lille opdatering og lille problem med røgtemp.
-
- Stoker II
- 13
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
- Areal: ca. 185m2 med 22gr.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Blevet takket: 1 gang
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
Hej alle.
Her er lige en lille opdatering.
Mit eko 900 har nu kørt siden ca. 1 uge før påske, og efter nogle "begynderproblemer" er jeg nu rigtig glad for mit fyr. Jeg døjede med en del buldren og noget bøvl med styringen, men styringen blev skiftet, og så var der styr på et af problemerne.
Jeg fik at vide at jeg skulle fjerne 2 turbolatorer i fyret, da jeg købte det, og det blev gjort. Jeg måtte skrue rigtig meget op for min røgsuger for at få det til at stoppe med at buldre, så meget at når fyret kørte 100% kunne røgsugeren stort set ikke køre hurtigere. Det hjalp så fyret var næsten lydløst.
Så fik det ellers stort set lov til at passe sig selv, og det har kørt stort set uden problemer overhovedet. Dog har jeg haft en 4-5 alarm udbrændt , men ellers ikke noget.
Jeg har så for noget tid siden købt en føler til røgtemp. og 1 til vvb. Føleren til røgtemp. mont. jeg da jeg fik den og så gjorde jeg ikke mere ved det. Nu har jeg så fået ferie og har brugt lidt tid ved fyret, og så kan jeg se at uanset om fyret kører på 20% eller 100% drift ligger røgtemp. på ca 62-67gr. og når fyret er slukket og helt kold, ligger temp på 42-45gr. Så tog jeg i dag føleren ud af røgrøret og proppede det ind i min fryser, som står ved siden af fyret i 10min. mens det stadig sad i styringen, men temp. faldt kun til 40gr. Hvad kan der være galt, tror i det er føleren eller hvad, for den kan da kun monteres der hvor der står røgtemp. og GRD. Føleren til vvb. som er noget mindre fungerer fint.
Er der evt. et fif man kan bruge for at se om det er føleren det er galt er det noget med monteringen?
Forretsten så har jeg i dag pillet alle turbolatorer ud af fyret, og indstillet røgsugeren til fabriksindstillinger.
Nu buldrer det overhovedet ikke og luxmåleren måler dobbelt så meget lys ved 20% drift.
Skal da lige sige at selv om alle rørerne er ude af fyret, syntes jeg ikke umiddelbart at røgrøret er blevet varmere, så de kommer ikke i igen umiddelbart.
Mvh. En meget tilfreds pillebrænder
Her er lige en lille opdatering.
Mit eko 900 har nu kørt siden ca. 1 uge før påske, og efter nogle "begynderproblemer" er jeg nu rigtig glad for mit fyr. Jeg døjede med en del buldren og noget bøvl med styringen, men styringen blev skiftet, og så var der styr på et af problemerne.
Jeg fik at vide at jeg skulle fjerne 2 turbolatorer i fyret, da jeg købte det, og det blev gjort. Jeg måtte skrue rigtig meget op for min røgsuger for at få det til at stoppe med at buldre, så meget at når fyret kørte 100% kunne røgsugeren stort set ikke køre hurtigere. Det hjalp så fyret var næsten lydløst.
Så fik det ellers stort set lov til at passe sig selv, og det har kørt stort set uden problemer overhovedet. Dog har jeg haft en 4-5 alarm udbrændt , men ellers ikke noget.
Jeg har så for noget tid siden købt en føler til røgtemp. og 1 til vvb. Føleren til røgtemp. mont. jeg da jeg fik den og så gjorde jeg ikke mere ved det. Nu har jeg så fået ferie og har brugt lidt tid ved fyret, og så kan jeg se at uanset om fyret kører på 20% eller 100% drift ligger røgtemp. på ca 62-67gr. og når fyret er slukket og helt kold, ligger temp på 42-45gr. Så tog jeg i dag føleren ud af røgrøret og proppede det ind i min fryser, som står ved siden af fyret i 10min. mens det stadig sad i styringen, men temp. faldt kun til 40gr. Hvad kan der være galt, tror i det er føleren eller hvad, for den kan da kun monteres der hvor der står røgtemp. og GRD. Føleren til vvb. som er noget mindre fungerer fint.
Er der evt. et fif man kan bruge for at se om det er føleren det er galt er det noget med monteringen?
Forretsten så har jeg i dag pillet alle turbolatorer ud af fyret, og indstillet røgsugeren til fabriksindstillinger.
Nu buldrer det overhovedet ikke og luxmåleren måler dobbelt så meget lys ved 20% drift.
Skal da lige sige at selv om alle rørerne er ude af fyret, syntes jeg ikke umiddelbart at røgrøret er blevet varmere, så de kommer ikke i igen umiddelbart.
Mvh. En meget tilfreds pillebrænder
- MartinLau
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 785
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4840
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
Det er ikke sikkert, at styringen kan måle røgtemp under 40gr. Men jeg ved det faktisk ikke. Jeg har lidt samme "issue", dog kan jeg med alle turbulatore ude, måle temp op til 92gr.
Temp steg kun ca. 2-5gr per turbulator, som jeg fjernede. Så spørgsmålet er, om det overhovedet er det værd.
Nu skal jeg lige have fejeren til at kontrollere.
Tror min røgtemp passer OK med det den måler. Da den målte 60 gr kunne jeg også godt røre ved røgrøret.
Temp steg kun ca. 2-5gr per turbulator, som jeg fjernede. Så spørgsmålet er, om det overhovedet er det værd.
Nu skal jeg lige have fejeren til at kontrollere.
Tror min røgtemp passer OK med det den måler. Da den målte 60 gr kunne jeg også godt røre ved røgrøret.
Venlig hilsen
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 177
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
Jeg havde samme problem og fik at ved at jeg skulle bytte plads på de 2 ledninger i styring. Det gjord jeg og nu kan jeg mål det rigtig temperature. Det kunne være at du skulle prøve at bytte plads på ledningerne i styring.
- MartinLau
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 785
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4840
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
Så du målte lav røgtemp, byttede om på ledningerne og nu måler den rigtigt?Spotsy » 27 Jun 2012, 21:15 skrev:Jeg havde samme problem og fik at ved at jeg skulle bytte plads på de 2 ledninger i styring. Det gjord jeg og nu kan jeg mål det rigtig temperature. Det kunne være at du skulle prøve at bytte plads på ledningerne i styring.
Hvad måler du så?
Venlig hilsen
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 177
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
omkring 28 30 stykker når fyret er slukket ( det bliver ca samme temperature som vand temperature i kedelen) og max 72 grader når den køre på fuld skrue. Jeg har alle turbulatorer i...MartinLau » 27 Jun 2012, 21:18 skrev:
Så du målte lav røgtemp, byttede om på ledningerne og nu måler den rigtigt?
Hvad måler du så?
skal lige sige at den målte mellem 35 og 40 grader før om fyret kørte eller ej.
- Grevens
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 608
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
... jeg har målt 98 på fuld roulade ... ingen tobulatorer ...
...
- MartinLau
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 785
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4840
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
Hmm... Jeg prøver sgu i morgen, tror jeg. Bare for at se forskellen og så stikker jeg grilltermometret ind gennem TS'en og sammenligner.
Syntes at huske, at det var en rød og sort ledning. Der burde da ikke være så meget at tage fejl af.
Syntes at huske, at det var en rød og sort ledning. Der burde da ikke være så meget at tage fejl af.
Venlig hilsen
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
-
- Stoker II
- 13
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
- Areal: ca. 185m2 med 22gr.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Blevet takket: 1 gang
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
Har lige prøvet at bytte om på ledningerne, og det er det samme. Efter 10min. i fryseren står den og svinger mellem 46 og 47gr. Så prøvede jeg at varme lidt på den med en lille gasbrænder, så står den og hopper noget i graderne mellem 50 og 55gr. Jeg tror altså ikke den virker.
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 177
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
næh der er ikke til at tage fejl... Jeg prøver også at mål igennem TS uden at få nogle brugbare data. Du får nogle luft fra rummet igennem og derfor er temperature nogle laver end den reelt er ved følerne...MartinLau » 27 Jun 2012, 21:36 skrev:Hmm... Jeg prøver sgu i morgen, tror jeg. Bare for at se forskellen og så stikker jeg grilltermometret ind gennem TS'en og sammenligner.
Syntes at huske, at det var en rød og sort ledning. Der burde da ikke være så meget at tage fejl af.
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 177
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
lille opdatering og lille problem med røgtemp.
ja det må jeg sige at der må være nogle ikke helt på plads med den føler. Får den byttet...René Hove » 27 Jun 2012, 21:37 skrev:Har lige prøvet at bytte om på ledningerne, og det er det samme. Efter 10min. i fryseren står den og svinger mellem 46 og 47gr. Så prøvede jeg at varme lidt på den med en lille gasbrænder, så står den og hopper noget i graderne mellem 50 og 55gr. Jeg tror altså ikke den virker.