Har monteret cirkulationspumpen på afgangsrøret af Eko'en og naturligvis en shuntventil (Danfoss RAVI) i en by-pass ledning.
Under opstart fra kold kedel kommer vi op på en produceret varmeeffekt på lige under 5 kw, men ikke højere selvom den står på 100% som max last i styringen. Alle radiatorer i øvrigt fuld åbne og en 200 liters VVB som alle burde kalde efter alle 15 kw som Eko'en kan producere.
Men shuntventilen åbner for at sende varmt vand ind i returen og cirkulationspumpen (Danfoss Alpha 2 - 25-60) drosler ned i effekt og så kører afgangstemperaturen stille og roligt op på setpunktet og fyringen går i pausestop til temperaturen er faldet tilstrækkeligt til at den genstarter fyringen med ovennævnte en gang til. Radiatorerne bliver varme, men får tydeligvis ikke nok vandcirkulation til at blive rigtig hammervarme da shunten åbner for at holde Kedlen varm.
Så lige nu går det største pilleforbrug på at holde Kedlen varm og overskuddet når så frem i radiatorerne, men det synes ikke rigtigt at så meget flow skal forblive i shunten.
Kan man stille på gennemstrømningsmængden på shuntventilen og er det evt. bedre med cirkulationspumpen på returen ?
Bekymrer at det endnu ikke er lykkedes at fyre
100 %, men hvor er fejlen ?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil
- Egede
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 265 m2
- Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Årligt forbrug: Forventet 8 ton
- Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
- Egede
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 265 m2
- Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Årligt forbrug: Forventet 8 ton
- Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil
Har i øvrigt en 1/2" flowmåler købt som tilbehør til Ekoheat 1500'en.
Tænker om flowet fra cirkulationspumpen bremses her da resten af rørsystemet til og fra Kedlen er 3/4" og nær Kedlen 1".
Tænker om flowet fra cirkulationspumpen bremses her da resten af rørsystemet til og fra Kedlen er 3/4" og nær Kedlen 1".
-
- Stoker XI
- Indlæg: 556
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil
Egede » 01 Oct 2012, 21:24 skrev:Har i øvrigt en 1/2" flowmåler købt som tilbehør til Ekoheat 1500'en.
Tænker om flowet fra cirkulationspumpen bremses her da resten af rørsystemet til og fra Kedlen er 3/4" og nær Kedlen 1".
hvad har du sat shuntventilen til grader
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Søglimt blik og skifer
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil
det lyder ualmindelig meget af at shuntventilen står pivåben, så alt flowet ryger igennem den istedet.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- Egede
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 265 m2
- Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Årligt forbrug: Forventet 8 ton
- Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil
Havde shuntventilen afmonteret - ingen problemer med den.
Demonterede så flowmåleren og fandt en samling af små tråde af pakgarn hvilket forhindrede flow.
Efterfølgende får jeg et stort og tilfredsstillende flow som bestemt kan mærkes i alle radiatorer.
Eko'ens styring har gjort som den skulle med regulering af indfyring/belastning efter det flow som der nu engang er.
Har ver.1.48 kørende og min. drift på 14 % hvilket giver max. 1 stop i døgnet. Eneste ændring jeg har lavet i styringen er på røgsugeren som er sat lidt op på alle punkter for at undgå buldren i kedel og skorsten.
Det kører kort sagt bare perfekt helt af sig selv nu. Fantastisk.
Demonterede så flowmåleren og fandt en samling af små tråde af pakgarn hvilket forhindrede flow.
Efterfølgende får jeg et stort og tilfredsstillende flow som bestemt kan mærkes i alle radiatorer.
Eko'ens styring har gjort som den skulle med regulering af indfyring/belastning efter det flow som der nu engang er.
Har ver.1.48 kørende og min. drift på 14 % hvilket giver max. 1 stop i døgnet. Eneste ændring jeg har lavet i styringen er på røgsugeren som er sat lidt op på alle punkter for at undgå buldren i kedel og skorsten.
Det kører kort sagt bare perfekt helt af sig selv nu. Fantastisk.
- Egede
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 265 m2
- Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Årligt forbrug: Forventet 8 ton
- Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal