Forvarmer - intet sker?

Indlæg af Squashbuddy » 12 sep 2012 14:34

Hej,
Mit ekoheat 900 stod i dag da jeg vågnede med optændingsfejl i displayet. Jeg trykkede ok og start for at se om den vil starte op. Men det eneste den gør at at den forvarmer i 2 forsøg og så kommer der optændingsfejl igen. Er der nogen der har en ide til hvad der kan være galt? evt. kan det være eltænderen der er gået, hvordan tjekker jeg det?

Edit: ville sådan en eltænder her fungere på ekoheaten?
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3620
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.


Brugeravatar
MortenW
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 615
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 6 gange

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af MortenW » 12 sep 2012 15:23

Jeg ville da ringe til Ekopower, og få svaret der.

Hvis eltænderen allerede er gået, må det da være en garanti sag.

levi

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af levi » 12 sep 2012 15:43

Squashbuddy » 12 Sep 2012, 14:34 skrev:Hej,
Mit ekoheat 900 stod i dag da jeg vågnede med optændingsfejl i displayet. Jeg trykkede ok og start for at se om den vil starte op. Men det eneste den gør at at den forvarmer i 2 forsøg og så kommer der optændingsfejl igen. Er der nogen der har en ide til hvad der kan være galt? evt. kan det være eltænderen der er gået, hvordan tjekker jeg det?

Edit: ville sådan en eltænder her fungere på ekoheaten?
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3620
Den eltænder her passer i ekofætteren - http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... ucts_id=72

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af kovas » 12 sep 2012 16:06

Hej hej.
Jeg ville starte med at finde fejlen. Er der piller i skålen? Er der så mange at det ikke kan tændes op? Tage eltænderen ud for at se om den varmer. Måle den hvis du har et ohmmeter. Der er en selvtest menu. Jeg har aldrig brugt den så jeg kender ikke indholdet, men prøv om ikke der er noget brugbart.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af Squashbuddy » 12 sep 2012 16:24

Det selvtest mener jeg ikke umiddelbart man kan få noget ud af, jeg har lige tjekket om det bliver varmt nede i herden når den har forvarmet i 7-8 min og der sker ikke en skid, den er iskold. Så det er formentlig eltænderen der er stået af, så nu er der bestilt 2 nye, havde ikke fået købt en ekstra og det fortryder jeg nu :-) men troede den ville køre lidt mere en 6 mdr.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.


Rene`larsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 556
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af Rene`larsen » 12 sep 2012 16:54

Squashbuddy » 12 Sep 2012, 16:24 skrev:Det selvtest mener jeg ikke umiddelbart man kan få noget ud af, jeg har lige tjekket om det bliver varmt nede i herden når den har forvarmet i 7-8 min og der sker ikke en skid, den er iskold. Så det er formentlig eltænderen der er stået af, så nu er der bestilt 2 nye, havde ikke fået købt en ekstra og det fortryder jeg nu :-) men troede den ville køre lidt mere en 6 mdr.

Det med selv test for du ikke noget ud af ??? Det kan da ikke være nemmere ud med eltænderen .ind i selv test over hvor der står eltænder bliver den ikke varm i løbet af 10 sek er den kaput
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer

Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af Squashbuddy » 12 sep 2012 16:57

Okay, jeg troede ikke man skulle have eltænderen ud for at selvteste den. Gider ikke prøve nu da jeg har mærket at den ikke bliver varm.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.

Rene`larsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 556
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af Rene`larsen » 12 sep 2012 17:01

Squashbuddy » 12 Sep 2012, 16:57 skrev:Okay, jeg troede ikke man skulle have eltænderen ud for at selvteste den. Gider ikke prøve nu da jeg har mærket at den ikke bliver varm.

det er heller ikke nødvendigt. det er bare hurtigere og så er man fri for at tag brænderen ud, og få sorte finger
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer

Spotsy
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 177
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af Spotsy » 12 sep 2012 19:30

Min el tænder har også sagt tak for den gang. Til gengæld synes jeg at den så meget mærkligt ud. Der ser ud som om et styk isolering i slutning af ledning (overgang fra ledning til varm element)var smeltet. Jeg ved ikke om det er en smutter fra kvalitæts kontrol (???) eller om den smeltet når den var i bruge ( i så fald er jeg MEGET bekymret)

Brugeravatar
MartinLau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 785
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Forvarmer - intet sker?

Indlæg af MartinLau » 12 sep 2012 20:32

Se hvor mange tændinger den har haft og tal med Ekopower om at bytte på garantien, hvis det er meget få.

Andre har haft problemet og fået den byttet uden problemer.