Side 1 af 1

Placering af hybridinverter

: 04 dec 2023 07:46
af lupo3l
Jeg er ved at planlægge et setup med hybridinverter med batteri.
Jeg kan så ikke overskue hvor man kan placere inverteren i mit interne elnet.
Jeg har en stor hovedtavle i mit hovedhus som så er kablet til en anden undertavle i en anden bygning med 50mm2 alu som så er kablet til en 3 undertavle som sidder i 3 bygning med 16mm2 kobber.
Kan man tilslutte hybrid inverteren i den tredie tavle?

Re: Placering af hybridinverter

: 04 dec 2023 12:09
af Hjemme teori
Sakset fra sikkerhedstyrelsen:
"Ja, der er ikke noget, der hindrer, at et solcelleanlæg tilsluttes i en undertavle.
Vær dog opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende for et solcelleanlæg, samt eventuelle særlige forhold omkring undertavlen."
Husk under særlige forhold at alle tavler skal mærkes med at de er dobbeltforsynet.

teknologisk institut
file:///C:/Users/sophu/Downloads/Sikre%20installatoner%20ved%20solcelleanl%C3%A6g-2.pdf
Afsnit 6

Re: Placering af hybridinverter

: 04 dec 2023 12:37
af lupo3l
Super.
Det jeg ikke forstår er at hvis jeg har hybrid inverteren koblet ind på mit net i en undertavle sidst på kablet.
Hvordan kan inverteren så måle at der er forbrug først på strengen som er forbundet til nettet?

Re: Placering af hybridinverter

: 04 dec 2023 16:37
af Hjemme teori
Du skal have strømeter monteret umiddelbart efter måleren. Og de er vist forbundet med inverteren med et rj45 kabel. Så der skal trkkes et kabel mellem disse 2.

Re: Placering af hybridinverter

: 04 dec 2023 16:46
af lupo3l
Det giver mening.takker.