Indlæg af Squashbuddy » 04 aug 2012 00:35

Zarge » 03 Aug 2012, 21:52 skrev:Nope, så længe du er hjemme hver dag, og det ikke fryser 20 grader udenfor, går det vel nok...;-)
Har stort set kun oplevet problemet her om sommeren ved sommerdrift, da temperaturen var noget lavere blev der kaldt på varme fra radiator og gulvvarme hvorved der ikke var de store problemer, så det går jo nok icon_cheesygrin.gif

Jeg går da meget ud fra at der er en løsning på problemet til næste sommer :)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.


Smede Hans
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 02 aug 2012 21:47
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 185
Årligt forbrug: 5-6 t

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af Smede Hans » 04 aug 2012 00:47

Dejligt med et konstruktivt indlæg. Håber at Eko byder ind med et konstruktivt svar.
Og at konkurrenterne holder sig til deres del af forum......

Jeg prøvede også med at sætte optændingsbrændsel ned, men det virkede ikke, buldrede stadig.

Jeg harfor nylig fået en version 1.42 hvor den stepper op langsommere. Det har virket. buldrer ikke mere. Jeg ved dog ikke om 1-42 er "frigivet" eller jeg bare fik den som test..

Men ring til Lars ved eko, og bed om 1.42....
Han fortalte mig også at der er en ændring som gør at nåår den ser for lidt lux, giver den en ekstra dosis og kører blæseren fuls skrue så den ikke går i alarm.
Jeg har dog aldrig selv oplevet problemet med Udbrændt alarm,andet end her hvor det har været varmt - og den egentlig burde have været sat til sommer drift.

Brugeravatar
MartinLau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 785
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af MartinLau » 04 aug 2012 08:26

V1.42 ligger til download på hjemmesiden. Så den er frigivet.

Jeg har dog problemer med både 1.41 og 1.42, når jeg kører ved lavlast. Så brænder fyret ud.
Har redateret til 1.37. Der har jeg ingen problemer med at fyret brænder ud, men til gengæld er der mere buldren under opstart.
Venlig hilsen

Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af kovas » 05 aug 2012 14:35

Hej igen
En opdatering på mit sidste indlæg. Jeg er fortsat med at justere på pid. så p=1,8 i= uændret d=2 det hjælper men ikke helt og er det den rigtige vej at gå? TS er taget væk forlængst så den volder ikke problemer
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Ekopower
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 187
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Geografisk sted: Middelfart
Kontakt:

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af Ekopower » 05 aug 2012 16:08

kovas » 03 Aug 2012, 21:59 skrev:Hej igen.

Som jeg oplever det så kører fyret fint når det ligget omkring setpunkt (fra 10gr før til det stopper) når det så som nu kører sommerdrift så er keddeltemp typisk omkring 46gr når det når næste periode. Fyret starter osv og stepper op til indtastet max ydelse feks 60% uden problemer, display skifter til at vise aktuel kwh-ydelse. Der går lidt tid hvor det køre på de 60% så tager fanden ved det og det køre med bulder indtil temperaturen er på ca 54gr.Derefter spinner det som en kat. Setpunkt er 65gr, pumpen starter ved 50gr der sidder en esbe shunt med fast indbygget åbning til 55gr. Jeg køre nu med v1,36

Hej
Har du sat din max ydelse til 60 % ?
Er det en 60 gr. Esbe shunt, som du har benyttet, siden du har valgt at hæve setpunktet til 65 gr.
Hvad er dine røgsuger tal ved 60, 70, 80 og 90, samt ved generelt?


fik 1,37 af Martin bioservice, men fandt ingen forbedring. Har også prøvet med v141 hvor der kommer en masse blæs på når der steppes op. Det blev det ikke bedre af. Optænding 85g hvis mindre sker det af og til at den starter med optænding nr. 2 ( dette kunne måske afhjælpes med den luxføler som Martin omtaler)

Jeg vil helt klart anbefale at du prøver at installerer version 1.42, da der er en del forbedringer i denne. Det er dog vigtigt, at du hæver din optændingsbrændsel til min. 120, da version 1.41 & 1.42 ellers ikke kører optimal.

Her vil jeg lige indskyde en bøn, det ville være rigtig dejligt hvis der til en ny version fulgte en beskrivelse af hvad den kan bedre/anderledes i forhold til den gamle. Så kan man selv bedømme om det er noget man har behov for.

Det skal ske. Min generelle holdning er dog, at man ikke skal skifte version, hvis anlægget kører optimal, men man skal altid vælge den nyeste version, hvis den bare driller det mindste

Jeg har prøvet at låse i de forskellige områder og jeg har stillet på p-leddet mindre og d-leddet også mindre,det køre fint, men fyret buldre stadig i samme område.
Håber du har et godt forslag.
Hvilken skorsten har du? Højde, Type, Lysning osv.
Hvor meget varmer du op. (Både nu og i vinter halvåret)


Mvh.
Ekopower
Dan Elkjær


Ekopower
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 187
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Geografisk sted: Middelfart
Kontakt:

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af Ekopower » 05 aug 2012 16:13

MartinLau » 04 Aug 2012, 08:26 skrev:V1.42 ligger til download på hjemmesiden. Så den er frigivet.

