topic - men interesserer mig.
Har du selv monteret røggasmåler? På mig lyder det som du tror at Ekoheten er født men en :roll: ,det er den ikke :great:

Ris og Ros Ekoheat

: 16 dec 2012 13:30
af draebersneglen
Grevens skrev:
... lyder mustisk ... - prøv lige at kontrollere at føler er helt inde i røgkassen ( altså helt halvt inde ... midt i ... )
Det mener jeg den er. Kontrolerede ved opsætningen. Har hele tiden kørt med så lav temp. Lige nu i lavlast ligger den ved 39 gr. :|

Ris og Ros Ekoheat

: 16 dec 2012 13:34
af Rene`larsen
draebersneglen skrev:
Det mener jeg den er. Kontrolerede ved opsætningen. Har hele tiden kørt med så lav temp. Lige nu i lavlast ligger den ved 39 gr. :|

røg temp er ikke standart, med mindre din vvs montere det på sine kedler