pihlen » 12 Nov 2012, 10:20 skrev:Hej Rene,
Spørgsmål: Påvirker mængde indstilingen (afvejning af pillemængde) forbrændingen ...
Mvh/
Flemming
... uddybende : ... hvis du på de 200 doseringer måler 1500 gram, så er det de 1500 gram styringen går ud fra når den doserer ... dvs. den ved nu hvor mange gram den får i maven, når sneglen har kørt x-antal omgange ... ... det er derfor vigtigt i starten at man afvejer et par ekstra gange over de første uger ... ... den falder nemlig en "anelse" over tid ... ... og falder en "anelse" igen når der er for meget smuld i bunden af siloen ... ... og tidspunkt for rensning foregår også efter din afvejning ...
- når og hvis man skal ind og justere selve forbrændingen, så kan det foregå med - "Brugermenu" - "Brændsel" ... her kan man justere lidt op og ned i mængden tilført per time ved maks belastning ... på Ekofætter 900 er det standart med 1,7 kg ... -og det er så lig med de 9.4KW ydelse ... stiller man en "anelse" ned i brændsel for at fintune Ekoén ... falder maks ydelsen tilsvarende ... ... et tænkt eksembel er "Brændsel" 1,5 ... så vil den ved 100% ydelse "kun" levere 8,2KW (det tal ud af den blå luft ... bare til eksembel) ...
- et andet parameter man kan "fintune" på er røgsugeren ... her kan man justere i de enkelte del-lastområder for at få en optimal forbrændning, og/eller for at imødegå bulder i kedlen ... - eller man kan justere den "generelle" sugeeffekt op eller ned ...
- en "lidt" svær opgave er det at fintune de enkelte del-lastområder, for hvis man ser på asken og syntes den er noget sort, er det svært at gætte om det er generelt eller i lav- mellemgas eller i fuldlast området den trænger for noget ekstra ...
- har man en træt gammel skorsten ( som mig selv ) kan man sætte kedeltemperatur en "anelse" op for at modvirke kondens i skorsten ... standart kedeltemperatur er 60grader ... jeg kører i øjeblikket med med 65 grader for at drive kondensen ud i samfundet ... og så maks 15 grader lavere på retur til kedlen ...
- et andet parameter at justere på er optændingsbrændsel ... det er den mængde der tilføres når fyret starter ... hvis der er meget bulder og bøvs ved opstart kan den med fordel sættes ned ... hvis ikke , lader man bare være ...
- hvis Lux-måleren har "svært" ved at se bålet, kan det for nogen være en go´ide at sætte "Askepladerens" en "anelse" op, således at det igangværende bål hæves, idet askepladen så venter med at tømme aske nogle hundred gram senere end standart ... og bålet derved ligger dejlig blødt og behageligt på en go´ gang aske ...
... ... ja det var så bare lige en kort bemærkning
... nu håber jeg så at noget af det jeg har skrevet er rigtigt ...