Jeg har dog problemer med både 1.41 og 1.42, når jeg kører ved lavlast. Så brænder fyret ud.
Har redateret til 1.37. Der har jeg ingen problemer med at fyret brænder ud, men til gengæld er der mere buldren under opstart.
Hej Martin

Har du prøvet version 1.42 :wink:
Hvad havde du stillet din optændingsbrændsel på?

Mvh.
Ekopower
Dan Elkjær

Ekopower
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 187
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Geografisk sted: Middelfart
Kontakt:

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af Ekopower » 05 aug 2012 16:15

kovas » 05 Aug 2012, 14:35 skrev:Hej igen
En opdatering på mit sidste indlæg. Jeg er fortsat med at justere på pid. så p=1,8 i= uændret d=2 det hjælper men ikke helt og er det den rigtige vej at gå? TS er taget væk forlængst så den volder ikke problemer
Hej

Som sådan, så er det den rigtige vej at gå, men jeg vil anbefale, at du stiller dem tilbage til standard, hvis du prøver at installerer version 1.42.

Mvh.
Ekopower
Dan Elkjær

Brugeravatar
MartinLau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 785
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af MartinLau » 05 aug 2012 20:34

Ekopower » 05 Aug 2012, 16:13 skrev:
Hej Martin

Har du prøvet version 1.42 :wink:
Hvad havde du stillet din optændingsbrændsel på?

Mvh.
Hey,

Nej, jeg har faktisk ikke prøvet 1.42. Det er en "tyrk-fejl".
Det virker som om den smider for mange piller ind med 1.41, så den kvæler bålet. Det problem har jeg ikke med 1.37.
Du sagde i tlf., at der var ikke nogen synderlig forskel på 1.41 og 1.42, så jeg fik den aldrig testet af.

Optændingsbrændsel står til 85g. Hvis den står på de standard 140g, så har jeg oplevet at det ryger fra fyret i værkstedet.
Kommer jeg længere ned en 85g, så tænder den ikke i første forsøg.

Jeg kan da lige teste den i morgen og komme med en opdatering.
Venlig hilsen

Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!

Ekopower
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 187
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Geografisk sted: Middelfart
Kontakt:

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af Ekopower » 05 aug 2012 20:56

MartinLau » 05 Aug 2012, 20:34 skrev:
Hey,

Nej, jeg har faktisk ikke prøvet 1.42. Det er en "tyrk-fejl".
Det virker som om den smider for mange piller ind med 1.41, så den kvæler bålet. Det problem har jeg ikke med 1.37.
Du sagde i tlf., at der var ikke nogen synderlig forskel på 1.41 og 1.42, så jeg fik den aldrig testet af.

Optændingsbrændsel står til 85g. Hvis den står på de standard 140g, så har jeg oplevet at det ryger fra fyret i værkstedet.
Kommer jeg længere ned en 85g, så tænder den ikke i første forsøg.

Jeg kan da lige teste den i morgen og komme med en opdatering.
Hej Martin

Som vi har talt om, så er det noget teknisk forskel der er på 1.41 og 1.42, så der vil du ikke opdage nogen forskel med hensyn til fyring. Men installerer nu 1.42, så vi ikke er i tvivl.
Jeg vil dog gerne bare, at du som minimum stiller optændingsbrændsel på 120 g. da dette har ret stor betydning på version 1.42. Jeg har nemlig ændret lidt på hvordan den tilføre brændsel og styre røgsuger.

Lad mig endeligt få en opdate.

Mvh.
Ekopower
Dan Elkjær

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

OPFORDRING. Kontakt Ekopower, hvis....

Indlæg af kovas » 05 aug 2012 21:10

Hej.
Det er en esbe 55gr shunt det var montøren der sagde at 10gr over shuntåbn. var fint. Ja jeg har sat max ydelse til 60% så kan vvb bedre nå at varme op før der går pausestop i den. Røgsuger 60% = 78% sug, 70%= 85 %, 90%= 98%, 100%= 100%, generel 140. Det skal siges her, at jeg aldrig har testet noget over 60% drift.
Skorstenen er 2.4m over top fyr. Ø 130mm metalbesto multi 50 heraf 40 cm sort røgrør. Går lige op fra top af fyr.
Nu varmer jeg vvb til 3 voksne + gulvvarme i badeværelset. Til vinter 160m2 + 40m2 værksted hvor fyret står, dog ikke til mere end 10-15gr
Jeg havde også forstået at v1,41 og 1,42 stort set var ens bortset fra noget med displayet, som jeg ikke har problemer med.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh