Side 4 af 5

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 10:53
af Joshva
Lille en lille update.
Jeg ændrede på indstillingerne i går og den kørte uden problemer til her i formiddags så kom den igen med "Alarm udbrændt". Det var igen fordi den går ned i pause og ikke vil starte op.

Jeg har trukket askeskuffen ud og kan se at det aske som ligger nederst har en sort/grålig substands men det sidste aske ligner almindelig aske. Altså en blanding af hvid/sort.

Hvad fortæller det?
Findes der en logfil på sådan en maskine så man kan se hvad fejlen er?

Joshva

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 11:00
af Allan1575
Joshva » 29 Sep 2012, 10:53 skrev:Lille en lille update.
Jeg ændrede på indstillingerne i går og den kørte uden problemer til her i formiddags så kom den igen med "Alarm udbrændt". Det var igen fordi den går ned i pause og ikke vil starte op.

Jeg har trukket askeskuffen ud og kan se at det aske som ligger nederst har en sort/grålig substands men det sidste aske ligner almindelig aske. Altså en blanding af hvid/sort.

Hvad fortæller det?
Findes der en logfil på sådan en maskine så man kan se hvad fejlen er?

Joshva
Jeg vil forslå dig at gøre følgende:

Gendanne til standart indstillingerne på din røg suger.
Lave en ny afvejning af pillerne og taste det ind i styringen.
Sætte den til min 25% drift.

Ellers send mig en pb, med din nr så vil jeg gerne hjælpe dig.

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 12:01
af Skiveren
Allan1575 » 29 Sep 2012, 11:00 skrev: Jeg vil forslå dig at gøre følgende:

Gendanne til standart indstillingerne på din røg suger.
Lave en ny afvejning af pillerne og taste det ind i styringen.
Sætte den til min 25% drift.

Ellers send mig en pb, med din nr så vil jeg gerne hjælpe dig.
Enig :great: husk lige at justere optændningsmængden...

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 14:02
af Joshva
Hvad er standard indstillingerne på røgsugeren? Kan ikke finde noget på det i manualen

Joshva

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 14:14
af Allan1575
Joshva » 29 Sep 2012, 14:02 skrev:Hvad er standard indstillingerne på røgsugeren? Kan ikke finde noget på det i manualen

Joshva
Du går ind i "montørindstillinger" på styringen, og så finder du den der hedder "gendan standart instillinger" tryk på den og fyret går tilbage til standart, når den er startet op igen skal du taste din pille mængde , kedel temp, optændingsbrændsel, pumpe stop m.m ind igen :great:

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 14:50
af Joshva
går den også ind og nulstiller min opdatering?
Joshva

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 15:08
af Allan1575
Joshva » 29 Sep 2012, 14:50 skrev:går den også ind og nulstiller min opdatering?
Joshva
Nej

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 15:18
af Joshva
så er det klaret. så er det blot at se om det virker. ang træklemmen. skal den være låst eller skal den have lov til selv at styre flowet? Min smed mente den skulle være låst.
Joshva eller

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 15:21
af Allan1575
Joshva » 29 Sep 2012, 15:18 skrev:så er det klaret. så er det blot at se om det virker. ang træklemmen. skal den være låst eller skal den have lov til selv at styre flowet? Min smed mente den skulle være låst.
Joshva eller
Jeg har låst min, og der er ingen forskel...Har du indtastet de forskellige ting igen?

Problemer med Ekoheat 900

: 29 sep 2012 19:31
af Joshva
Jepper så nu er det blot at afvente og se om hvad der sker.
Joshva