hjælp til hvad tal siger. growatt 5000Tl inverter

Indlæg af Jens426 » 30 apr 2023 20:53

Købt et solcelle anlæg på 3,6 kwp.

Inden nogen siger noget, jeg piller ikke ved strømmen delen, der bestiller jeg en el mand.

jeg er nysgerige og forsøger at forstå talene.

har 10 paller af følgenden :
[image]https://ibb.co/bRc9Tk4[/image]

og så spørgsmål til det jeg har markeret med rød i manualen, følgende billed :
[image]https://ibb.co/vDVSt2P[/image]

Spørgsmål 1
hvad betyder max input current 13.5 d.c.A *2
Hvad betyder PV isc 16.9 d.c.A*2

gætter på at de *2 har noget at gøre med at der er 2 indgange i inverter til plus og minus.

jeg gætter på at man max kan putte 16.9 A på hver plus og minus, og idet at solceller står til maxium power current 10.74 A og alle solceller serie forbindes, så er der ingen problemmer med 16.9 D.c.A*2 tallet, idet 10.74 < 16.9 har jeg ret her eller er jeg helt ved siden af.

Spørgsmål 2 :
Nu sætter jeg 10 solceller op med maxium power på hver 365 W, giver et max wat på 3650 W, idet at dette tal er mindre end de 5000 W, som står i manualen til inverter under Rated input/output power, er der ingen problemmer.

idee, i teorien, ville jeg kunne have 5000/365 = 13 paneler, en let installation senere ville være at købe 3 paneler, serie forbinde dem og sætte dem på den anden plus minus indgang. Nogen der har nogle ideer, til hvorfor den pakke jeg har købt består af 10 paneler og ikke 13, udfra tekniske tal på inverter delen.

mit gæt ville være måske bedre at underdimentinere paneler i forhold til max wat på inverter fordi så holder inverter længere.
nogle meninger ideer.


Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: hjælp til hvad tal siger. growatt 5000Tl inverter

Indlæg af Hangaard » 09 maj 2023 22:57

Max input current er på 13,5 A og da dine paneler er på 10,74 er det helt fint.
Max volt fra panelerne til inverter er på 550V og dine paneler er på MAX 34,0V altså kan du sætte op til 16 paneler som giver 544V på hver af de 2 indgange, altså samlet 32 paneler, men vil sætte max antal paneler til 15 pr. streng så er der en god margin op til de 550V
Men det vil være spild af penge at smide 32 paneler (11,7Kwh) ind i en 5Kwh inverter men også lidt dumt kun at smide 3,65Kwh ind.
Hvis panelerne vender mod syd så ville Jeg ville sætte 15 paneler på og så sætte dem i en streng 15x365 = 5475W og 510V til inverter.
Grunden til at jeg vil sætte alle paneler i en streng er at inverter start strøm opnås tidliger end hvis du delte dem op i 2 indgange.

På mit eget anlæg har jeg 8,2Kwh paneler på et sydvendt tag til en 6Kwh inverter fordelt på 2 indgange.
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: hjælp til hvad tal siger. growatt 5000Tl inverter

Indlæg af Hangaard » 15 maj 2023 10:18

Skrev noget forkert, beklager..
Din inverter kan klare 550V og når du udregner antal paneler pr. indgang er det panelernes (voc) der skal bruges så max antal er 13 pr. indgang
(voc) 41,3 * 13 = 536,9V
Hvilket vil give 4745W på en indgang og jeg vil anbefale dig at sætte 13 stk. på en streng da inverteres start strøm opnås tidliger.
Du har så mulighed for at udvide på indgang 2 som kunne være på en øst/vest vendt tag med op til yderlig 13 paneler.
https://www.altestore.com/blog/2016/04/ ... GHlkE_P2Uk
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter