Side 1 af 1

røgrør dimensionering

: 14 maj 2012 21:25
af gummismeden
Hej alle
Jeg har købt et ekoheat 1500 og har tænkt mig at monterer en stålforing i min skorsten. jeg kan ikke få plads til en 130m/m så jeg må nøjes med en 100m/m, derfor vil jeg gerne høre om erfaringer om dimensionering af røgrør.
håber at nogen kan hjælpe

røgrør dimensionering

: 14 maj 2012 21:34
af honneymonster
er du sikker på at det er godt afgangen fra ekoheat er 150 mm tal med fejer inden du laver noget

Mv Honneymonster

røgrør dimensionering

: 14 maj 2012 22:01
af gummismeden
Tak for det hurtige svar. Jeg mener nu at afgangen er 133 mm, har talt med fejer og han siger ok, men er lidt bange for om der er træk nok, så jeg håber der er andre der køre med noget tilsvarende og som vil komme med deres erfaringer.

røgrør dimensionering

: 14 maj 2012 22:07
af mhansen
Ved ikke om det kan sammenlines, men jeg har da set pillebrændeovne på 22kw med 80mm rør
Det burde vel også ku brugestil ekoen når der nu er røgsuger på

røgrør dimensionering

: 14 maj 2012 22:12
af robinhood
min afgang på ekoheat 1500 er altså kun 133mm jeg har sat en reduktion der går op til et 155mm røgrør da det var det der sad der og det ikke var muligt s¨dan lige at ændre til et mindre